Цитата(dimm.electron @ Jul 31 2010, 19:58) *
Мне кажется это пусковой ток на выходе блока питания, а не на его входе. И там ограничение наверняка не сверху, а снизу, что он выдаст нагора не менее такого то тока при холодном пуске. А по входу у киловатника и выше обязан стоять активный PFC,

В технике ничего не должно "казаться". Эти параметры оговорены в даташитах вполне ясно.
Корректор мощности должен стоять сейчас по понятиям ЕС не от киловатта, а от 150 ватт, или даже меньше.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
dimm.electron
сообщение Jul 31 2010, 21:20
Сообщение #17


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 56
Регистрация: 31-07-10
Из: г.Иваново
Пользователь №: 58 705



Цитата(Microwatt @ Aug 1 2010, 00:18) *
В технике ничего не должно "казаться". Эти параметры оговорены в даташитах вполне ясно.
Корректор мощности должен стоять сейчас по понятиям ЕС не от киловатта, а от 150 ватт, или даже меньше.

Без обид - я просто не знал что это за блоки питания и ляпнул. Думал что про компьютерные блоки питания говорилось. Ну и от темы мы отошли


--------------------
Дмитрий
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vlvl@ukr.net
сообщение Aug 4 2010, 08:07
Сообщение #18


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 320
Регистрация: 4-03-05
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058



Цитата(dimm.electron @ Jul 31 2010, 17:19) *
Опять началось... Я спрашиваю про конденсатор - плевать на все остальное.
Кстати в некоторых дивидиплейерах (в XORO видел) стоят детали в следующей последовательности - сеть-диодный мост-конденсатор-дроссель на гантельке-второй конденсатор. Резисторов нет


И как здесь привязать пусковой зарядный ток конденсатора? Я не догоняю

В таких цепях резистор стоит не для ограничения пускового тока конденсатора, а для ограничения пикового тока через выпрямительный диод. Само собой если етого резистора нету, то пиковый ток диода будет определяться ESR конденсатора, R индуктивности и всего остального че там стоит.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Drewa
сообщение May 10 2011, 13:17
Сообщение #19


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 20
Регистрация: 1-10-10
Пользователь №: 59 859



Цитата(dimm.electron @ Jul 31 2010, 17:45) *
Где можно узнать предельный ток конденсатора?


Ткнул в первый попавшийся под руку даташит на конденсаторы. Это оказались Epcos MKV AC Capacitors, B25832. На странице 4 даташита наблюдаю ТРИ нормируемых значения тока - максимальный действующий, максимальный мгновенный, и Surge. Хорошо. Пусть плёночные конденсаторы - не показатель. Ткнём ещё куда-нибудь. Следующими под руку попались алюминий-полимерные электролиты от Hitano. Последняя колонка таблицы - предельный действующий ток. Ладно, пусть алюмополимерные low-ESR - не показатель. Поищем обычные алюминиевые электролиты. Под горячую руку попалась Samwha. Пусть это будет серия HE. Первая же таблица в даташите называется Dimensions and permissible ripple current. Уже упоминавшийся EPCOS для своих электролитов приводит четыре предельных тока - действующие значения тока пульсаций при двух температурах, максимальный импульсный, и Surge Current. Посмотрите даташиты на конденсаторы от приличных производителей - и Вам там всё расскажут. С конкретикой.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dimmix
сообщение May 14 2011, 19:51
Сообщение #20


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 645
Регистрация: 24-10-05
Пользователь №: 10 033



Это одноразовый Surge current (Is) кА ток который емкость выдерживает за 50мс и не накрывается, при этом количество этих перегрузок ограничено
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gte
сообщение May 15 2011, 20:32
Сообщение #21


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 318
Регистрация: 13-02-05
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613



Цитата(Microwatt @ Jul 31 2010, 20:51) *
Да нет, , по крайней мере, и 500-ваттники имеют тот же пусковой ток при холодном старте - до 40А. например, SP480 Meanwell
На 1-1.5киловатта можно 30 - 60 встретить.

Ради справедливости, блоки MW.
NFM-15 - 15 Вт, INRUSH CURRENT (Typ.) 50A/230VAC
PM-20 20Вт, INRUSH CURRENT (Typ.) 65A/230VAC
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Microwatt
сообщение May 15 2011, 21:50
Сообщение #22


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Цитата(gte @ May 15 2011, 23:32) *
Ради справедливости, блоки MW.
NFM-15 - 15 Вт, INRUSH CURRENT (Typ.) 50A/230VAC
PM-20 20Вт, INRUSH CURRENT (Typ.) 65A/230VAC

да, проверил спецификацию NFM-15 - действительно, 50 А!
там же мостик на входе хлипкий-хлипкий.... Жаль под рукой нету, посмотреть бы чем там ток ограничен. По крайней мере, дроссель 3-4 Ома, еще таблетка или проволочный резистор ом на 8 стоит обычно...
Вот так и живем - им все можно, а нам - нельзя! sm.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vao
сообщение May 21 2011, 16:42
Сообщение #23


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 144
Регистрация: 12-05-09
Из: Воронеж
Пользователь №: 48 973



Лично я с подобной информацией не сталкивался, но на всякий случай тоже ткун в ПДФники(высказывание "Древа" меня на секундочку смутило "Ткнул в первый попавшийся под руку даташит на..........")Ерсос В41821, В43458, В41857. Как небыло так и нету там такого параметра. Расчет по тепловой перегрузке или думать, что если не сказано, значить можно - это бред. Лично по моему опыту зарядный ток в первую очаредь вредит не конденсатору а средствам защиты(предохранители, резисторы ....) и устройству включения. Но если вам так необходима эта информация, то вы конечто же можете ее узнать - у производителя, либо на сайте, либо отправте запрос. Правда ответ иногда приходится долго ждать.

Сообщение отредактировал vao - May 21 2011, 16:44