Здравствуйте. Имеется устройство с батарейным питанием, которое осуществляет подсчет импульсов поступающих на вход типа "сухой контакт" (замыкание-размыкание геркона). Вход представляет из себя: Контакт 1 - обычный вход триггера Шмитта подтянутый к Uпитания через резистор (~500кОм). Контакт 2 - "земля". В момент замыкания-размыкания геркона на выходе триггера Шмитта формируется соответствующий логический уровень. Проблема в том, что геркон может оказаться в замкнутом состоянии на очень продолжительное время и все это время через резистор будет протекать ток (несколько микроампер), что не очень хорошо для схемы с батарейным питанием. Может кто-нибудь посоветовать более экономичный способ анализа, например, только замыкания геркона, предусматривающий защиту от больших утечек при постоянно замкнутом герконе? Спасибо.
|
|
|
|
|
Jul 20 2010, 07:21
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 189
Регистрация: 16-07-07
Пользователь №: 29 147

|
Цитата(PuHaT @ Jul 20 2010, 08:26)  Может кто-нибудь посоветовать более экономичный способ анализа, например, только замыкания геркона, предусматривающий защиту от больших утечек при постоянно замкнутом герконе? Спасибо. Подавать на геркон питание через полевичок только в момент опроса.
|
|
|
|
Guest_@Ark_*
|
Jul 20 2010, 10:46
|
Guests

|
Цитата .. могу сказать что подтяжку (500 кОм )нужно включать только во время анализа. Именно так. А номинал подтяжки нужно радикально уменьшить - до единиц кОм. Можно даже меньше. Чем больше ток, тем меньшее время для опроса контакта потребуется. Если значительных паразитных емкостей нет, то весь опрос уложится в микросекунды. Средний потребляемый ток, при частотах опроса порядка 10-100 Гц, будет мизерным...
|
|
|
|
|
Jul 20 2010, 11:27
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 37
Регистрация: 4-05-06
Пользователь №: 16 758

|
Спасибо за участие. Извиняюсь за неполноту изложения. Прилагаю схему, для большего понимания. Добавлю: устройство (с микроконтроллером) имеет батарейное питание, следовательно бОльшую часть времени проводит в "спящем" режиме. Максимальная частота импульсов - 10 Гц. Скважность - 50%. Собственно, по приходу импульсов (замыканию геркона) микроконтроллер должен просыпаться, производить вычисления и снова засыпать, поэтому и хотелось бы иметь качественный фронт (или спад) при минимальном потреблении схемы при замкнутом герконе. Единстченное что приходит в голову добавить конденсатор С12 (который в данный момент отсутствует), увеличить резистор R10 до 1,8 МОм, а также исключить из схемы триггер D3 и подавать сигнал с резистора R5 сразу на порт микроконтроллера. Какие будут еще мнения?
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
Jul 20 2010, 11:43
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 37
Регистрация: 4-05-06
Пользователь №: 16 758

|
Емкость С12 я выбрал примерно исходя из двух факторов: 1) Малая постоянная времени (для успешного заряда конденсатора на частоте 10 Гц). 2) Для накопления достаточного заряда для создания "пробивного" тока в момент замыкания геркона. Какой Вы порекомендуете номинал конденсатора и последовательного сопротивления?
|
|
|
|
Guest_@Ark_*
|
Jul 20 2010, 11:52
|
Guests

|
Цитата Какие будут еще мнения? Мнения уже озучены. Тем более, если устройство с МК. Всю схему - выбросить за ненадобностью. На контакт 1 подаете напряжение через резистор 5K, непосредственно с вывода МК 10 раз (или 100 раз) в секунду, просыпаясь по WDT. Этот же контакт 1 соединяете со входом МК (можно через резистор 100 ом) - на нем будете смотреть уровень. Контакт 2 - соединяете с землей. Между контактами 1 и 2 подключаете геркон. Все. P.S. Не забудьте выбросить из схемы все остальные элементы, особенно конденсаторы.
|
|
|
|
|
Jul 20 2010, 12:44
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 37
Регистрация: 4-05-06
Пользователь №: 16 758

|
2 @Ark: К сожалению этот вариант наименее приемлем, т.к. общее потребление устройства значительно возрастет и, скорее всего, перекроет возможное потребление в спящем режиме при замкнутом герконе.
|
|
|
|
Guest_@Ark_*
|
Jul 20 2010, 12:53
|
Guests

|
Цитата К сожалению этот вариант наименее приемлем, т.к. общее потребление устройства значительно возрастет и, скорее всего, перекроет возможное потребление в спящем режиме при замкнутом герконе. Вы возьмите калькулятор, да посчитайте. Напряжение нужно подавать только на время опроса (10-20мкс). Я подобные устройства делал: 10 раз в секунду, по WDT, подавал питание на переменный резистор 10К. Потом еще запускал АЦП, чтобы посмотреть что на входе... - средний ток потребления получился 2мкА. У Вас все гораздо проще - проснуться, посмотреть есть контакт или нет, снова уснуть...
|
|
|
|
|
Jul 20 2010, 13:29
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 37
Регистрация: 4-05-06
Пользователь №: 16 758

|
2 @Ark: Спасибо за совет, буду экспериментировать.
|
|
|
|