Здравствуйте.
Разрабатываем микроконтроллерный модуль управления для силовой части. Вопрос цены и повторяемости-технологичности стоит очень остро.
Как измерить ток в линии 220V на входе всего устройства при минимальных затратах и гальванической развязке от цепей микроконтроллера?
Точность не очень критична, схема нужна для аварийного отключения или удаленной проверки работы.
Микроконтроллер STM8, 10 битный АЦП. Ток может меняться от 0 до 1.5 А,

Варианты, которые пришли в голову
1.Токовый трансформатор
2.Датчик тока на эффекте холла
3.Шунт с изолирующим усилителем

Все три варианта есть уже готовые-дорогие или можно городить самому. Но это в теории, навскидку.

Буду благодарен за любые подсказки.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kovigor
сообщение Apr 5 2011, 08:07
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 5 273
Регистрация: 30-03-10
Пользователь №: 56 295



Цитата(shiman @ Apr 5 2011, 10:40) *
3.Шунт с изолирующим усилителем


А зачем изолирующий усилитель ? Можно просто взять шунт + самый дешевый МК с АЦП, питаемый от той же линии. МК оцифровывает сигнал от шунта и передает его посредством того же UART через оптопару ...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Stanislav_S
сообщение Apr 5 2011, 08:55
Сообщение #3


извечный пессимист
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 113
Регистрация: 9-10-06
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125



Если стоит вопрос цены, то трансформатор тока самое бюджетное решение, тут ничего лучше не придумать, правда вы еще не указали требуемую точность измерения да и диапазон измеряемых токовю


--------------------
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_Pasha
сообщение Apr 5 2011, 09:03
Сообщение #4


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



Цитата(shiman @ Apr 5 2011, 10:40) *
схема нужна для аварийного отключения или удаленной проверки работы.

Что это означает? От чего спасаем схему? Время срабатывания защиты?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ukpyr
сообщение Apr 5 2011, 09:17
Сообщение #5


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 264
Регистрация: 17-06-08
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347



посмотрите на Si85xx, ACS712, думаю шунт с изол.усилителем будет не намного дешевле.
транс.тока тоже, если брать готовый а не мотать вручную.

Сообщение отредактировал ukpyr - Apr 5 2011, 09:19
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Apr 5 2011, 09:35
Сообщение #6


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(shiman @ Apr 5 2011, 10:40) *
Все три варианта есть уже готовые-дорогие или можно городить самому. Но это в теории, навскидку.

Ничего не понял.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
shiman
сообщение Apr 5 2011, 10:43
Сообщение #7





Группа: Новичок
Сообщений: 3
Регистрация: 5-04-11
Пользователь №: 64 135



Цитата(_Pasha @ Apr 5 2011, 13:03) *
Что это означает? От чего спасаем схему? Время срабатывания защиты?

Не так сформулировал. Скорее не отключение, а прекращение попыток управлять если ток выходит за допустимые границы в определенных режимах и передача информации об аварии в центр. Защита там в силовой части на аппаратном уровне.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_Pasha
сообщение Apr 5 2011, 11:12
Сообщение #8


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



Цитата(shiman @ Apr 5 2011, 13:43) *
Не так сформулировал. Скорее не отключение, а прекращение попыток управлять если ток выходит за допустимые границы в определенных режимах и передача информации об аварии в центр. Защита там в силовой части на аппаратном уровне.

Тогда Токовый трансформатор
Go to the top of the page
 
+Quote Post
shiman
сообщение Apr 5 2011, 11:32
Сообщение #9





Группа: Новичок
Сообщений: 3
Регистрация: 5-04-11
Пользователь №: 64 135



Цитата(Herz @ Apr 5 2011, 13:35) *
Ничего не понял.

Я имею ввиду что доступны готовые изделия для моей задачи, но только цена не устраивает. Хотелось бы было уложиться в 1-1.5$ за датчик со всей обвязкой.

Диапазон токов 50 - 1500 мА, точность хорошо бы +-5%.
Силовая часть имеет встроенный корректор мощности, ток близок к синусоиде.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Stanislav_S
сообщение Apr 5 2011, 13:37
Сообщение #10


извечный пессимист
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 113
Регистрация: 9-10-06
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125



Цитата(shiman @ Apr 5 2011, 15:32) *
Я имею ввиду что доступны готовые изделия для моей задачи, но только цена не устраивает. Хотелось бы было уложиться в 1-1.5$ за датчик со всей обвязкой.

Диапазон токов 50 - 1500 мА, точность хорошо бы +-5%.
Силовая часть имеет встроенный корректор мощности, ток близок к синусоиде.

Тогда однозначно токовый трансформатор, как и говорили выше. Небольшое кольцо на ферите, пока ничего дешевле не придумано sm.gif


--------------------
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Toni43
сообщение Apr 6 2012, 11:42
Сообщение #11


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 20
Регистрация: 6-04-12
Пользователь №: 71 217



Стоит примерно такая же задача, думаю делать с трасформатором тока. Интересует аналоговая часть схемы между ТТ и входом АЦП микроконтроллера, диапазон измеряемых токов 10-1500мА. Подскажите схему?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Stanislav_S
сообщение Apr 7 2012, 13:09
Сообщение #12


извечный пессимист
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 113
Регистрация: 9-10-06
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125



Воспользуйтесь поиском по форуму, схемы согласования ТТ и АЦП неоднократно выкладывали ( я помнится 3 -4 решения выкладывал) на форуме.


--------------------
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Go to the top of the page
 
+Quote Post
NikF
сообщение Apr 18 2012, 20:00
Сообщение #13


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 24
Регистрация: 22-12-08
Из: Москва
Пользователь №: 42 670



Цитата(Stanislav_S @ Apr 5 2011, 17:37) *
Тогда однозначно токовый трансформатор, как и говорили выше. Небольшое кольцо на ферите, пока ничего дешевле не придумано sm.gif

Феррит на частоте 50Гц? Или я что-то пропустил. Большой диапазон и слишком малые значения измеряемых токов. Кроме датчиков на эффекте холла (типа Allegro), пока ничего не видится. Токовый трансформатор, промышленный врядли найдете, они обычно на порядок большие токи меряют. Если самодельный, то в поиск по журналам "Радио", но по-моему больше времени убьете.
_http://www.prochip.ru/products/brands/allegro/367517/ - отличные датчики, питание 5 В, хорошо согласуются с МК. Работал с ними года 3 назад, В то время стоили около 100 руб. Сейчас посмотрел в Чипе-Дипе. ACS713 - 340 rur

Сообщение отредактировал NikF - Apr 18 2012, 20:35
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 09:32
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016