Как подключить осциллограф к линии сети 10кВ? |
|
|
|
Mar 12 2011, 08:18
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 368
Регистрация: 16-11-06
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379

|
Цитата(yakub_EZ @ Mar 11 2011, 22:12)  Вам нужен делитель на 100 всем диапазоне частот (от 50 герц до мегагерц) или фильтр пропускающий один к одному частоты выше десятков килогерц? В идеале, хотелось бы фильтр Кроме того, не могу понять как вообще используют КС такой большой емкости. Мысль очень простая - на КС должно падать основная часть высокого напряжения (50 кВ и даже 100кВ http://www.kvantenergo.ru/ksdn.html ). Частота 50 Гц. Ток будет чумовой  .
|
|
|
|
|
Mar 12 2011, 10:41
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 329
Регистрация: 6-12-08
Из: Москва
Пользователь №: 42 252

|
Да хоть 10 мкФ. Вам для фильтра это даже лучше. Вот набросок: конденсатор связи, шунтирующая катушка, источник сигнала и входное сопротивление вашего измерителя Как видим, на частоте 50 Герц имеем грубо говоря ослабление 110 децибел, а это 10 5.5=316000 раз. Всё, что выше 50 кГц берётся уже практически один к одному. Пик можно снизить уменьшив сопротивление. А ток через конденсатор - емкостной, на 50 Герц ему к этому не привыкать, расчитан
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
Mar 13 2011, 16:02
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 368
Регистрация: 16-11-06
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379

|
Цитата(shf_05 @ Mar 12 2011, 21:02)  не понимаю зачем согласовывать на 50Ом нагрузку конденсатора - сделайте высокоомнее, тогда емкость связи можно снизить, а согласование сделать посредством понижающего трансформатора. Вы можете предложить широкополосный ВЧ трансформатор с изоляций между обмотками 10кВ?
|
|
|
|
|
Mar 16 2011, 12:30
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 368
Регистрация: 16-11-06
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379

|
Цитата(Lexdaw @ Mar 16 2011, 15:10)  Емкостной делитель(не нравиться 2000:1 ради бога).Фильтр два выхода НЧ ВЧ,один синхронизация другой сигнальный.Регистратор. Изначально применялись осциллографы ныне сложные компьютерные системы. Делитель с дроселем в таком применении не встречал. Интересно! Спасибо! Я так понял, что основная идея описанной Вами системы, НЧ напряжение при максимальных значениях синусоиды 50 Гц начинает пробивать кабель, а осциллограф синхронно фиксирует ВЧ сигналы? У меня немного другая задача, но обязательно почитаю.
|
|
|
|
|
Mar 16 2011, 16:23
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 368
Регистрация: 16-11-06
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379

|
Цитата(Lexdaw @ Mar 16 2011, 11:57)  Система состоит из емкостного делителя (как правило 2000:1),фильтр и далее можно ваш осциллограф.Измерения идут на уровнях от едениц до сотен кВ. Однако нашел картинку без емкостного делителя http://www.reis205.narod.ru/partial.htm
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|