Имеем насос погружной глубинный. Проработав несколько лет без нареканий перегорела пусковая обмотка вследствие замыкания конденсатора. Штатный тепловой выключатель сработал только по факту дохлости насоса. Выбран правильно -шел в комплекте.
Возможно есть у кого наработки по защите таких моторов для конкретного случая - замыкания и обрыва конденсатора. Случай неединичный. Просто менять конденсаторы по наработке -выход, но гарантию качества нового никто не дает.
|
|
|
|
|
Sep 27 2010, 13:01
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 58
Регистрация: 3-05-10
Из: Украина,Львов
Пользователь №: 57 038

|
В том то и дело что для трехфазных АД тепловое реле настроеное на 1.1Iн спасает мотор при перегрузке. Обрыв фазы и т.п. решается другими средствами - реле контроля наличия, симетрии и чередования фаз.
Вот и вопрос возник - нету ли чегото стандартного или провереного для однофазного АД. Насос $500-700, конденсатор -$5-10, а отсутсвие защиты пусковой обмотки - требует $60-100 на каждый случай выхода из строя конденсатора.
Сейчас перематывают уже 4 насос умерший после 3-4 лет эксплуатации - опять конденсатор взорвался. При этом во всех четырех случаях установлены домовые стабилизаторы - нормализаторы напряжения. Как принесут с перемотки займусь исследованием токов в пусковой и рабочей обмотке.
|
|
|
|
|
Sep 27 2010, 22:34
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 58
Регистрация: 3-05-10
Из: Украина,Львов
Пользователь №: 57 038

|
Конденсатор внешний - 50м от насоса. Идею с предохранителем в обмотке думаю сделать несолько иначе. Соорудить для пробы систему из двух автоматов подобраных по токам в цепи пусковой и рабочей обмоток. Для отключения насоса соеденить оба автомата планкой на ручке включения как в трехфазных автоматах. Тоесть при сгорании кондюка должен сработать автомат в его цепи и отключить весь насос. Единственное что может оказатся - ток в автомате не будет соответсвовать нужному току в обмотке. Но это теоретически регулируется внутри автомата. В идеальном случае автоматов взять три - один на полный ток мотора(в нейтраль), второй на рабочую, третий на пусковую обмотки - и соеденить в спарку для одновременного отключения по превышению тока в любой комбинации. Покритикуйте идею....
|
|
|
|
|
Sep 28 2010, 23:09
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 58
Регистрация: 3-05-10
Из: Украина,Львов
Пользователь №: 57 038

|
Причинно следственные связи отследить неполучается. Насосы работают у разных людей и куплены в разное время. Суть моей темы - поиск решения - тоесть для конечного пользователя неважно что первым вышло из строя- насос или конденсатор. Настораживает одно - гарантию насосы отрабатывают с запасом и далее идет по моему мнению старение конденсатора и его выход из строя. По западным меркам - замена насоса на новый. У нас - истерика пользователя - звонки с просьбами заменить взорваный конденсатор. Хотя понятно что насос уже наверное сгорел - тепловик включают без меня в надежде что все заработает. Тоесть моя идея - ставить в ящик настроеный автомат и давать в придачу новый конденсатор. Если сработала защита - открыть ящик заменить принудительно конденсатор и пробовать повторный пуск. Если виноват мотор - защита сработает повторно.
|
|
|
|
|
Oct 1 2010, 05:23
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 78
Регистрация: 22-08-08
Пользователь №: 39 751

|
Цитата(_Pasha @ Sep 28 2010, 19:26)  Эээ Вы недоперепоняли. Конденсатор ведь неполярный и однозначно 450 вольт. А там и стоят НЕПОЛЯРНЫЕ. Я не видел электролитов на 630 Вольт.
|
|
|
|