Климат контроль, думка |
|
|
|
Feb 28 2011, 18:37
|

Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 940
Регистрация: 16-12-07
Из: Москва
Пользователь №: 33 339

|
Всем , добрый вечер! (По Москве)
Чтоб не рассусоливать Два окна, две батареи (отопительных) , один Atiny2313 , два ds18B20, два клапана управления потоком воды через батареи, третий Atmega48A + ещё один DS18B20. C Atmega - температура в комнате - усредненное, Tiny - батареи. Связь , не столь важна , но RS485. Температура в комнате 21 С , задаю 23 С - ..... теперь вот думаю ,зачем мне Tiny. Вроде по усредненке ....
Ваше мнение ....
--------------------
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
|
|
|
|
|
Feb 28 2011, 20:30
|

Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 940
Регистрация: 16-12-07
Из: Москва
Пользователь №: 33 339

|
Цитата(Savrik @ Feb 28 2011, 22:38)  сложно настроить будет регулятор.. Я вижу это так - холодная комната(т.е. не прогретая), датчик за окном, датчик внутри, датчик на батарее. Включаем отопление и погнали снимать переходную характеристику.. Нет , все датчики внутри, два это температура батареи, один что в итоге в комнате. Может не правилно сформулировал вопрос - может мне не нужны датчики на батареии? Но , если "дует" из одного окна больше чем из другого , то необходимо приоткрыть клапан больше у одной , чем у соседней , что бы усреднить. Вот и я в ступоре...
--------------------
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
|
|
|
|
|
Feb 28 2011, 21:06
|

наблюдаю..
  
Группа: Свой
Сообщений: 291
Регистрация: 11-12-06
Из: Украина
Пользователь №: 23 369

|
Цитата(ILYAUL @ Feb 28 2011, 22:30)  Нет , все датчики внутри, два это температура батареи, один что в итоге в комнате. Может не правилно сформулировал вопрос - может мне не нужны датчики на батареии? Но , если "дует" из одного окна больше чем из другого , то необходимо приоткрыть клапан больше у одной , чем у соседней , что бы усреднить. Вот и я в ступоре... Для снятия переходной характеристики(по которой потом и определяются параметры настройки регулятора) лучше иметь датчик и снаружи помещения.. Та бросьте, помещение ж не 200кв.м. Да и инерционность системы такая, что не придется один клапан открывать, а другой нет
|
|
|
|
|
Feb 28 2011, 21:20
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 139
Регистрация: 17-08-07
Пользователь №: 29 855

|
По скользкой дорожке пошли. Эдак Вы еще и в ТАУ разобраться захотите. Вообще-то если очень хочется сделать хорошо, то делайте подчиненную систему управления (кажется так это называется, если термины не путаю). Смысл её в том, что у Вас в системе получится 3 регулятора. 2 быстрых по 1 на каждую батарею, они будут управлять клапанами, удерживая заданную температуру поверхности батарей. И один медленный, раз в 5 медленнее батарейных, он удерживает заданную температуру в комнате, задавая уставку температуры поверхности радиаторов. Можно еще добавить датчиков по зонам в комнате, по ним определять неравномерность температуры в комнате (от сквозняков например) и задавая разные температуры поверхностей радиаторов выравнивать температурные перекосы (кажется это называется удерживать нулевой градиент температурного поля, извините если напутал в терминах, очень давно ими пользовался).
Сообщение отредактировал 314 - Feb 28 2011, 21:22
|
|
|
|
|
Mar 2 2011, 15:38
|

Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 144
Регистрация: 5-08-05
Пользователь №: 7 382

|
Цитата(ILYAUL @ Feb 28 2011, 21:37)  Всем , добрый вечер! (По Москве) Ваше мнение .... 1. Зачем ? 2. Термостатические радиаторные вентили Danfoss, Heimeier, Tour&Andersson, Broen и т.д. работают вообще без электричества и прекрасно справляются с задачей, кстати с дачиками накладные на обратку и выносные воздушные. 3. Термоэлектрически управляемые радиаторные клапана (220V или 24V)имеют характеристику - закрытия / открытия порядка 2-3 мин. Резкое открытие потока опасно для трубопроводов под давлением более 2Атм. Есть приводы трёх и более позиционные расчитаные на трёхходовые и более вентили, но это применение на бойлерных развязках, водяных тёплых полах. 4. "Эффективным" считается разность температоры в 20С на подающем и обратном трубопроводе радиатора, полы предел 35 на поверхности или 50 - 60 на подающем. 5. Инерционность системы отопления очень велика. 6. Грамотный расчёт теплообогрева помещения не требует применения этих тини и всего остального. Касательно вашего проекта. I2C протокол для малых расстояний, но есть драйверы для передачи до 20ft ~6м . Фильтрация питания , помехи . Как минимум 4 провода на датчик и 2 на исполнительный механизм, куча висящих проводов, проблема корпусов. Да ещё и СНиП идёт лесом. Теперь возвращаемся к п 1. Зачем ?
--------------------
Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду расскажи я ль на свете всех тупее, бесполезней и пьянее? Ты - придурок. Спору нет! Но живет на белом свете вот ТАКИХ еще две трети!
|
|
|
|
|
  |