Есть электронный прибор с микропроцессорным управлением. К прибору могут прикладываться самые разные люди, с разной квалификацией и полномочиями. Для этого я ввожу в систему такое понятие как уровень доступа (Level_0, Level_1, Level_2,..Level_Х) Но помимо этого у прибора есть определённый функционал, функции которого обрабатывают например клавиатуру, датчики, ЖПС модуль, элементы индикации, исполнительные ус-ва, реле и т.д. С разных уровней доступа, человек который работает с прибором, может рассчитывать на разный функционал. Другими словами сами логика и правила управления прибором должны учитывать уровень доступа пользователя в системе. Скажите, как правильнее реализовать (запрограммировать) обработку и функционала и уровня доступа? Я говорю о решении ,которое будет удобно тестировать и отлаживать.
У меня есть идея поместить управление всеми элементами индикации, всеми реле и другими исполнительными устройствами в одну фукнцию, а перед всеми входными воздействиями поставить как своего рода фильтр другую функцию. И тогда уже внутри этих функций, в соответствии с уровнем доступа, принимать решения о функционале в соответствующем уровне. Что это даст: а) я пишу функционал так как будто нет никаких уровней доступа (но в тех местах где я что-то получаю либо чем-то управляю из алгоритма, делаю это не напрямую, а через эти функции "пробки") б) я экономлю на объеме кода (оч. актуально в моем случае) в) сопровождать/править/отлаживать легче
Не факт что так правильно, но если че поправьте. Спасибо!
--------------------
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
|