Есть плата управления компрессором, силовая часть собрана из магнитных пускателей 1-й величины. Под пускателями размещена плата с микроконтроллером PIC16F84a. В период тестирования платы все работало как часы (плата тестировалась не подключаясь к пускателям, в дали от силовой части). После сборки всех элементов происходит следующее: 1. При создании некоторой выдержки между включениями-отключениями, порядком более 30 сек, все работает корректно. 2. Если нажать кнопку пуск, и следом кнопку стоп. Контакторы включаются, отключаются, и снова включаются. Хотя должны были просто отключиться. 3. Или если к примеру, включаю контакторы от сигнала манометра и через 5-10 сек отключаю кнопкой стоп. Все отключается корректно. Сразу жму пуск, и вместо 3-х звуковых сигналов, идет 6 сигналов и запуск. При этом в тексте программы и близко нет 6-ти сигналов, в регистры пишется число 3. 4. В симуляторах все пашет отлично! 5. Процент сбоев от общего числа вкл-откл, составляет около 5-10 %.
Что это может быть? Может контроллер нужно экранировать от контакторов? (но глюки идут при включении контакторов без нагрузки, вхолостую). Какие есть соображения?
Сообщение отредактировал gosenergo - May 12 2011, 14:41
|