Помогите по ремонту измерителя токовой петли |
|
|
|
Jan 21 2011, 11:20
|
Группа: Участник
Сообщений: 13
Регистрация: 11-01-11
Пользователь №: 62 148

|
Здравствуйте, уважаемые профессионалы! У меня вопросы по аналоговой токовой петле. В разделе для чайников не на все мои вопросы ответили, поэтому решил зайти в эту ветку Вопрос в следующем: требуется поменять измерительный резистор в измерителе токовой петли 4-20 мА, работающего по схеме "питание от петли". Теперь главный вопрос: на что? Т.е. хотелось бы услышать номинал, тип, варианты, а лучше как его рассчитать?. До этого стоял маленький черный прямоугольник с металлизированными торцами без надписей. Может это и не резистор был? В измерительной цепи применен датчик, имеющий свою электронную схемку с кнопочкой калибровки, все запитано от источника тока напряжением 24В. Большой спасиба всем откликнувшимся
|
|
|
|
|
Jan 21 2011, 11:54
|
Группа: Участник
Сообщений: 13
Регистрация: 11-01-11
Пользователь №: 62 148

|
Цитата(Пушкарев Михаил @ Jan 21 2011, 15:39)  А Вы откройте, наконец, какую задачу решает измерительная система, какие модели датчика и измерителя? Если измерительное устройство питается током линии, то обязательно есть измерительный резистор и последовательно с ним включенный ограничитель (стабилизатор) напряжения. Сделайте фото платы, покажите нам. Система меряет давление, датчик АИР-10М1, измеритель ИТЦ420М3. В измерителе последовательно с измерительным резистором (предполагаемо) ничего не подключено, только параллельно (два проводника уходят), а последовательно только "на улице" датчик. Плата двусторонняя, так что по фото схему трудно понять будет, но если Вы настаиваете , то чуть позже обязательно сделаю. Или попробую нарисовать.
|
|
|
|
|
Jan 21 2011, 12:11
|
Группа: Участник
Сообщений: 13
Регистрация: 11-01-11
Пользователь №: 62 148

|
Цитата(Rewell @ Jan 21 2011, 15:54)  Система меряет давление, датчик АИР-10М1, измеритель ИТЦ420М3. В измерителе последовательно с измерительным резистором (предполагаемо) ничего не подключено, только параллельно (два проводника уходят), а последовательно только "на улице" датчик. Плата двусторонняя, так что по фото схему трудно понять будет, но если Вы настаиваете , то чуть позже обязательно сделаю. Или попробую нарисовать. Цитата(Пушкарев Михаил @ Jan 21 2011, 16:07)  И, все-таки, будьте добры, сделайте фото платы с двух сторон. Интересно посмотреть, что там ЭЛЕМЕР наваял. Эх, теперь только в понедельник
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
Jan 21 2011, 12:20
|
Группа: Участник
Сообщений: 13
Регистрация: 11-01-11
Пользователь №: 62 148

|
Цитата(rezident @ Jan 21 2011, 16:15)  Мне тут пришло в голову, что "черненький прямоугольник без надписей" может быть SMD-варистором вольт на 30 типа CN1206K20G, а реальная измерительная цепь находится где-то дальше на плате. да-да, в "чайниках " и тут я уже высказывал свои сомненияо том, что цэ резистор. А энтот смд-варистор полярный?
Сообщение отредактировал Rewell - Jan 21 2011, 12:22
|
|
|
|
|
Jan 24 2011, 09:57
|
Группа: Участник
Сообщений: 13
Регистрация: 11-01-11
Пользователь №: 62 148

|
Цитата(rezident @ Jan 21 2011, 16:27)  Нет конечно же. Информацию у производителя посмотреть можно - фирма Epcos. как по-Вашему, на какое напряжение может быть варистор в измерителе со светодиодной матрицей? в предыдущем посте Вы говорили про 30В - я помню, только ведь такой варистор не защитит при КЗ на датчике, при котором на измеритель приложится напряжение источника питания 24В - входные цепи при этом выгорают, есть опыт, а варистор - да, был целым, это потом он "потерялся"((
Сообщение отредактировал Rewell - Jan 24 2011, 10:16
|
|
|
|
|
Jan 25 2011, 03:32
|
Профессионал
    
Группа: Участник
Сообщений: 1 076
Регистрация: 14-11-06
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301

|
Цитата(Rewell @ Jan 24 2011, 12:57)  как по-Вашему, на какое напряжение может быть варистор в измерителе со светодиодной матрицей? в предыдущем посте Вы говорили про 30В - я помню, только ведь такой варистор не защитит при КЗ на датчике, при котором на измеритель приложится напряжение источника питания 24В - входные цепи при этом выгорают, есть опыт, а варистор - да, был целым, это потом он "потерялся"(( Измеритель должен работать и без этого защитного элемента (варистор, стабилитрон). Сгорело что-то дальше. Прежде чем устраивать КЗ в цепи датчика, нужно было предусмотреть средство ограничения тока в цепи, хотя бы до приемлемых 120 мА.
|
|
|
|
|
Jan 25 2011, 12:06
|
Группа: Участник
Сообщений: 13
Регистрация: 11-01-11
Пользователь №: 62 148

|
Цитата(Пушкарев Михаил @ Jan 25 2011, 06:32)  Измеритель должен работать и без этого защитного элемента (варистор, стабилитрон). Сгорело что-то дальше. Прежде чем устраивать КЗ в цепи датчика, нужно было предусмотреть средство ограничения тока в цепи, хотя бы до приемлемых 120 мА. Да стоял ранее барьер искрозащиты, но с выводом оборудования из взрывоопасной зоны решили отказаться от его применения. Сейчас-то понимаем, что оченьна зря. А сгорели два параллельных резистора по 49R9, стоящих последовательно с нулевым сопротивлением каждый (нульсопротивления не пострадали) в минусовой цепочке, уходящей с измерительного резистора 1001 дальше в схему. Замена их - результат положительный. И в минусовой, и в плюсовой цепочках также стоят еще по одному "черьненькому прямоугольничку" (даже скорее квадратику-кубику), на которых маркировано 120. Что бы это могло быть? Индуктивности? А также все же какой номинал должен быть у варистора на входе? ПС: забываю все фотик прихватить, а с телепона уж больна плоховато))
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)