Есть схема (см. ниже). На схеме представлена нагрузка датчика тока. Далее сигнал идёт на АЦП с диф. входом (резисторы R13 и R15 подключаются к АЦП) Подскажите, какое результирующее сопротивление будет в данной схеме. Несовсем понятно, так как тут присутствует средняя точка. И зачем бывает нужно городить такой огород из трёх резисторов в качестве сопротивления нагрузки, если можно обойтись одним.
Сообщение отредактировал Student21 - May 8 2011, 17:23
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
May 8 2011, 19:07
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 820
Регистрация: 12-05-08
Из: Israel
Пользователь №: 37 440

|
Цитата(Student21 @ May 8 2011, 21:21)  А если убрать R14 то получится, что нагрузка трансформатора тока станет 66? непойму в чём разнится если просто в этом случае поставить резистор 66 Ом? Если например убрать R14, а R7 и R8 уменьшить в 2 раза, то суммарное сопротивление делителя останется тем же (33oHm), но увеличится погрешность из-за помехи на земляном проводе. Если же, наоборот, уменьшить R14 и увеличить R7,R8 так чтобы суммарное сопротивление было тем же, то схема будет более восприимчива к внешним common-mode наводкам
|
|
|
|
|
May 8 2011, 19:35
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 181
Регистрация: 26-07-10
Пользователь №: 58 606

|
Цитата(Ariel @ May 8 2011, 23:07)  Если например убрать R14, а R7 и R8 уменьшить в 2 раза, то суммарное сопротивление делителя останется тем же (33oHm), но увеличится погрешность из-за помехи на земляном проводе. Если же, наоборот, уменьшить R14 и увеличить R7,R8 так чтобы суммарное сопротивление было тем же, то схема будет более восприимчива к внешним common-mode наводкам Интересно: 1. Почему увеличится погрешность из-за помехи на земляном проводе? 2. Конденсаторы на землю в этой схеме не используются? 3. Какова длина линии связи?
|
|
|
|
|
May 9 2011, 05:08
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 80
Регистрация: 11-12-10
Пользователь №: 61 546

|
Цитата(skyv @ May 8 2011, 23:35)  Интересно: 1. Почему увеличится погрешность из-за помехи на земляном проводе? 2. Конденсаторы на землю в этой схеме не используются? 3. Какова длина линии связи? конденсаторы на землю используются, длинна линии связи не более 5 см. Есть ещё вопрос. Если нужно сопротивление нагрузки на датчике тока 36 Ом, то какие резисторы лучше поставить. Как я понял нужно ставить все три, но как при этом распределятся номиналы?
|
|
|
|
|
May 9 2011, 05:51
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 820
Регистрация: 12-05-08
Из: Israel
Пользователь №: 37 440

|
Цитата Почему увеличится погрешность из-за помехи на земляном проводе? Возвратный ток создает падение напряжения на земляном проводе, которое приложено между общей точкой R6,R7 и землей АЦП
|
|
|
|
|
May 9 2011, 06:21
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 181
Регистрация: 26-07-10
Пользователь №: 58 606

|
Цитата(Ariel @ May 9 2011, 09:51)  Возвратный ток создает падение напряжения на земляном проводе, которое приложено между общей точкой R6,R7 и землей АЦП Если приложить напряжение между землей АЦП и общей точкой соединения резисторов (R6 и R7), то для АЦП это напряжение есть синфазное. Почему это синфазное напряжение наведет ошибку больше, при уменьшении сопротивлений R6,R7?
|
|
|
|
|
May 9 2011, 09:19
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 181
Регистрация: 26-07-10
Пользователь №: 58 606

|
Цитата(Ariel @ May 8 2011, 23:07)  Если например убрать R14, а R7 и R8 уменьшить в 2 раза, то суммарное сопротивление делителя останется тем же (33oHm), но увеличится погрешность из-за помехи на земляном проводе. ... Для меня так и остается загадкой это утверждение.
|
|
|
|
|
  |