> Контроль обрыва катушки соленоида, нужен сигнал на микроконтроллер
alt3857
сообщение Apr 26 2011, 17:57
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 94
Регистрация: 21-04-10
Пользователь №: 56 794



Привет. Соленоид управляется микроконтроллером с помощью ШИМа (через силовой ключ). Нужно дополнить схемку детектором обрыва катушки соленоида, чтобы при обрыве на ножку МК приходил сигнал.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ariel
сообщение Apr 26 2011, 18:20
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 820
Регистрация: 12-05-08
Из: Israel
Пользователь №: 37 440



оптрон, включенный последовательно с соленоидом (параллельно ему должен быть мощный резистор, чтобы не весь ток шел через оптрон). Выход этого оптрона - к контроллеру. Правда, обрыв соленоида будет обнаруживаться только в рабочем цикле, когда силовой ключ открывается.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vishv
сообщение Apr 26 2011, 18:38
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 310
Регистрация: 11-07-09
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 154



Чтобы посоветовать что-то конкретное исходных данных маловато...
Сразу возникают вопросы:
1. Вид силового ключа (транзистор, оптореле, что-то еще..)
2. Есть ли гальваническая связь между соленоидом и МК ?
3. Как процессор будет обрабатывать обрыв (мгновенно реагировать (прерывание по фронту сигнала обрыва), периодически опрашивать наличие обрыва, как-то еще...) ?
Как-то так - для начала.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ruslan1
сообщение Apr 26 2011, 20:44
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 360
Регистрация: 6-03-06
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025



Цитата(alt3857 @ Apr 26 2011, 20:57) *
Привет. Соленоид управляется микроконтроллером с помощью ШИМа (через силовой ключ). Нужно дополнить схемку детектором обрыва катушки соленоида, чтобы при обрыве на ножку МК приходил сигнал.

Можно контролировать с помощью специального тестового тока. Смысл: через соленоид всегда (или периодически, только во время проверки) течет ток, не приводящий к его срабатыванию, ну скажем 1% от номинала. Если ток течет-то все в порядке, если пропал-соленоид отключен/оборван/сдан на цветмет.

Для сигнала на ножку микроконтроллера нужно что-о вроде:
+питания
|------------------------>IN+ (дифусилитель) -----> компаратор ------> микроконтроллер.
|
Резистор,
задающий
тестовый ток
|------------------------>IN-
|
соленоид
|
|
общий провод питания

Может быть выход дифусилителя уже напрямую подключить к МК получится, если в том есть встроенный компаратор или АЦП. Можно наверное и просто компаратор с гистерезисом оранизовать и напрямую без дифусилителя подключить.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Igor_K
сообщение Apr 27 2011, 05:54
Сообщение #5


Частый гость
**

Группа: Validating
Сообщений: 113
Регистрация: 12-05-05
Пользователь №: 4 949



Вообще удобно закладывать изначально готовый драйвер с контролем перегрева, перевольтажа и обрыва в нагрузке - типа BTS621. У меня в одном проекте такие уже лет 7 ставятся; ни одного выхода из строя, и полный контроль.

Если не секрет, а зачем ШИМ соленоиду?

Цитата(alt3857 @ Apr 26 2011, 21:57) *
Привет. Соленоид управляется микроконтроллером с помощью ШИМа (через силовой ключ). Нужно дополнить схемку детектором обрыва катушки соленоида, чтобы при обрыве на ножку МК приходил сигнал.

Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dondob
сообщение Apr 27 2011, 07:18
Сообщение #6


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 102
Регистрация: 3-03-08
Из: España
Пользователь №: 35 601



наиболее "дубовый" вариант - трансформатор тока, чуть понавороченее - магниторезистор или датчик Холла, причём второе предпочтительнее, если с ШИМ ом , по причине быстроты отклика. А зачем соленоиду ШИМ, действительно интересно. (и частота ШИМ)

Сообщение отредактировал Dondob - Apr 27 2011, 07:20
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alt3857
сообщение Apr 27 2011, 14:02
Сообщение #7


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 94
Регистрация: 21-04-10
Пользователь №: 56 794



Соленоидом я назвал клапан, который управляется ШИМом ). Просто не думаю, что это имеет значение. Проверку обрыва нужно делать не постоянно, а например при каждом включении или при возникновении подозрений на обрыв, в любом случае во время проверки клапан может и не работать (не течет рабочий ток). Действительно может тестовый ток использовать и подключать на время проверки например через аналоговый свич?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kovigor
сообщение Apr 27 2011, 14:24
Сообщение #8


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 5 273
Регистрация: 30-03-10
Пользователь №: 56 295



Цитата(alt3857 @ Apr 27 2011, 17:02) *
Соленоидом я назвал клапан, который управляется ШИМом ).


Думаю, нужно контролировать (если это вообще нужно) не соленоид, а именно положение самого клапана. Клапан может не сработать, мягко говоря, не только из-за обрыва соленоида. Да и с чего бы ему обрываться ? Ну, есть себе катушка. Если не пропускать через нее аварийных токов, то она прослужит многие десятки лет. Гораздо вероятнее навернется управляющий ей силовой ключ (из микроконтроллера, думаю, кишки вылезут лет через 10 в лучшем случае). Вообще, вы бы подробнее описали саму задачу ...

Сообщение отредактировал kovigor - Apr 27 2011, 14:26
Go to the top of the page
 
+Quote Post
GefarD
сообщение Apr 27 2011, 15:13
Сообщение #9


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 363
Регистрация: 27-11-10
Пользователь №: 61 209



1. А у клапана нет "сухого" контакта?
2. На ключе думаю в любом случае будет падать напряжение может его попробовать измерять

Сообщение отредактировал GefarD - Apr 27 2011, 15:13
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Aner
сообщение Apr 27 2011, 16:05
Сообщение #10


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 4 869
Регистрация: 28-02-08
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463



Тоже самое решили минимумом, два резистора, стабилитрон, и в порт проца. Много лет работает в серийных изделиях.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ruslan1
сообщение Apr 27 2011, 17:36
Сообщение #11


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 360
Регистрация: 6-03-06
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025



Цитата(kovigor @ Apr 27 2011, 17:24) *
Думаю, нужно контролировать (если это вообще нужно) не соленоид, а именно положение самого клапана. Клапан может не сработать, мягко говоря, не только из-за обрыва соленоида. Да и с чего бы ему обрываться ? Ну, есть себе катушка. Если не пропускать через нее аварийных токов, то она прослужит многие десятки лет. Гораздо вероятнее навернется управляющий ей силовой ключ (из микроконтроллера, думаю, кишки вылезут лет через 10 в лучшем случае). Вообще, вы бы подробнее описали саму задачу ...

например, мастерил контроллер управления задвижкой на газораспределительной станции, там важно было заранее знать, готово оборудование или нет. Электромагнит просто пускает в трубочку привода газ, а уже этот самый газ своими сорока атмосферами задвижку и "выстреливает", соленоид сам не очень габаритный . Переключают магистрали редко, работает это все на свежем воздухе в чистом поле. Главные враги: коррозия/окисление, вибрация. Из того что запомнилось, видел на соленоидах дефект "окисление в месте завальцовки провода катушки в контакт, прикручиваемый к клеммнику".