Контроль обрыва катушки соленоида, нужен сигнал на микроконтроллер |
|
|
|
Apr 26 2011, 20:44
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 360
Регистрация: 6-03-06
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025

|
Цитата(alt3857 @ Apr 26 2011, 20:57)  Привет. Соленоид управляется микроконтроллером с помощью ШИМа (через силовой ключ). Нужно дополнить схемку детектором обрыва катушки соленоида, чтобы при обрыве на ножку МК приходил сигнал. Можно контролировать с помощью специального тестового тока. Смысл: через соленоид всегда (или периодически, только во время проверки) течет ток, не приводящий к его срабатыванию, ну скажем 1% от номинала. Если ток течет-то все в порядке, если пропал-соленоид отключен/оборван/сдан на цветмет. Для сигнала на ножку микроконтроллера нужно что-о вроде: +питания |------------------------>IN+ (дифусилитель) -----> компаратор ------> микроконтроллер. | Резистор, задающий тестовый ток |------------------------>IN- | соленоид | | общий провод питания Может быть выход дифусилителя уже напрямую подключить к МК получится, если в том есть встроенный компаратор или АЦП. Можно наверное и просто компаратор с гистерезисом оранизовать и напрямую без дифусилителя подключить.
|
|
|
|
|
Apr 27 2011, 05:54
|
Частый гость
 
Группа: Validating
Сообщений: 113
Регистрация: 12-05-05
Пользователь №: 4 949

|
Вообще удобно закладывать изначально готовый драйвер с контролем перегрева, перевольтажа и обрыва в нагрузке - типа BTS621. У меня в одном проекте такие уже лет 7 ставятся; ни одного выхода из строя, и полный контроль. Если не секрет, а зачем ШИМ соленоиду? Цитата(alt3857 @ Apr 26 2011, 21:57)  Привет. Соленоид управляется микроконтроллером с помощью ШИМа (через силовой ключ). Нужно дополнить схемку детектором обрыва катушки соленоида, чтобы при обрыве на ножку МК приходил сигнал.
|
|
|
|
|
Apr 27 2011, 14:24
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 5 273
Регистрация: 30-03-10
Пользователь №: 56 295

|
Цитата(alt3857 @ Apr 27 2011, 17:02)  Соленоидом я назвал клапан, который управляется ШИМом ). Думаю, нужно контролировать (если это вообще нужно) не соленоид, а именно положение самого клапана. Клапан может не сработать, мягко говоря, не только из-за обрыва соленоида. Да и с чего бы ему обрываться ? Ну, есть себе катушка. Если не пропускать через нее аварийных токов, то она прослужит многие десятки лет. Гораздо вероятнее навернется управляющий ей силовой ключ (из микроконтроллера, думаю, кишки вылезут лет через 10 в лучшем случае). Вообще, вы бы подробнее описали саму задачу ...
Сообщение отредактировал kovigor - Apr 27 2011, 14:26
|
|
|
|
|
Apr 27 2011, 17:36
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 360
Регистрация: 6-03-06
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025

|
Цитата(kovigor @ Apr 27 2011, 17:24)  Думаю, нужно контролировать (если это вообще нужно) не соленоид, а именно положение самого клапана. Клапан может не сработать, мягко говоря, не только из-за обрыва соленоида. Да и с чего бы ему обрываться ? Ну, есть себе катушка. Если не пропускать через нее аварийных токов, то она прослужит многие десятки лет. Гораздо вероятнее навернется управляющий ей силовой ключ (из микроконтроллера, думаю, кишки вылезут лет через 10 в лучшем случае). Вообще, вы бы подробнее описали саму задачу ... например, мастерил контроллер управления задвижкой на газораспределительной станции, там важно было заранее знать, готово оборудование или нет. Электромагнит просто пускает в трубочку привода газ, а уже этот самый газ своими сорока атмосферами задвижку и "выстреливает", соленоид сам не очень габаритный . Переключают магистрали редко, работает это все на свежем воздухе в чистом поле. Главные враги: коррозия/окисление, вибрация. Из того что запомнилось, видел на соленоидах дефект "окисление в месте завальцовки провода катушки в контакт, прикручиваемый к клеммнику".
|
|
|
|
|
  |