Измрение температуры, Схема на коленке |
|
|
|
Feb 13 2006, 19:45
|

Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 157
Регистрация: 14-11-04
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 125

|
Цитата(beer_warrior @ Feb 13 2006, 21:50)  Дороговато будет, сравнимо с Мегой. На диоде кто-нибудь мерял? А на терморезисторах? Что-нибудь типа http://elm-chan.org/works/temp4/report.html
--------------------
WBR, ROC.
|
|
|
|
|
Feb 13 2006, 20:00
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 719
Регистрация: 13-09-05
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528

|
Цитата(beer_warrior @ Feb 13 2006, 23:56)  Кристалл - Мега8, порт С свободен. Применяли TMP36 от Analog Devices, нормально работает и не очень дорого. -40..+125град, выдаёт напряжение 10mV/град.
--------------------
Russia est omnis divisa in partes octo.
|
|
|
|
|
Feb 14 2006, 00:42
|

Познающий...
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 963
Регистрация: 1-09-05
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125

|
AD7415, около 40 р., шина I2C -40 +125 Погрешность 0,5 до +40 Корпус SOT-23 Цитата Кристалл - Мега8, порт С свободен. Как раз там находится модуль TWI (I2C)...
--------------------
Выбор.
|
|
|
|
|
Feb 14 2006, 03:17
|
Группа: Новичок
Сообщений: 7
Регистрация: 13-02-06
Из: Химки
Пользователь №: 14 290

|
У нас схема термистор, один операционник, два подстроечника "уровень" крутизна" и горстка обвязки. Не советую все аналоговое - много гемора с калибровкой, сами думаем переходить на I2C. Вопрос усложню  сейчас термистор-операционник-встроенный АЦП PIC16F676, хочется перейти на цифру, чтоб без калибровки, но требования чтоб планар и порядка 6-9 отсчётов в секунду при точности 0.2С в диапазоне 5-50С. Нужон марка датчика, губозакаточные машинки не предлагать.
Сообщение отредактировал Gon - Feb 14 2006, 03:22
|
|
|
|
|
Feb 14 2006, 08:10
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 205
Регистрация: 21-12-04
Из: Киев
Пользователь №: 1 593

|
В Киеве у "кукурузников" (VD Mais) был в продаже термистор Мураты NTSA0WF104 - 100К - 1%. В паре с точным постоянным резистором можно получить делитель с выходом очень подходящим под внутренний опорный источник. Никакой калибровки - пересчитал делитель под ряд температур и куда оно денется! (Только БЫ не подключить внутренний подтягивающий резистор)
--------------------
На "нет" и "нах" :)
|
|
|
|
|
Feb 14 2006, 21:36
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 92
Регистрация: 8-03-05
Пользователь №: 3 160

|
Я вот на диоде собирал, нужен был дешевый датчик(4 штуки), точность в диапазоне 20-80 гр. примерно 1 градус. Схема простая: диод-ОУ-МК. А вот что у меня получилось http://startcd.narod.ru/control2/index.html
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|