Счетчик системы NAMUR и МК ATmega88 |
|
|
|
Jan 10 2011, 07:21
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 40
Регистрация: 30-07-08
Пользователь №: 39 306

|
Всем привет. Подскажите как подключить счетчик с системой NAMUR (по сути геркон, но для того чтобы следить за целостностью линии, там еще резисторы поставили, см. рис. вложений) к микроконтроллеру (МК), причем нужно так чтобы событие (замыкание геркона) пробуждала МК из режима сна, идеальный вариант: цифровая линия внешнего прерывания (INT0 и т.п.). Я уже сделал и работает один вариант (подключил резистор, получился делитель и потом подключил тригер шмитта выход триггера на вход INT0 МК, но в делитель пришлось поставить на подтяжку 4кОм что уже есть много тока), но кретично энергопотребление, поэтому нужен другой вариант. Может с помощью компаратора (см. рис. вложения)? Можете подсказать компаратор с минимальным энергопотреблением (порядка десятков микроампер). или может есть еще какие-нибудь варианты?
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
Jan 10 2011, 07:41
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 40
Регистрация: 30-07-08
Пользователь №: 39 306

|
Цитата(kovigor @ Jan 10 2011, 13:27)  Обычная токовая петля (Current Loop, или CL). Если нужна опторазвязка, то с оптроном. Если линия длинная, или помех много, то придется повышать ток, микроамперами не обойдетесь. Хотя бы миллиампер 10. Как вариант: http://www.kron.com.ua/mca/docs/A4CL20%20APS%20R4.pdfМне PCI плата сильно избыточна  . Длина провода максимум 20 см, а то и меньше. Мне нужно подсоединить к мк на какую нибудь линию внешнего прерывания, опторазвязка не нужна. Простые транзисторы жрут много, можете посоветоваться более конкретно к задаче или сказать более точно куда копать? Спасибо.
Сообщение отредактировал GRJ - Jan 10 2011, 07:42
|
|
|
|
|
Jan 10 2011, 08:34
|
Гуру
     
Группа: Участник
Сообщений: 3 834
Регистрация: 14-06-06
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047

|
Цитата(GRJ @ Jan 10 2011, 13:21)  Я уже сделал и работает один вариант (подключил резистор, получился делитель и потом подключил тригер шмитта выход триггера на вход INT0 МК, но в делитель пришлось поставить на подтяжку 4кОм что уже есть много тока), но кретично энергопотребление, поэтому нужен другой вариант. Может с помощью компаратора (см. рис. вложения)? Можете подсказать компаратор с минимальным энергопотреблением (порядка десятков микроампер). или может есть еще какие-нибудь варианты? При постоянной запитке ничего хорошего не выйдет (компаратор-то я подскажу, например Microchip MCP654x - меньше 1 uA). Надежный и проверенный метод - импульсный опрос и использование ADC (и пороги легко выставить, и гистерезис, и ситуации замыкание/обрыв). При 16-Hz опросе (для расходомеров, например, и это в избытке) собственно на опрос каналов какие-то копейки, единицы uA (ATmega8, 3.6 MHz, 3.6V).
Сообщение отредактировал rx3apf - Jan 10 2011, 08:34
|
|
|
|
|
Jan 12 2011, 01:08
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 40
Регистрация: 30-07-08
Пользователь №: 39 306

|
Цитата(rx3apf @ Jan 10 2011, 14:34)  При постоянной запитке ничего хорошего не выйдет (компаратор-то я подскажу, например Microchip MCP654x - меньше 1 uA). Надежный и проверенный метод - импульсный опрос и использование ADC (и пороги легко выставить, и гистерезис, и ситуации замыкание/обрыв). При 16-Hz опросе (для расходомеров, например, и это в избытке) собственно на опрос каналов какие-то копейки, единицы uA (ATmega8, 3.6 MHz, 3.6V). Т.е. пробуждать каждые 62 мс секунды контроллер вотчдогом, опрашивать с помощью ацп и опять спать? Просто счетчик может не работать вообще месецами и все это время контроллер мог бы просто спать, а при возникновении события на ножки просыпаться и обрабатывать. А так не смотря на то что счетчик работать не будет, контроллер будет все время напрасно пробуждаться. Поэтому я думал лучше компаратор поставить. Или я не прав?
|
|
|
|
|
Jan 12 2011, 12:54
|
Гуру
     
Группа: Участник
Сообщений: 3 834
Регистрация: 14-06-06
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047

|
Цитата(GRJ @ Jan 12 2011, 07:08)  Т.е. пробуждать каждые 62 мс секунды контроллер вотчдогом, опрашивать с помощью ацп и опять спать? WDT у AVR особой экономичностью не отличается. Лучше таймер с "часовым" кварцем, и по переполнению. Цитата Просто счетчик может не работать вообще месецами и все это время контроллер мог бы просто спать, а при возникновении события на ножки просыпаться и обрабатывать. А так не смотря на то что счетчик работать не будет, контроллер будет все время напрасно пробуждаться. Поэтому я думал лучше компаратор поставить. Или я не прав? Чтобы в таком режиме потребление было минимальным, кроме особых требований к потреблению таймера придется еще и весьма высокоомные цепи связи с датчиком использовать. Увеличивается чувствительность к помехам, ухудшается точность определения срабатывания - NAMUR достаточно низкоомный стандарт. Не выгодно все это. Опрос на практике оказывается гораздо более экономичным (тем более у современных микроконтроллеров уменьшено потребление таймера в таком режиме. Но процессор придется тактировать от RC-генератора, в "кварцевом" варианте время старта велико, что увеличивает потребление). Еще больше уменьшить потребление можно адаптивным опросом, если активность датчика нулевая, то уменьшать частоту опроса (все равно копеечное потребление даже при 16 Hz). В общем, дело хозяйское, конечно, просто я это уже проходил...
|
|
|
|
|
  |