Как подключить осциллограф к линии сети 10кВ? |
|
|
|
Mar 10 2011, 07:03
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 368
Регистрация: 16-11-06
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379

|
Конденсатор довольно большой 10нФ. Про разрядник я думал. Сигнального трансформатора почему-то нет.. Вообще может кто знает где взять что-то готовое? Цитата(777777 @ Mar 10 2011, 09:39)  И если вам этодействительно нужно, то лучше обсуждать такие вопросы не здесь, а с теми людьми, которые реально с такими напряжениями работают. Подскажите где это можно обсудить?
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
Mar 10 2011, 12:31
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 368
Регистрация: 16-11-06
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379

|
Цитата(Savrik @ Mar 10 2011, 10:13)  Думаю, стоит обратится к работникам подстанций  Общался... По-советовали к ученым обратиться  . А так ребята хорошие. Цитата(Savrik @ Mar 10 2011, 10:13)  А вообще, я бы сделал амплитудный детектор, и при достижении скажем 100В отсекал бы линию. Вы можете предложить малогабаритный отсекатель на 10кВ? Цитата(Savrik @ Mar 10 2011, 10:13)  Или трансформатор напряжения - они точно существуют, видел сам вольтметры на 6, 24 кВ. В вольтметре резистивный делитель. У меня есть щуп на 5кВ еще советский. Здоровенная ялда...
|
|
|
|
|
Mar 10 2011, 16:19
|

Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 3 218
Регистрация: 14-11-06
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312

|
Цитата(Andr2I @ Mar 10 2011, 15:31)  Общался... По-советовали к ученым обратиться  . А так ребята хорошие. По личному опыту - люди, занятые серийным производством или повседневным обслуживанием оборудования, к сожалению, редко проявляют творческий подход, а чаще даже бездумно что-то делают, не подразумевая, что их действия ведут либо к ускоренной порче имущества, либо низкой производительности, либо еще каким-то негативным последствиям. Очень ценны другие люди - умеющие как выполнять производственные задания, так и творчески подходить к их выполнению, самостоятельно устранять неполадки и т. д. Но таких не так много.  Наверное, 1-й тип людей и отправил автора "за советом науки", дабы не заморачиваться "ненужной работой". Безопасность важна, но мне непонятна позиция некоторых участников: вам нужно предъявить удостоверение на группу по электробезопасности свыше 1000 В, чтобы вы начали давать советы? Если не знаете, что ответить - не отвечайте, а знаете, так ответьте, если хотите - с напоминанием ТБ и снятии с себя ответственности за несчастный случай при применении вашего решения на практике.
--------------------
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
|
|
|
|
|
Mar 10 2011, 16:31
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 368
Регистрация: 16-11-06
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379

|
Цитата(yakub_EZ @ Mar 10 2011, 10:23)  Andr2I Я имел в виду схему показанную на последнем вашем слайде. Только она способна передать ВЧ составляющую. В нижнее плечо лучше поставить ферритовый дроссель параллельно резистору на несколько микрогенри, он зашунтирует низкочастотное напряжение. Эта схема взята по Вашей ссылке. Цитата(yakub_EZ @ Mar 10 2011, 10:23)  Andr2I Я измерял уровень радиопомех с оборудования по ГОСТ 26196-84 (МЭК 437-73). Посмотрите там методику, расписано. Вкратце - там измеряют напряжение на частоте 0,5 МГц селективным вольтметром, причем измеряют милливольты. В качестве конденсатора связи можно применить даже ввода энергетического оборудования, ну и конденсаторы связи. Спасибо!  - посмотрю обязательно! А как использовать ввод энергетического оборудования в качестве конденсатора связи? Реально, мне не нужно мерить долговременно. Цитата(yakub_EZ @ Mar 10 2011, 10:23)  Andr2I а то производственный народ боится этих киловольтов как сатаны Это я уже почувствовал по ответам  Цитата(kovigor @ Mar 10 2011, 16:51)  А вот здесь ничего нет ? Не обещаю ничего, но все же: http://telemex.nm.ru/library.htmСпасибо! Буду читать! Цитата(EUrry @ Mar 10 2011, 19:19)  Безопасность важна, но мне непонятна позиция некоторых участников: вам нужно предъявить удостоверение на группу по электробезопасности свыше 1000 В, чтобы вы начали давать советы? Если не знаете, что ответить - не отвечайте, а знаете, так ответьте, если хотите - с напоминанием ТБ и снятии с себя ответственности за несчастный случай при применении вашего решения на практике. +100
|
|
|
|
|
Mar 10 2011, 17:03
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 5 273
Регистрация: 30-03-10
Пользователь №: 56 295

|
Цитата(Andr2I @ Mar 10 2011, 19:31)  Спасибо! Буду читать! А без осциллографа никак ? Если мерить надо кратковременно, то можно сделать логгер, который будет висеть на линии, писать данные в свою память и по требованию оператора по радио (или по оптоволокну) сливать данные на операторский компьютер. Да и просто готовых модемов для ЛЭП - валом. Это безопасно, персонал не подвергается риску и допуски не нужны. Ну сгорит эта штука, висящая на кабеле, при аварии, да и шут с ней ...
Сообщение отредактировал kovigor - Mar 10 2011, 17:07
|
|
|
|
|
Mar 10 2011, 17:12
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 329
Регистрация: 6-12-08
Из: Москва
Пользователь №: 42 252

|
Цитата(Andr2I @ Mar 10 2011, 19:31)  А как использовать ввод энергетического оборудования в качестве конденсатора связи? Реально, мне не нужно мерить долговременно. Для этих целей годится только ввод с конденсаторной изоляцией. Это как правило с 35 кВ. В изоляции ввода делают проводящие слои для выравнивания напряженности. Тогда у ввода есть измерительный вывод для контроля тока утечки. В вашем случае лучше взять конденсатор связи, штука сертифицированная и проверенная временем Цитата(Andr2I @ Mar 10 2011, 19:31)  Эта схема взята по Вашей ссылке.  Нет, это не моя была ссылка
|
|
|
|
|
Mar 10 2011, 19:34
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 368
Регистрация: 16-11-06
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379

|
Цитата(kovigor @ Mar 10 2011, 20:03)  Да и просто готовых модемов для ЛЭП - валом. Это безопасно, персонал не подвергается риску и допуски не нужны. Ну сгорит эта штука, висящая на кабеле, при аварии, да и шут с ней ... Интересная мысль. Спасибо за подсказку. Цитата(yakub_EZ @ Mar 10 2011, 20:12)  В вашем случае лучше взять конденсатор связи, штука сертифицированная и проверенная временем Посмотрел на конденсаторы связи - емкость уж очень большая  Цитата(ZVA @ Mar 10 2011, 21:42)  Andr2I, Вы бы рассказали цель и идею измерений поподробней, а то многое непонятно. Линия у Вас с изолированной нейтралью или нет? Вы собираетесь измерить Ваши импульсы между фазами или относительно земли? Линия с изолированной нейтралью. Измерять собираюсь между фазой и землей. Цитата(ZVA @ Mar 10 2011, 21:42)  Andr2I, Нужно видеть точную форму и амплитуду импульсов или только их наличие? Нужно видеть условно "точную" форму и амплитуду. Цитата(ZVA @ Mar 10 2011, 21:42)  Andr2I, Или вы ходите диагностировать изоляцию по частичным разрядам? Что-то похожее. Цитата(ZVA @ Mar 10 2011, 21:42)  Andr2I, Так как ничего не известно могу только предложить следующее: Делаете R-C-R делитель(емкость для вашего случая не более 1000 pF), берете цифровой осцилограф с батарейным питанием устанавливаете его на изоляторах в ячейке распредустройства и через сетчатое ограждение наблюдаете картинку. Вероятно все же C-R-C делитель или не догоняю?
|
|
|
|
|
Mar 11 2011, 02:34
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 131
Регистрация: 30-11-10
Пользователь №: 61 268

|
Цитата(Andr2I @ Mar 10 2011, 22:34)  ? Гугл дает следующий ответ по ключевым словам ИЗМЕРИТЕЛИ ВЫСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ http://www.sea-energo.ru/rd-140.html
Причина редактирования: Избыточное цитирование!
|
|
|
|
|
Mar 11 2011, 17:19
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 368
Регистрация: 16-11-06
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379

|
Цитата(yakub_EZ @ Mar 11 2011, 11:17)  С конденсатором связи удобней всего получается сделать фильтр пропускающий только низковольтные ВЧ сигналы, что в вашей задаче вроде как и нужно. Сделать из него емкостной делитель для вашего применения можно, конденсатор низкого плеча будет не такой уж и большой емкости, но с него вы получите ослабленный ВЧ сигнал и собственно основные сетевые 50 Герц. После чего сигнал придется фильровать и усиливать. В контструкции конденсатора связи и его устройстве присоединения это фильтр вроджен принципиально, для того он и сделан с такой большой емкостью. Возможно торможу, но для КС емкость 4-6 мкФ. Если его заземлить, то при 10кВ потечет ток 12А! Это как-то многовато. Цитата(Andrey_1 @ Mar 11 2011, 05:34)  Гугл дает следующий ответ по ключевым словам ИЗМЕРИТЕЛИ ВЫСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ http://www.sea-energo.ru/rd-140.html"Измеритель высокого напряжения постоянного и переменного тока РД-140, РД-140.00.00.00, (в дальнейшем - РД-140) предназначен для измерения переменного синусоидального напряжения частотой 50-60 Гц до 100 кВ и постоянного напряжения до 140 кВ." Мне вольтметр не нужен Цитата(shf_05 @ Mar 11 2011, 07:57)  есть такая вешь- ВЧ связь по ЛЭП(110кВ и выше), там делают так- подключают конденсатор к линии (к-р очень высоковольтный), сигнал с конденсатора (КС) идет на трансформатор, второй выход обмотки заземлен, сигнал со 2-ой обмотки идет по месту назначения, "нижний вывод" 2-ой обмотки тоже заземлен, дабы никого не убило при пробое. на выходе 50Гц практически нет, тк конденсаторы и трансформатор одновременно выполняют роль фильтра. как правило диапазон работы до десятки кГц - 1МГц, но можно и выше. Спасибо! Но уже подсказали раньше.
|
|
|
|
|
  |