|
Напряжение питания "сухого контакта", Физико-химическое обоснование |
|
|
|
Apr 1 2011, 12:50
|
Гуру
     
Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802

|
Цитата(AndreyVN @ Apr 1 2011, 14:45)  Существует практика питать цепи дискретных контактов постоянным напряжением =220В.
Нужно обосновать возможность (или невозможность) организовать питание системы сбора более низким напряжением 24В или 60В. Это позорная практика. С нею нужно прекращать. Опрос контакта может делаться напряжением 12-24 вольта, этого вполне достаточно. Сошлитесь на древние или современные системы промавтоматики, где эти нормы приняты. Окисные пленки пробиваются напряжением 5-7 вольт гарантировано, если это, конечно хоть какой-то контакт, а не кусок ржавой колючей проволоки. Наверное, на контакты же есть какие-то ТУ, даташиты и проч. Другое дело - ток обтекания. Его, обычно, выбирали 5-20мА. Для систем с проводами до 300-500м этих параметров опроса вполне достаточно.
|
|
|
|
|
Apr 1 2011, 19:16
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 318
Регистрация: 13-02-05
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613

|
Цитата(MaslovVG @ Apr 1 2011, 18:14)  Контакт контакту рознь. Нужно смотреть контакту паспорт. Все верно. Что интересно, даже в промышленной автоматизации многие плюют на данную проблему. Производители реле датчиков и т.п. имеющих контакты указывают допустимые минимальные значения тока, напряжения, мощности на контактах. В пром контроллерах Симатик, например, ток входов на уровне 7 мА, а блок контакты Сименс плакированы золотом и имеют минимальный ток менее 1 ма. при этом допустимое удаление более сотни метров в условиях промышленных цехов и ни каких проблем с работоспособностью. Так, что в зависимости о того, на какие контакты ориентируетесь, выбирайте входное напряжение и ток через контакты. Есть датчики, у которых приходится пускать 220в и реле, с контактов которых на контроллер. А практика, кстати, у всех разная. Есть КЕ-011-21 Вот ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Номинальное напряжение, В: переменного тока частотой 50 или 60 Гц: 660 постоянного тока: 440 Минимальное рабочее напряжение, В: переменного тока: 36 постоянного тока: 24 Номинальное напряжение изоляции, В: 660 Номинальный ток, А: 10 Минимальный рабочий ток, A: 0,05 Сквозной ток в течение 1 с, А: 200 у них минимальный ток 50 мА А есть Harmony® style 5
Естественно, цена у них отличается в разы.
|
|
|
|
|
Apr 2 2011, 18:14
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 754
Регистрация: 29-06-06
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458

|
Цитата(Microwatt @ Apr 2 2011, 01:51)  А правильнее всего - читатйте ТУ (даташиты) и выполняйте требования. Живи по уставу - завоюешь честь и славу  Вы правы на 100%! Только проблема в том, что нет ни ТУ ни Даташит. Речь идет о системе сбора данных с трансформаторной подстанции 220/110кВ. Документация на силовое коммутационное оборудование (выключатели, разъеденители, заземляющие ножи и т.п.) отвратительная. Зачастую, в документации просто забывают указать что есть слаботочные контакты для мониторинга состояния выключателя средствами АСУ ТП. Не говоря уже о рекомендованых токах, напряжениях. Известные мне нормативные документы по поводу пропитки "дискретов" тоже хронят молчание. А проблема возникла вот из-за чего. В старых проектах пользовали контроллеры SATEC, которые имеют платы на =220В по 64 DI на плату. Сейчас требуют сделать на ABB, а у RTU560 есть плата =220В только на 16 входов, уж больно дофига таких плат надо! С территории подстанции собирается более 1000 дискретов. Как я понимаю, вопрос трансформировался в помехоустойчивость DI... Где можно почитать, чтобы сослаться можно было? 2 gte Как раз у Вас в Липецке зимой запустили ПС Северную 220кВ с SATEC'ами, на НМЛК работает.  Мир тесен!
|
|
|
|
|
Apr 3 2011, 05:09
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 284
Регистрация: 10-10-05
Из: Киев
Пользователь №: 9 440

|
Цитата(AndreyVN @ Apr 2 2011, 21:14)  А проблема возникла вот из-за чего. В старых проектах пользовали контроллеры SATEC, которые имеют платы на =220В по 64 DI на плату. 220В у Вас просто исторически сложившийся факт. Оперативные цепи подстанции 220В, и все. На транспорте тяговые подстанции с первичныи напряжением 220/110/35кВ оборудованы телемеханикой у которой питание цепей телесигнализации (блок контакты, контакты реле повторителей и прочее) 24В. И эта практика тянется с 50 годов прошлого века.
|
|
|
|
|
Apr 3 2011, 08:45
|
Гуру
     
Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802

|
Цитата(AndreyVN @ Apr 2 2011, 21:14)  . Речь идет о системе сбора данных с трансформаторной подстанции 220/110кВ. Документация на силовое коммутационное оборудование (выключатели, разъеденители, заземляющие ножи и т.п.) отвратительная. Зачастую, в документации просто забывают указать что есть слаботочные контакты для мониторинга состояния выключателя средствами АСУ ТП. Как это говорят, "Случайно в кустах оказался рояль"? Лет 10-12 назад я участвовал в подобном проекте. 117 разнокалиберных подстанций Днепроэнерго. Приняли там 24вольта 10 или 20 мА, уже ток точно не помню. Кое-где там стояли стстемы на древнем КТС ЛИУС - система сбора на основе 580 процессора. И модули опроса контактов на 16 и 64 точки были под этим напряжением, решили в новой системе от этого не уходить. Несколько исключительно дубовых точек с проблемными контактами энергетики согласились выдать через реле-ровторитель. Исходный вопрос о "физико-химическом обосновании" просто не имеет под собой реальной основы для обсуждения, поскольку физика-химия тут неизвестны. Это материал контактов в первую очередь, их форма, агрессивность среды и т.п.. Это само по себе - предмет для многотомной НИР.
|
|
|
|
|
Apr 3 2011, 11:39
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 284
Регистрация: 10-10-05
Из: Киев
Пользователь №: 9 440

|
Цитата(НЕХ @ Apr 3 2011, 10:52)  Так 220 Вольт постоянного напряжения используется ? ..... а как стабильное постоянное напряжение формируется ? реле немало страдает, коммутирую постоянку... Да.На старых подстанциях было 110В постоянного, на новых 220В. Аккумуляторные батареи. Ответственность однако. Нужно переключать оборудование даже если на ввоодах нет напряжения. Реле страдают, это их нелегкая судьба.
|
|
|
|
|
Apr 4 2011, 04:14
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 754
Регистрация: 29-06-06
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458

|
Цитата(Microwatt @ Apr 3 2011, 12:45)  Как это говорят, "Случайно в кустах оказался рояль"? Лет 10-12 назад я участвовал в подобном проекте. 117 разнокалиберных подстанций Днепроэнерго. Приняли там 24вольта 10 или 20 мА, уже ток точно не помню. ...skip... Исходный вопрос о "физико-химическом обосновании" просто не имеет под собой реальной основы для обсуждения.. ...skip... Да, согласен, не тот случай, чтобы заниматься изысканиями. Только вот обосноваь напряжение питания пока не получается. А ошибка может быть довольно фатальной - ненадежная работа более 1000 сигналов. Причем, сейчас состояние подстанции наблюдается только на экранах компьютеров т.е. состояние коммутирующих элементов передается только этими сигналами. PS: Вот, самое близкое к обсуждаемой теме, что пока удалось найти: МЭК 870-3-93 Устройства и системы телемеханики. Таблица 2 - Номинальные напряжения для двоичных сигналов, Таблицы 3 Классы токов для двоичных входных сигналов.
|
|
|
|
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|