реклама на сайте
подробности

 
 
2 страниц V  < 1 2  
Reply to this topicStart new topic
> Как сделать, чтоб микроконтроллер сам себя отключал от батареи питания?
muravei
сообщение Dec 10 2008, 18:21
Сообщение #16


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 538
Регистрация: 13-08-05
Пользователь №: 7 591



Цитата(Jurenja @ Dec 9 2008, 18:34) *
но 2 мА этим не объяснишь...

400 мкА уже объяснил...
Они соединили вывод порта с несколькими КМОП регистрами и подтяг. резистор 10кОм на питание процессора. КМОПы питают от отключаемого источника , и когда он отключен, а МК спит, с его питания ток течет через 10кОм во входы КМОП и питает их!
Оно , конечно , bb-offtopic.gif , но поучительный!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Jurenja
сообщение Dec 11 2008, 10:06
Сообщение #17


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 457
Регистрация: 7-06-07
Из: Минск
Пользователь №: 28 262



Цитата(muravei @ Dec 10 2008, 20:21) *
400 мкА уже объяснил...
Они соединили...
уверен, что остальному току тоже есть обьяснение smile.gif


--------------------
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ae_
сообщение Dec 13 2008, 15:00
Сообщение #18


Участник
***

Группа: Свой
Сообщений: 462
Регистрация: 2-04-07
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695



Цитата(Andrey_B @ Dec 8 2008, 17:00) *
Вот решенее для питания 9В и стабилизатора, в Вашем случае нужно выбросить стабилизатор, и возможно заменить верхний ключ на мосфет р-типа, например IRLML6302.
...

В Вашей схеме (не нашел, как вставить линк на схему из поста №2) при нажатии кнопки питание сначала пойдёт через R2, защитный диод МК и далее на основную схему. Также, при указанных номиналах R2, R3 при нажатии кнопки на вход МК поступает напряжение выше, чем напряжение питания. Кнопку лучше подключить к общему проводу, а входное напряжение и лог.сигнал выключения для МК разделить диодами: (схема из Design Ideas за 2006.09.28)
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Andrey_B
сообщение Dec 14 2008, 12:18
Сообщение #19


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 221
Регистрация: 20-06-07
Из: Россия, Тула.
Пользователь №: 28 569



Цитата(ae_ @ Dec 13 2008, 18:00) *
В Вашей схеме (не нашел, как вставить линк на схему из поста №2) при нажатии кнопки питание сначала пойдёт через R2, защитный диод МК и далее на основную схему. Также, при указанных номиналах R2, R3 при нажатии кнопки на вход МК поступает напряжение выше, чем напряжение питания.


Ваша схема более правильна, моя просто сильно оптимизирована по цене и используемой площади пп, конечно в ней есть неидеальности, которые вобщем жить не мешают.


--------------------
vodaspb.ru
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Alt.F4
сообщение Mar 15 2011, 17:41
Сообщение #20


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 468
Регистрация: 28-03-10
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256



А есть варинаты без кнопки?
Т.е. подали питание, МК включился, а потом мог себя выключить до новой подачи питания?
Спасибо.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ZVA
сообщение Mar 15 2011, 20:49
Сообщение #21


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 284
Регистрация: 10-10-05
Из: Киев
Пользователь №: 9 440



Цитата(Alt.F4 @ Mar 15 2011, 19:41) *
А есть варинаты без кнопки?
Т.е. подали питание, МК включился, а потом мог себя выключить до новой подачи питания?

Для такого варианта можно , в приведенных выше схемах, вместо кнопки использовать микромощные супервизоры(I <= 1uA) с выходом ОК в корпусе SOT23-3.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
PrSt
сообщение Mar 15 2011, 21:03
Сообщение #22


http://uschema.com
****

Группа: Свой
Сообщений: 708
Регистрация: 16-02-06
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394



Цитата(Alt.F4 @ Mar 15 2011, 19:41) *
А есть варинаты без кнопки?
Т.е. подали питание, МК включился, а потом мог себя выключить до новой подачи питания?
Спасибо.


В варианте который я предлагаю ниже по идее можно без кнопки



полностью исходник и описание принципа работы тут - http://projects.org.ua/forum/viewtopic.php?p=17839#17839
я ранее эту схему использовал - советую.
если в параллель транзистора TV2 подавать напряжение или в затвор VT1 - то можно без кнопки выключать, прада что бы включить - кнопка нужна будет все равно rolleyes.gif .


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Alt.F4
сообщение Mar 15 2011, 21:39
Сообщение #23


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 468
Регистрация: 28-03-10
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256



Цитата
Для такого варианта можно , в приведенных выше схемах, вместо кнопки использовать микромощные супервизоры(I <= 1uA) с выходом ОК в корпусе SOT23-3.
Ша прикину...
Цитата
правда что бы включить - кнопка нужна будет все равно
Надо без кнопки.

Сообщение отредактировал Alt.F4 - Mar 15 2011, 21:39
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexf
сообщение Mar 17 2011, 09:16
Сообщение #24


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 420
Регистрация: 22-12-04
Пользователь №: 1 608



Я сделал у себя так:

поставил CD4011. У меня 12V. Можно HC на низкое напряжение. На 2х вентилях сделан тригер. Он управляет CMOS ключем.
Небольшой конденсатор на землю от установочного входа (и 100К на питание) заставляет включиться при подаче питания даже без кнопки.
Процессор переводит порт на OUT и выключает когда надо. CMOS в статике тока не берет и резисторв лишних не надо.