> Напряжение питания "сухого контакта", Физико-химическое обоснование
AndreyVN
сообщение Apr 1 2011, 11:45
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 754
Регистрация: 29-06-06
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458



Сразу извиняюсь за вопрос который не попадает ни в одну из веток форума.

Задача следующая, контроллер собирает состояние большого количества дискретных сигналов с оборудования, значительная часть которого находится на улице на удалении 100-200м.
Существует практика питать цепи дискретных контактов постоянным напряжением =220В.

Нужно обосновать возможность (или невозможность) организовать питание системы сбора более низким напряжением 24В или 60В.

Ясно, что ключевым моментом здесь является сопротивление слегка окислевшегося контакта, но как его оценить и обосновать на бумаге???
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Microwatt
сообщение Apr 1 2011, 12:50
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Цитата(AndreyVN @ Apr 1 2011, 14:45) *
Существует практика питать цепи дискретных контактов постоянным напряжением =220В.

Нужно обосновать возможность (или невозможность) организовать питание системы сбора более низким напряжением 24В или 60В.

Это позорная практика. С нею нужно прекращать.
Опрос контакта может делаться напряжением 12-24 вольта, этого вполне достаточно. Сошлитесь на древние или современные системы промавтоматики, где эти нормы приняты.
Окисные пленки пробиваются напряжением 5-7 вольт гарантировано, если это, конечно хоть какой-то контакт, а не кусок ржавой колючей проволоки. Наверное, на контакты же есть какие-то ТУ, даташиты и проч.
Другое дело - ток обтекания. Его, обычно, выбирали 5-20мА.
Для систем с проводами до 300-500м этих параметров опроса вполне достаточно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
i-mir
сообщение Apr 1 2011, 13:55
Сообщение #3


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 197
Регистрация: 17-06-10
Из: Киев
Пользователь №: 57 986



Вопрос затрагивает на самом еще одну, более важную область, а именно
- какова причина такой практики? Что за этим стояло в свое время?
Почему именно 220В? Может у вас не просто опрос "сухих" контактов,
а что-то еще?
Только после я бы взялся что-либо обосновывать.
Ну и естественно изучил ПУЭ и как вариант ГОСТ 12.1.038-82
"Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов"

Сообщение отредактировал i-mir - Apr 1 2011, 13:56
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MaslovVG
сообщение Apr 1 2011, 14:14
Сообщение #4


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 210
Регистрация: 24-01-05
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134



Цитата(Microwatt @ Apr 1 2011, 15:50) *
Это позорная практика. С нею нужно прекращать.
Опрос контакта может делаться напряжением 12-24 вольта, этого вполне достаточно. Сошлитесь на древние или современные системы промавтоматики, где эти нормы приняты.

Нет не согласен. Контакт контакту рознь. Нужно смотреть контакту паспорт. Встречал показывающие манометры с с установочными контактами. По паспорту 110 Вольт. на 24 глючили по черному. Это же относится к многим датчикам. Смотри каждый раз ТУ и выполняй.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gte
сообщение Apr 1 2011, 19:16
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 318
Регистрация: 13-02-05
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613



Цитата(MaslovVG @ Apr 1 2011, 18:14) *
Контакт контакту рознь. Нужно смотреть контакту паспорт.

Все верно. Что интересно, даже в промышленной автоматизации многие плюют на данную проблему.
Производители реле датчиков и т.п. имеющих контакты указывают допустимые минимальные значения тока, напряжения, мощности на контактах.
В пром контроллерах Симатик, например, ток входов на уровне 7 мА, а блок контакты Сименс плакированы золотом и имеют минимальный ток менее 1 ма. при этом допустимое удаление более сотни метров в условиях промышленных цехов и ни каких проблем с работоспособностью.
Так, что в зависимости о того, на какие контакты ориентируетесь, выбирайте входное напряжение и ток через контакты.
Есть датчики, у которых приходится пускать 220в и реле, с контактов которых на контроллер.
А практика, кстати, у всех разная.
Есть КЕ-011-21
Вот ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение, В:
переменного тока частотой 50 или 60 Гц: 660
постоянного тока: 440

Минимальное рабочее напряжение, В:
переменного тока: 36
постоянного тока: 24

Номинальное напряжение изоляции, В: 660
Номинальный ток, А: 10
Минимальный рабочий ток, A: 0,05
Сквозной ток в течение 1 с, А: 200
у них минимальный ток 50 мА

А есть Harmony® style 5
Прикрепленное изображение


Естественно, цена у них отличается в разы.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Microwatt
сообщение Apr 1 2011, 21:51
Сообщение #6


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Да. если взять схему какой-нить подстанции, то там через датчик запросто киловаттный мотор включают. Но это не тот случай. Системы сбора информации всегда работают с сигнальными, а не силовыми датчиками.
А правильнее всего - читатйте ТУ (даташиты) и выполняйте требования.
Живи по уставу - завоюешь честь и славу sm.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AndreyVN
сообщение Apr 2 2011, 18:14
Сообщение #7


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 754
Регистрация: 29-06-06
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458



Цитата(Microwatt @ Apr 2 2011, 01:51) *
А правильнее всего - читатйте ТУ (даташиты) и выполняйте требования.
Живи по уставу - завоюешь честь и славу sm.gif


Вы правы на 100%! Только проблема в том, что нет ни ТУ ни Даташит. Речь идет о системе сбора данных с трансформаторной подстанции 220/110кВ. Документация на силовое коммутационное оборудование (выключатели, разъеденители, заземляющие ножи и т.п.) отвратительная. Зачастую, в документации просто забывают указать что есть слаботочные контакты для мониторинга состояния выключателя средствами АСУ ТП.
Не говоря уже о рекомендованых токах, напряжениях. Известные мне нормативные документы по поводу пропитки "дискретов" тоже хронят молчание.

А проблема возникла вот из-за чего. В старых проектах пользовали контроллеры SATEC, которые имеют платы на =220В по 64 DI на плату.
Сейчас требуют сделать на ABB, а у RTU560 есть плата =220В только на 16 входов, уж больно дофига таких плат надо! С территории подстанции собирается более 1000 дискретов.

Как я понимаю, вопрос трансформировался в помехоустойчивость DI... Где можно почитать, чтобы сослаться можно было?

2gte Как раз у Вас в Липецке зимой запустили ПС Северную 220кВ с SATEC'ами, на НМЛК работает. sm.gif Мир тесен!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ZVA
сообщение Apr 3 2011, 05:09
Сообщение #8


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 284
Регистрация: 10-10-05
Из: Киев
Пользователь №: 9 440



Цитата(AndreyVN @ Apr 2 2011, 21:14) *
А проблема возникла вот из-за чего. В старых проектах пользовали контроллеры SATEC, которые имеют платы на =220В по 64 DI на плату.

220В у Вас просто исторически сложившийся факт. Оперативные цепи подстанции 220В, и все.
На транспорте тяговые подстанции с первичныи напряжением 220/110/35кВ оборудованы телемеханикой у которой питание цепей телесигнализации (блок контакты, контакты реле повторителей и прочее) 24В. И эта практика тянется с 50 годов прошлого века.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
НЕХ
сообщение Apr 3 2011, 07:52
Сообщение #9


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 220
Регистрация: 10-10-06
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169



Так 220 Вольт постоянного напряжения используется ?
вокруг-то 220 кВ переменки !
а как стабильное постоянное напряжение формируется ?
реле немало страдает, коммутирую постоянку...


--------------------
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Microwatt
сообщение Apr 3 2011, 08:45
Сообщение #10


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Цитата(AndreyVN @ Apr 2 2011, 21:14) *
. Речь идет о системе сбора данных с трансформаторной подстанции 220/110кВ. Документация на силовое коммутационное оборудование (выключатели, разъеденители, заземляющие ножи и т.п.) отвратительная. Зачастую, в документации просто забывают указать что есть слаботочные контакты для мониторинга состояния выключателя средствами АСУ ТП.

Как это говорят, "Случайно в кустах оказался рояль"?
Лет 10-12 назад я участвовал в подобном проекте. 117 разнокалиберных подстанций Днепроэнерго.
Приняли там 24вольта 10 или 20 мА, уже ток точно не помню. Кое-где там стояли стстемы на древнем КТС ЛИУС - система сбора на основе 580 процессора. И модули опроса контактов на 16 и 64 точки были под этим напряжением, решили в новой системе от этого не уходить.
Несколько исключительно дубовых точек с проблемными контактами энергетики согласились выдать через реле-ровторитель.
Исходный вопрос о "физико-химическом обосновании" просто не имеет под собой реальной основы для обсуждения, поскольку физика-химия тут неизвестны. Это материал контактов в первую очередь, их форма, агрессивность среды и т.п.. Это само по себе - предмет для многотомной НИР.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ZVA
сообщение Apr 3 2011, 11:39
Сообщение #11


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 284
Регистрация: 10-10-05
Из: Киев
Пользователь №: 9 440



Цитата(НЕХ @ Apr 3 2011, 10:52) *
Так 220 Вольт постоянного напряжения используется ?
.....
а как стабильное постоянное напряжение формируется ?
реле немало страдает, коммутирую постоянку...

Да.На старых подстанциях было 110В постоянного, на новых 220В.
Аккумуляторные батареи. Ответственность однако. Нужно переключать оборудование даже если на ввоодах нет напряжения.
Реле страдают, это их нелегкая судьба. biggrin.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AndreyVN
сообщение Apr 4 2011, 04:14
Сообщение #12


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 754
Регистрация: 29-06-06
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458



Цитата(Microwatt @ Apr 3 2011, 12:45) *
Как это говорят, "Случайно в кустах оказался рояль"?
Лет 10-12 назад я участвовал в подобном проекте. 117 разнокалиберных подстанций Днепроэнерго.
Приняли там 24вольта 10 или 20 мА, уже ток точно не помню.
...skip...
Исходный вопрос о "физико-химическом обосновании" просто не имеет под собой реальной основы для обсуждения..
...skip...


Да, согласен, не тот случай, чтобы заниматься изысканиями. Только вот обосноваь напряжение питания пока не получается. А ошибка может быть довольно фатальной - ненадежная работа более 1000 сигналов. Причем, сейчас состояние подстанции наблюдается только на экранах компьютеров т.е. состояние коммутирующих элементов передается только этими сигналами.

PS: Вот, самое близкое к обсуждаемой теме, что пока удалось найти: МЭК 870-3-93 Устройства и системы телемеханики. Таблица 2 - Номинальные напряжения для двоичных сигналов, Таблицы 3 Классы токов для двоичных входных сигналов.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
i-mir
сообщение Apr 4 2011, 05:57
Сообщение #13


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 197
Регистрация: 17-06-10
Из: Киев
Пользователь №: 57 986



Другими словами задачу можно сформулировать так:
Можем ли мы снизить напряжения питания сухих концов с 220В до ХХВ
без существенного снижения надежности?
Исходные данные: отсутствие каких-либо данных от типах используемых
слаботочных контактов. Присутствует "легкое окисление" некоторой части
контактов.

В данной ситуации, в чистом виде, обосновать не получится. Прийдется
на месте искать выходы: верифицировать (на допустимом уровне затрат)
все 1000 контактов по степени окисления/типах контактов и т.д. - чтобы
выявить наиболее "дубовые" точки. Для этих точек следует провести ряд
испытаний факта срабатываний от уровней U/I и обосновать требуемый
уровень (или невозможность перехода на него).
Рассмотреть использование других типов сигнального тока (импульс/меандр).

Учитывая, что система имеет требования по безопасности, я бы рассмотрел
методики безопасного считывания информации (парафазность и т.п.).

Сообщение отредактировал i-mir - Apr 4 2011, 06:01
Go to the top of the page
 
+Quote Post
firstvald
сообщение Apr 4 2011, 06:21
Сообщение #14


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 580
Регистрация: 3-06-08
Пользователь №: 38 041



Это все теория. На практике как только один раз .... в смысле ударит током, при регламенте или в запарке при пуске и что там у вас- все вопросы исчезнут сами и сразу появится 24 вольта. На мой взгляд самый весомый аргумент - Уголовный кодекс. Он пересиливает любое окисление контактов. Скачайте и подберите статью типа причинение тяжелого вреда здоровью по неосторожности .
Go to the top of the page
 
+Quote Post
syoma
сообщение Apr 4 2011, 07:30
Сообщение #15


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 817
Регистрация: 14-02-07
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368



Интересная проблемма. Я работаю сейчас в одной фирме с мировым именем, занимающейся поставками систем компенсации реактивной энергии и посмотрел ихнюю схему проэкта, который мы сдали в 2007г. По проекту там есть куча заземляющих ножей и разъеденителей на 33кВ на улице. Так вот там для питания блок-контактов ножей используется 110В постоянного тока. 110В генерируются AC/DC преобразователем из 220В. Напряжение с этих контаков питает обмотки реле в шкафах. А с выхода этих реле уже 24-Вольтовые сигналы подаются на ПЛК типа Сименс. Не знаю, чем это продиктовано, но спрошу - наверняка есть стандарт.
И, кстати, даже с такими условиями при вводе в эксплуатацию заглючил сигнал с одного заземляющего ножа. Разрывался контакт при замкнутом ноже. Не знаю, что там было - может провод не зажали - но был факт.