реклама на сайте
подробности

 
 
5 страниц V   1 2 3 > »   
Reply to this topicStart new topic
> Работа с ПЛИС, фирмы Actel
Maverick
сообщение Sep 6 2010, 18:26
Сообщение #1


я только учусь...
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 3 447
Регистрация: 29-01-07
Из: Украина
Пользователь №: 24 839



Если кто-то работал с ПЛИС данной фирмы (см. название топика) откликнетесь, ПЛИЗ!
help.gif help.gif help.gif
Есть вопросы по работе с такой платой
PS Недавно начал работать - есть вопросы.


--------------------
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.

"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vitus_strom
сообщение Sep 6 2010, 19:45
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 553
Регистрация: 15-10-04
Пользователь №: 877



Когда то немножко работал - что вспомню расскажу....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Maverick
сообщение Sep 7 2010, 11:42
Сообщение #3


я только учусь...
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 3 447
Регистрация: 29-01-07
Из: Украина
Пользователь №: 24 839



Цитата(vitus_strom @ Sep 6 2010, 22:45) *
Когда то немножко работал - что вспомню расскажу....

Как подключить тактовую частоту к разработанному устройству (схема описанная на языке или в схемотехническом редакторе).
PS Тактовая частота подключена к микропроцессорной системе.


--------------------
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.

"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vitus_strom
сообщение Sep 7 2010, 12:44
Сообщение #4


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 553
Регистрация: 15-10-04
Пользователь №: 877



Не совсем понял вопроса - попдробней если можно - что вы подразумеваете:
а) под микропроцессорной системой
б) под тактовой частотой


Вы хотите затянуть клок в чип? Или что то еще?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Maverick
сообщение Sep 7 2010, 12:56
Сообщение #5


я только учусь...
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 3 447
Регистрация: 29-01-07
Из: Украина
Пользователь №: 24 839



Цитата(vitus_strom @ Sep 7 2010, 15:44) *
Не совсем понял вопроса - попдробней если можно - что вы подразумеваете:
а) под микропроцессорной системой
б) под тактовой частотой


Вы хотите затянуть клок в чип? Или что то еще?

Можно общую инфу почитать здесь
Здесь более подробно расписано
В общем вопрос состоит в следующем как с пина завести в схему тактовую частоту. Мне не доступен в программе для назначения распиновки данный пин, который указан в даташите на отладочную плату.
Например есть счетчик в ПЛИС - как подать на него в "железе" тактовую частоту?


--------------------
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.

"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Go to the top of the page
 
+Quote Post
olrek
сообщение Sep 7 2010, 19:07
Сообщение #6





Группа: Новичок
Сообщений: 3
Регистрация: 21-04-09
Пользователь №: 48 063



Цитата(Maverick @ Sep 7 2010, 16:56) *
Можно общую инфу почитать здесь
Здесь более подробно расписано
В общем вопрос состоит в следующем как с пина завести в схему тактовую частоту. Мне не доступен в программе для назначения распиновки данный пин, который указан в даташите на отладочную плату.
Например есть счетчик в ПЛИС - как подать на него в "железе" тактовую частоту?

Насколько я понял из бегло прочитанного, напрямую с пина клок не завести (вроде в схеме КИТа нет юзеровских выводов, подключенных к генераторам). Следовательно надо использовать частоты, имеющиеся в MSS. Для этого используется FIC - контроллер интерфейса между MSS и фабрикой. Конфигурирование его либо через SoftConsole либо smartdesign либо ручками. Подробнее разбираться не стал. Читай SmartFusion_MSS_UG.pdf, mss_fic_config_ug_1.pdf, SmartFusion_Fabric_UG.pdf по приведенным тобой ссылкам.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Джеймс
сообщение Sep 7 2010, 19:42
Сообщение #7


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 462
Регистрация: 20-01-06
Пользователь №: 13 399



Вот Вы опять в своем стиле. С Actel работал много кто, а вот со SmartFusion, который Вам собственно и нужен, пока единицы.
Цитата(Maverick @ Sep 7 2010, 16:56) *
В общем вопрос состоит в следующем как с пина завести в схему тактовую частоту. Мне не доступен в программе для назначения распиновки данный пин, который указан в даташите на отладочную плату.

Это что - инженерное описание проблемы, я извиняюcь? (вы там еще вроде Канта цитируете в подписи на тему умения задавать вопросы...) А того, кто вызовется вам помочь, вы отсылаете на сайт www.actel.com с предложением прочитать несколько десятков документов объемом под сотню мегабайт??

Для начала огласите:
1) Наименование кристалла
2) Номер пина, на который заводите частоту
3) IO-макрос, который используется на входе
4) Версия Actel Designer
5) Чем получен EDIF (синтезатор..)

В заключение присоединяю скриншот, на котором можно видеть, что пин, на который заведена частота на ките, успешно назначен на свое место.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
des333
сообщение Sep 7 2010, 19:50
Сообщение #8


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 129
Регистрация: 19-07-08
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39 079



Цитата(Джеймс @ Sep 7 2010, 23:42) *
Это что - инженерное описание проблемы, я извиняюcь? (вы там еще вроде Канта цитируете в подписи на тему умения задавать вопросы...) А того, кто вызовется вам помочь, вы отсылаете на сайт www.actel.com с предложением прочитать несколько десятков документов объемом под сотню мегабайт??


Тоже порадовало.  smile.gif






--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Maverick
сообщение Sep 8 2010, 06:59
Сообщение #9


я только учусь...
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 3 447
Регистрация: 29-01-07
Из: Украина
Пользователь №: 24 839



Цитата(Джеймс @ Sep 7 2010, 22:42) *
Вот Вы опять в своем стиле. С Actel работал много кто, а вот со SmartFusion, который Вам собственно и нужен, пока единицы.

Это что - инженерное описание проблемы, я извиняюcь? (вы там еще вроде Канта цитируете в подписи на тему умения задавать вопросы...) А того, кто вызовется вам помочь, вы отсылаете на сайт www.actel.com с предложением прочитать несколько десятков документов объемом под сотню мегабайт??

Для начала огласите:
1) Наименование кристалла
2) Номер пина, на который заводите частоту
3) IO-макрос, который используется на входе
4) Версия Actel Designer
5) Чем получен EDIF (синтезатор..)

В заключение присоединяю скриншот, на котором можно видеть, что пин, на который заведена частота на ките, успешно назначен на свое место.

Я сам не знаю где копать прочитал много, но ничего конкретного не накопал, из-за этого и послал на сайт. Чтобы других не вводить заблуждение. Приношу за это свои извинения!
В самом первом сообщении я даю ссылку на страницу сайта с отладочной платой. Там сразу после фотографии приводится кристалл ... smile.gif Ладно по порядку:
1. Кристалл A2F200M3F-FGG484ES
Datasheet на ПЛИС
2. RC генератор находится внутри ПЛИС. Подключается к ПЛИС просто кварц. Пины:
Документ по отладочной плате здесь
стр 20-21
Название раздела
20 MHz Oscillator
32.768 KHz (Low-Power) Oscillator

Программа I/O attribute editor (Ваш скриншот этой программы) - в выпадающем списке пинов - пин для клока я не вижу. Прочитал что вроде для этих целей есть библиотечный макрос RCOSC - для подключения тактовой частоты с внутреннего RC генератора. Если можно подтвердите эту информацию или опровергните.
3. Описал обычный счетчик и хочу его работу увидеть осциллографом - никакие дополнительные буферы не подсоединял. Пользовался текстовым редактором, где сделал VHDL описание 32 разрядного счетчика. Потом попробовал про синтезировать и от Designer получить файлы для прошивки. Все ОК - проверка прошла и все ПО работает! Далее попытался сделать распиновку для ПЛИС сигналов (Программа I/O attribute editor (Ваш скриншот этой программы)). Но вот тут и возникла проблема с заданием для сигнала clk счетчика задать пин от которого приходит глобальная тактовая частота. Потом заново прошел бы пройденный путь и все - можно программировать.
4. Версия ПО последняя.
5. Встроенным синтезатором (Sinplify).


Цитата(olrek @ Sep 7 2010, 22:07) *
Насколько я понял из бегло прочитанного, напрямую с пина клок не завести (вроде в схеме КИТа нет юзеровских выводов, подключенных к генераторам). Следовательно надо использовать частоты, имеющиеся в MSS. Для этого используется FIC - контроллер интерфейса между MSS и фабрикой. Конфигурирование его либо через SoftConsole либо smartdesign либо ручками. Подробнее разбираться не стал. Читай SmartFusion_MSS_UG.pdf, mss_fic_config_ug_1.pdf, SmartFusion_Fabric_UG.pdf по приведенным тобой ссылкам.

Спасибо! С Вами согласен, но вопрос как это сделать. smile.gif
Читал - пока ничего не накопал конкретного. В Xilinx, Altera клок заводился напрямую с пина и была возможность ее задания (о чем пишет Джеймс). Здесь (для семейств Fusion, SmartFusion) сделано по другому - мое мнение (RC генератор находится внутри ПЛИС). Самое обидное что примеров с использованием встроенного микропроцессора - много. А примера с обычным счетчиком нет. cranky.gif


--------------------
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.

"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Джеймс
сообщение Sep 8 2010, 19:00
Сообщение #10


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 462
Регистрация: 20-01-06
Пользователь №: 13 399



Цитата(Maverick @ Sep 7 2010, 16:56) *
В общем вопрос состоит в следующем как с пина завести в схему тактовую частоту.


Цитата(Maverick @ Sep 8 2010, 10:59) *
RC генератор находится внутри ПЛИС. Подключается к ПЛИС просто кварц.


Ну так первое и второе это же совершенно разные вещи! Для второго нужен макрос XTLOSC. А есть еще внутренний RC-генератор, который и кварца не требует! (ниже пишите про RCOSC)

Цитата(Maverick @ Sep 8 2010, 10:59) *
Прочитал что вроде для этих целей есть библиотечный макрос RCOSC - для подключения тактовой частоты с внутреннего RC генератора. Если можно подтвердите эту информацию или опровергните.


Есть макрос RCOSC. Насколько я понял, выход с XTLOSC или RTOSC должен проходить еще через CLKSRC. Больше ничего подтвердить не могу, т.к. со SmartFusion еще не работал. Это совершенно новое семейство! Как видите Вы здесь первый кто с ним начал разбираться. Могу дать дельный совет - обратитесь в службу технической поддержки.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
olrek
сообщение Sep 8 2010, 20:27
Сообщение #11





Группа: Новичок
Сообщений: 3
Регистрация: 21-04-09
Пользователь №: 48 063



2Maverick: Что-то я никак не пойму, зачем Вы пытаетесь тащить CLK c пина. Насколько я понял, вытащить MSS-шный клок на FPGA-фабрику можно примерно так:
1) Импортируйте свой VHDL-файл cо счетчиком в проект.
2) Сконфигурируйте FIC в MSS-конфигураторе, включив например AHBlite-интерфейс.
3) Сконфигурируйте внутри MSS остальные блоки, которые планируете использовать.
4) Вставьте в Smartdesign MSS и свой счетчик
5) Мапьте AHB clock из FIC и входной клок свеого счетчика

вроде как-то так

Если же Вам непременно нужен внешний клок то тащите его с юзер-I/O, например с того, что предложил Джеймс.
Ну и совсем брежу: если Вам не нужен MSS, зачем вы купили ТАКОЙ кит.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Maverick
сообщение Sep 9 2010, 08:02
Сообщение #12


я только учусь...
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 3 447
Регистрация: 29-01-07
Из: Украина
Пользователь №: 24 839



Цитата(Джеймс @ Sep 8 2010, 22:00) *
Ну так первое и второе это же совершенно разные вещи! Для второго нужен макрос XTLOSC. А есть еще внутренний RC-генератор, который и кварца не требует! (ниже пишите про RCOSC)



Есть макрос RCOSC. Насколько я понял, выход с XTLOSC или RTOSC должен проходить еще через CLKSRC. Больше ничего подтвердить не могу, т.к. со SmartFusion еще не работал. Это совершенно новое семейство! Как видите Вы здесь первый кто с ним начал разбираться. Могу дать дельный совет - обратитесь в службу технической поддержки.

Спасибо! В службу технической поддержки писать придется, т.к. вчера захотел проверить прочитанное (по сути что Вы написали) на практике. Начал делать файл для схемотехнического редактора, чтобы подсоединить эти макросы к счетчику. Так мне ПО выдало (см. вложение). Захожу по этому пути с помощью проводника Windows, а папки-то действительно нет, хотя для других семейств имеются. Ладно думаю... Может я ошибся при установке, нашел другой свободный компьютер на работе - поставил все ПО от Actel (со всеми галочками). Проверяю - такая же ошибка. Таким образом, ПО от Actel не дало библиотеки библиотечных элементов для схемотехнического редактора - мое мнение.

Цитата(olrek @ Sep 8 2010, 23:27) *
2Maverick: Что-то я никак не пойму, зачем Вы пытаетесь тащить CLK c пина. Насколько я понял, вытащить MSS-шный клок на FPGA-фабрику можно примерно так:
1) Импортируйте свой VHDL-файл cо счетчиком в проект.
2) Сконфигурируйте FIC в MSS-конфигураторе, включив например AHBlite-интерфейс.
3) Сконфигурируйте внутри MSS остальные блоки, которые планируете использовать.
4) Вставьте в Smartdesign MSS и свой счетчик
5) Мапьте AHB clock из FIC и входной клок свеого счетчика

вроде как-то так

Если же Вам непременно нужен внешний клок то тащите его с юзер-I/O, например с того, что предложил Джеймс.
Ну и совсем брежу: если Вам не нужен MSS, зачем вы купили ТАКОЙ кит.

Я просто пытаюсь завести на счетчик тактовую частоту...
В ПЛИС семейств Fusion, SmartFusion встроен внутренний RC генератор - это первые такие ПЛИС (во всяком случае я о других не слышал). Всегда для ПЛИС использовался внешний кварцевый генератор и тактовая частота заводилась на разработанную цифровую логику указанием для сигнала clk (тактовая частота для разработанной цифровой схемы в ПЛИС) номер/названия пина.
По Вашему мнению если в ПЛИС сделан процессор то я его всегда должен использовать, если я даже отлаживаю цифровую схему, которая работает автономно от процессора. Например у Xilinx в серии(семейства) Virtex II встроен процессор Power PC, так можно было использовать программируемую логику без участия самого процессора. Здесь мне кажется это тоже должно быть - примерно, а может точно так как описывает Джеймс, проверю на практике - отпишусь. Мое мнение - должно быть подобное - тактовая частота (сигнал clk) просто заводится на цифровую схему например через какой-то библиотечный макрос, который берет тактовую частоту с внутреннего RC генератора. Другими словами, на разработанную цифровую схему с помощью библиотечного макроса будет подаваться тактовая частота от внутреннего RC генератора. Это и описывает на мой взгляд Джеймс и я это понял из прочитанного мною материала.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.

"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Джеймс
сообщение Sep 9 2010, 21:08
Сообщение #13


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 462
Регистрация: 20-01-06
Пользователь №: 13 399



Цитата(Maverick @ Sep 9 2010, 12:02) *
Мое мнение - должно быть подобное - тактовая частота (сигнал clk) просто заводится на цифровую схему например через какой-то библиотечный макрос, который берет тактовую частоту с внутреннего RC генератора. Другими словами, на разработанную цифровую схему с помощью библиотечного макроса будет подаваться тактовая частота от внутреннего RC генератора.

Да. За одним добавлением. У Вас есть 3(!) возможности:
1) Завести частоту напрямую с разъема на ките (в моем первом сообщении со скриншотом содержится ошибка - 50MHz по схеме выход, а не вход). Штатно на ките кварц. генератора судя по всему нет.
2) Задействовать кварцевый резонатор (стр. 21 в A2F_EVAL_KIT_UG.pdf) при помощи макроса XTLOSC.
3) Задействовать внутренний генератор на 100MHz при помощи макроса RCOSC.

То, что Вы начали делать во ViewDraw, можно сделать в Actel Libero в SmartDesign. Я кстати попытался, но - среди макросов XTLOSC вообще отсутствует. RCOSC имеется. CLKSRC тоже есть.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Maverick
сообщение Sep 10 2010, 06:27
Сообщение #14


я только учусь...
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 3 447
Регистрация: 29-01-07
Из: Украина
Пользователь №: 24 839



Цитата(Джеймс @ Sep 10 2010, 00:08) *
Да. За одним добавлением. У Вас есть 3(!) возможности:
1) Завести частоту напрямую с разъема на ките (в моем первом сообщении со скриншотом содержится ошибка - 50MHz по схеме выход, а не вход). Штатно на ките кварц. генератора судя по всему нет.
2) Задействовать кварцевый резонатор (стр. 21 в A2F_EVAL_KIT_UG.pdf) при помощи макроса XTLOSC.
3) Задействовать внутренний генератор на 100MHz при помощи макроса RCOSC.

То, что Вы начали делать во ViewDraw, можно сделать в Actel Libero в SmartDesign. Я кстати попытался, но - среди макросов XTLOSC вообще отсутствует. RCOSC имеется. CLKSRC тоже есть.

Спасибо за помощь! Будем пробовать и разбираться далее...
Еще вопрос у Вас появляется такая ошибка при работе с этим новым семейством ПЛИС (SmartFusion) и имеется ли библиотека макросов для этого семейства (SmartFusion)? Скриншот ошибки в предыдущем посте.


--------------------
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.

"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Go to the top of the page
 
+Quote Post
FAE_SKV
сообщение Sep 10 2010, 12:33
Сообщение #15


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 71
Регистрация: 14-11-07
Пользователь №: 32 325



Цитата(Maverick @ Sep 7 2010, 15:42) *
Как подключить тактовую частоту к разработанному устройству (схема описанная на языке или в схемотехническом редакторе).
PS Тактовая частота подключена к микропроцессорной системе.


Подключить просто!. Открываешь MSS конфигуратор и в нем ClockManagement. Конфигурируешь частоты. В качестве источника частоты может выступать FAB_CLK, GLC или, если снять галочку с FAB_CLK, выход GLB. Затем в SmartDesigner делаешь модуль в который добавляешь процессорный модуль (он включает и блок частоты) и свой модуль. На процессорном модуле будут выходы тактовой частоты, которые соединяешь с тактовым входом своего модуля.
Go to the top of the page
 