Как зацепить общий провод ? |
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 7)
|
Oct 29 2010, 20:29
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 284
Регистрация: 9-04-06
Пользователь №: 15 968

|
Цитата(rezident @ Oct 29 2010, 23:51)  Для начала укажите, куда прикладывается ваша воображаемая помеха? Затем нарисуйте цепь протекания тока помехи. Куда ему протекать удобнее? очевидно туда, где для него меньшее сопротивление. После этого проследите, куда именно нельзя пропускать эту помеху. Вот на этом пути и ставьте ей заградители. Но при этом не забудьте обеспечить обходной путь! Мимо защищаемой цепи/схемы. Ведь раз помеха попала в схему, то ей нужно куда-то уйти, чтобы там в уголочке тихо диссипировать  Помех больше боюсь которые по земле ходят из-за цифровых переключений. Понятно что надо бы отвязать аналогову часть от цифровой ферритами, чтоб через корпус аналогового модуля (и земляные проводники его платы) не ходили цифровые токи, но как к этому в данном случае АЦП отнесется, ведь получится, что земля АЦП и источника сигнала отвязана через феррит? Но хотя АЦП с дифвходом... Или три точки подключения модуля отвязать через ферриты, а одну все-таки напряму посадить на земляной плейн. Тогда и земля вроде напрямую соединена, и цифровые токи через аналоговую часть уже не пойдут. Я прав?
Сообщение отредактировал alexPec - Oct 29 2010, 20:31
|
|
|
|
|
Nov 1 2010, 15:10
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 128
Регистрация: 1-11-10
Из: Королёв, Моск.обл.
Пользователь №: 60 575

|
Цитата(alexPec @ Oct 29 2010, 22:07)  Добрый день. Есть аналоговый приемный блок, в железном корпусе, полностью закрытый, общий провод - корпус. Выход аналогового блока дифференциальный. АЦП стоит отдельно на плате, где собрана и вся цифровая часть. У АЦП общий соединен с плейном на плате (и аналоговый, и цифровой GND). АЦП - 16 бит, AD7625, c дифференциальным входом. Питание аналогового блока идет с цифровой платы через ферриты (забыл на рисунке их показать). Вопрос такой: как лучше землю соединить аналоговой части (ее корпуса) с цифровой платой - через ферриты или напрямую (штриховыми линиями показал). Блок паяется в четырех углах на цифровую плату. Частоты аналогового блока - до 250 МГц.
Спасибо. Я обычно подключаю землю аналоговой платы к аналоговой земле АЦП, для 7635 13нога. А найти все пути протекания тока помехи на СВЧ - нетривиальная электродинамическая задача (впрочем, решаемая в microwave studio)  .
Сообщение отредактировал enom - Nov 1 2010, 15:13
|
|
|
|
|
Nov 2 2010, 08:43
|

Профессионал
    
Группа: Участник
Сообщений: 1 091
Регистрация: 25-07-07
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357

|
Цитата(rezident @ Oct 29 2010, 23:47)  Еще раз предлагаю нарисовать (если вообразить не можете) все пути протекания токов. +1000 Помехи по земле от цифровых переключений не гуляют где им вздумается. Они текут от источника эдс через переключаемый транзистор и от него по земле возвращаются обратно к источнику. Собственно для этого и ставят у переключающихся микросхем конденсаторы по питанию - чтобы сократить цепь, по которой идет помеха чтобы она не выходила далеко, а замыкалась рядом с ней. А вовсе не для того, чтобы питать микросхему хорошим питанием. По поводу схемы - разумеется, никаких дросселей по земле быть не должно. Нужно, наоборот, добиваться чтобы потенциал земли был во всех точках одинаков. Впрочем, одного отсутствия дросселей не достаточно, нужно проследить все пути протекания токов, зашунтировать высокочастотные и проложить толстую землю там, где текут большие постоянные токи, а может провести ее отдельным проводом. Цитата(enom @ Nov 1 2010, 18:10)  А найти все пути протекания тока помехи на СВЧ - нетривиальная электродинамическая задача (впрочем, решаемая в microwave studio)  . 250 МГц - это далеко не СВЧ
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|