Помогите разобраться, пожалуйста.

Использовал АЦП ADS1255: как казалось, все понимал.
А тут что-то заклинило, что и где - не пойму. (Есть возможность посмеяться.)

Вопрос:
Два диф. входа: Vref и Vin. Есть ещё эемля.
Как связано это все с диапазоном измерения относительно земли, относительно Vref и Vref относительно земли?


Кстати есть еще вопрос к Xenia.
В одной из веток о ADS1255 Вы решали вопрос о малых сигналах на зашкале сигнала от фона 50Гц.
Если можно, то поделитесь подходом.
Я его решаю традиционным фильтром на 50Гц перед АЦП, но теряю диф. вход.

Сообщение отредактировал Who_are_you? - Jan 24 2011, 09:28
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Владимир
сообщение Jan 24 2011, 08:39
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 11 653
Регистрация: 25-03-05
Из: Минск
Пользователь №: 3 671



Цитата(Who_are_you? @ Jan 24 2011, 10:29) *
АЦП ADS1255: к

Вопрос:
Два диф. входа: Vref и Vin. Есть ещё эемля.
Как связано это все с диапазоном измерения относительно земли, относительно Vref и Vref относительно земли?

Диф вход относительно Vref.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Jan 24 2011, 09:03
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(Who_are_you? @ Jan 24 2011, 11:29) *
Кстати есть еще вопрос к Тани (Tanya).
В одной из веток о ADS1255 Вы решали вопрос о малых сигналах на зашкале сигнала от фона 50Гц.

Ссылку дадите ТанЕ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Who_are_you?
сообщение Jan 24 2011, 09:25
Сообщение #4


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 185
Регистрация: 5-02-10
Из: Донецк
Пользователь №: 55 329



Цитата(Владимир @ Jan 24 2011, 10:39) *
Диф вход относительно Vref.


Например:
VrefN - GND
VrefP - +2.5V
Диапазон диф. входа относительно земли?

И наоборот
VrefN - +2.5V
VrefP - GND ?

А если один из диф. входов притянуть к земле или напряжению?

Цитата(Tanya @ Jan 24 2011, 11:03) *
Ссылку дадите ТанЕ?


Извините за ошибку в склонении (это просто опечатка).

И еще раз извините, т.к. задавал вопрос по памяти и ошибся.
Нашел тему: там вопрос задавали не Вы, а Xenia.
Корректирую вопрос выше.


Сообщение отредактировал Who_are_you? - Jan 24 2011, 09:27
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Jan 24 2011, 09:32
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(Who_are_you? @ Jan 24 2011, 12:25) *
Нашел тему: там вопрос задавали не Вы, а Xenia.

Думаю, что нужно (можно) сигнал интегрировать по одному или нескольким периодам.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Who_are_you?
сообщение Jan 24 2011, 09:54
Сообщение #6


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 185
Регистрация: 5-02-10
Из: Донецк
Пользователь №: 55 329



Цитата(Tanya @ Jan 24 2011, 11:32) *
Думаю, что нужно (можно) сигнал интегрировать по одному или нескольким периодам.


Все дело в том, что 50, да и 150Гц в диапазоне измерения сигналов.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Владимир
сообщение Jan 24 2011, 11:52
Сообщение #7


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 11 653
Регистрация: 25-03-05
Из: Минск
Пользователь №: 3 671



Цитата(Who_are_you? @ Jan 24 2011, 11:25) *
Например:
VrefN - GND
VrefP - +2.5V
Диапазон диф. входа относительно земли?

Входной сигнал на прямом или инверсном входе от (VrefP-VrefN)
В частности в вашем случае от 0 до 2.5 вольт
Диапазон диф. входа относительно земли?-- это не понятная величина.
диапазон входного дифференциального сигнала 2(VrefP-VrefN)
В частности в вашем случае 5 вольт

Цитата
И наоборот
VrefN - +2.5V
VrefP - GND ?

Наоборот не надо sad.gif

Цитата(Who_are_you? @ Jan 24 2011, 10:29) *
В одной из веток о ADS1255 Вы решали вопрос о малых сигналах на зашкале сигнала от фона 50Гц.
Если можно, то поделитесь подходом.
Я его решаю традиционным фильтром на 50Гц перед АЦП, но теряю диф. вход.

От зашкала ни чего не помогает. Но если входные сигналы в пределах допустимого (похоже речь идет об использовании внутреннего=его PGA, при единичном усиление это ж какой фон нужно иметь, внутри трансформатора разве) то правильный выбор частоты 50 ГЦ "задушит"
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Who_are_you?
сообщение Jan 24 2011, 20:00
Сообщение #8


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 185
Регистрация: 5-02-10
Из: Донецк
Пользователь №: 55 329



Цитата(Владимир @ Jan 24 2011, 13:52) *


Цитата
Например:
VrefN - GND
VrefP - +2.5V
Диапазон диф. входа относительно земли?
Входной сигнал на прямом или инверсном входе от (VrefP-VrefN)
В частности в вашем случае от 0 до 2.5 вольт
Диапазон диф. входа относительно земли?-- это не понятная величина.
диапазон входного дифференциального сигнала 2(VrefP-VrefN)
В частности в вашем случае 5 вольт ?


Вы говорите, практически, словами даташит.
А если AINP=2.5В и
AINN=2.5В относительно земли?
Ну, а калибровка нуля - это разница AINP - AINN ?
У меня в данном случае после калибровки и измерения АЦП показывает минус 2.5В.

Цитата
Цитата
И наоборот
VrefN - +2.5V
VrefP - GND ?
Наоборот не надо.


Я понял почему. Смотрю даташит:
Voltage Reference Inputs
Reference input voltage (VREF) VREF ≡ VREFP − VREFN 0.5 2.5 2.6 V
Negative reference input (VREFN) Buffer off AGND − 0.1 VREFP − 0.5 V
. Buffer on(6) AGND VREFP − 0.5 V
Positive reference input (VREFP) Buffer off VREFN + 0.5 AVDD + 0.1 V
. Buffer on(6) VREFN + 0.5 AVDD − 2.0 V


Go to the top of the page
 
+Quote Post
Владимир
сообщение Jan 24 2011, 20:22
Сообщение #9


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 11 653
Регистрация: 25-03-05
Из: Минск
Пользователь №: 3 671



Цитата(Who_are_you? @ Jan 24 2011, 22:00) *
А если AINP=2.5В и
AINN=2.5В относительно земли?

A если микросхему вообще не запаять?
Измеряется между двумя уровнями, при этом AINP должен быть всегда больше AINN
Параметры нормируется для разницы в 2.5 вольта. чем меньше разница- тем меньше разрешение
Цитата
Я понял почему.

Вот вот.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Who_are_you?
сообщение Jan 24 2011, 21:06
Сообщение #10


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 185
Регистрация: 5-02-10
Из: Донецк
Пользователь №: 55 329



Цитата(Владимир @ Jan 24 2011, 22:22) *
Измеряется между двумя уровнями, при этом AINP должен быть всегда больше AINN


Жаль, что Вы не ответили на вопрос.

А AINP не всегда больше AINN.
Но и меньше - отсюда и отрицательные значения.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Who_are_you?
сообщение Jan 25 2011, 10:39
Сообщение #11


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 185
Регистрация: 5-02-10
Из: Донецк
Пользователь №: 55 329



Ответьте, пожалуйста, кто-нибудь !!!

Почему у меня после калибровки и измерения АЦП показывает минус 2.5В.
Измерение между AINP и AINN.

AINP=2.5В и
AINN=2.5В относительно земли.
VrefN - GND
VrefP - +2.5V

Прикрепленный файл  In_ADS1255p.bmp ( 1.73 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 27
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Владимир
сообщение Jan 25 2011, 11:35
Сообщение #12


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 11 653
Регистрация: 25-03-05
Из: Минск
Пользователь №: 3 671



Цитата(Who_are_you? @ Jan 24 2011, 23:06) *
Жаль, что Вы не ответили на вопрос.

А AINP не всегда больше AINN.
Но и меньше - отсюда и отрицательные значения.


Сори. Я перепутал с REf Раньше вы об этом говорили
Цитата
А если AINP=2.5В и
AINN=2.5В относительно земли?

Да наплевать, относительно земли. Тут главное, чтоб не выскочило за пределы диапазона АЦП
Главное что AINP=AINN, что соответствует коду 800000h
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Jan 25 2011, 11:45
Сообщение #13


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(Who_are_you? @ Jan 24 2011, 10:29) *
Я его решаю традиционным фильтром на 50Гц перед АЦП, но теряю диф. вход.

А решайте нетрадиционным. Есть симметричные схемы активных фильтров, т.е. с дифференциальными входами/выходами.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Who_are_you?
сообщение Jan 26 2011, 08:26
Сообщение #14


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 185
Регистрация: 5-02-10
Из: Донецк
Пользователь №: 55 329



Цитата(Herz @ Jan 25 2011, 13:45) *
А решайте нетрадиционным. Есть симметричные схемы активных фильтров, т.е. с дифференциальными входами/выходами.


Спасибо, поищем подумаем.


А всетаки !!!

Почему после калибровки и измерения АЦП показывает минус 2.5В.
Измерение между AINP и AINN.

AINP=2.5В и
AINN=2.5В относительно земли.
VrefN - GND
VrefP - +2.5V
Прикрепленный файл  In_ADS1255p.bmp ( 1.73 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 25
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Jan 26 2011, 09:14
Сообщение #15


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(Who_are_you? @ Jan 26 2011, 11:26) *
Спасибо, поищем подумаем.


Прикрепленный файл  In_ADS1255p.bmp ( 1.73 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 25

Переделайте картинку в другой формат.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

2 страниц V   1 2 >
Reply to this topicStart new topic
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 12:51
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016