Цитата(Zelepuk @ Apr 1 2011, 15:00)  1) Чем отличаются счётчики с непосредственным включением и счётчики с трансформаторным включением? Кроме самого отличия во включении есть ли какие-то различия? может в точности? С трансформатором тока может быть ухудшение точности при плохом коэффициенте мощности. Цитата 2) Чем обеспачивается класс точности счётчика (0.2s, 0.2, 0.5, 1...) и что означает? Точность по амплитуде? Странный вопрос. _Обеспечивает_ - реализация собственно измерителя и выполнения требований к его обвязке. Что означает ? Счетчик что считает ? Электроэнергию ? Вот точность измерения результата и означает.
|
|
|
|
|
Apr 1 2011, 11:24
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 107
Регистрация: 29-05-10
Из: Пенза
Пользователь №: 57 619

|
Цитата(Zelepuk @ Apr 1 2011, 14:00)  1) Чем отличаются счётчики с непосредственным включением и счётчики с трансформаторным включением? Кроме самого отличия во включении есть ли какие-то различия? может в точности?
2) Чем обеспачивается класс точности счётчика (0.2s, 0.2, 0.5, 1...) и что означает? Точность по амплитуде? 1) Датчики с трансформаторным включением включаются через масштабирующие измерительные трансформаторы тока ну и очевидно напряжения, и у них там в расчетах могут вводиться коэффициенты трансформации и коррекции погрешности сдвига фазы измерительных трансформаторов. 2) вообще-то там внутри счетчика весьма точно считается мгновенная мощность (активная,реактивная) и интегрируется и класс относится соответственно к потребляемой энергии Для класса 0.2s задается требование более лучшей относительной погрешности при малой потребляемой мощности. Если более подробно - надо смотреть ГОСТы.
|
|
|
|
|
Apr 1 2011, 14:03
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 107
Регистрация: 29-05-10
Из: Пенза
Пользователь №: 57 619

|
Цитата(Zelepuk @ Apr 1 2011, 15:45)  Если я правильно понял, то в счётчике электроэнергии всегда стоят измерительные ТТ или ТН(или делители). А вот во внешнюю цепь он может включаться либо через трансформатор напряжения и трансформатор тока, либо непосредственно в цепь. .... Если да, то получается собсвтенно отличия минимальны: скажем нельзя же сказать что счётчик трансформаторного включения точнее/грубее счётчика непосредственного включения? Когда я проектировал электросчетчик - решение с делителями напряжения выглядело более правильно (не столь монстрообразно как с внутренними ТН). ТТ в электросчетчике являются практически стандартным решением... По второму пункту. Формально да - отличия минимальны, но надо надо понимать что электросчетчик для подключения к внешним масшабирующим TT и TH - это существенно более высокий класс ответсвенности. Это касается как наличия дополнительных функциональных "фишек" в софте (типа масштабов), так и коррекции фазового сдвига внешнего ТТ (для класса 02S - расширенный динамический диапазон и точность - индуктивности ведут себя весьма непросто)
|
|
|
|
|
Apr 1 2011, 14:53
|
Знающий
   
Группа: Участник
Сообщений: 634
Регистрация: 27-10-10
Пользователь №: 60 464

|
Цитата(sinc_func @ Apr 1 2011, 18:03)  Когда я проектировал электросчетчик - решение с делителями напряжения выглядело более правильно (не столь монстрообразно как с внутренними ТН). ТТ в электросчетчике являются практически стандартным решением...
По второму пункту. Формально да - отличия минимальны, но надо надо понимать что электросчетчик для подключения к внешним масшабирующим TT и TH - это существенно более высокий класс ответсвенности. Это касается как наличия дополнительных функциональных "фишек" в софте (типа масштабов), так и коррекции фазового сдвига внешнего ТТ (для класса 02S - расширенный динамический диапазон и точность - индуктивности ведут себя весьма непросто) можно подробнее о пректировании? Напрмер хватит ли 16 бит АЦП?
|
|
|
|
|
Apr 3 2011, 20:35
|
Знающий
   
Группа: Участник
Сообщений: 634
Регистрация: 27-10-10
Пользователь №: 60 464

|
Цитата(sinc_func @ Apr 3 2011, 08:53)  Можно еще добавить, что сейчас - эпоха, когда используюся полу-готовые или модульные решения, подготовленные серьезными фирмами - или короче - есть куча Reference Designs и Application Notes - сейчас это лучшее чтиво для старта. Если у Вас есть ощущение, что это будет тиражироваться - можно смело распрашивать того же Application Engineer в том же Analog Devices (это его хлеб).
Если же стоит задача создать шедевр в профессиональном классе - тут совершенно другая раскладка как по математике, схемотехнике, объему экспериментальных работ и изучению ГОСТ-ов. Объяснение на каждую мелочь в этом случае получается длинным. А если создан шедевр в профессиональном классе, только шедевр содержит в себе АЦП и DSP без датчиков тока и напряжения. Как тогда не убить шедевр, проектируя датчики тока и делители? Есть критерии по выбору датчиков тока и напряжения? есл ещё учесть, что датчики тока должны обеспечить измерения в полосе до 10кГц.... неужели всё так сложно?
|
|
|
|
|
Apr 4 2011, 15:37
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 107
Регистрация: 29-05-10
Из: Пенза
Пользователь №: 57 619

|
Цитата(Zelepuk @ Apr 4 2011, 00:35)  .... Есть критерии по выбору датчиков тока и напряжения? есл ещё учесть, что датчики тока должны обеспечить измерения в полосе до 10кГц.... неужели всё так сложно? Когда я проектировал под 02S класс, к примеру, там пришлось специально изучать характеристистики токовых трансформаторов в очень широком динамическом диапазоне. Если вспомнить на вскидку петлю гистерезиса магнитного материала - там своеобразные загибоны ( в том числе у центра системы координат , на что обычно не обращают внимание) - и они весьма специфически сказывались на характиристике ТТ в области особо малых токов (для пермаллоя - загибон был чуть больше, для аморфного магнитного материала - чуть меньше). Там пришлось писать специальные нелиные математические модели для этого эффекта и далее их экспериментально "поддтачивать". И это было ключевым дополнением основного кода обработчика, который в основном был из адаптированного DSP кода.
|
|
|
|
|
  |