реклама на сайте
подробности

 
 
 
Reply to this topicStart new topic
> Помогите сдвинуть напряжение к нулю.
Компилятор
сообщение Jun 7 2011, 06:48
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 18
Регистрация: 5-03-11
Пользователь №: 63 407



Напряжение на светодиодах в зависимости от режима может быть от 3-ёх вольт до 8-ми.
Хочу подать его на АЦП, чтобы по падению напряжения на известном сопротивлении контролировать ток через светодиоды.
Можно ли подаче на ногу АЦП вычесть 3 вольта, как бы сдвинуть значимые 5 вольт влево к нулю , что бы оцифровывалось от нуля до пяти ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kovigor
сообщение Jun 7 2011, 06:58
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 5 273
Регистрация: 30-03-10
Пользователь №: 56 295



Цитата(Компилятор @ Jun 7 2011, 09:48) *
Можно ли подаче на ногу АЦП вычесть 3 вольта, как бы сдвинуть значимые 5 вольт влево к нулю , что бы оцифровывалось от нуля до пяти ?


Первое, что приходит в голову - обычный конденсатор, который уберет постоянную составляющую, а лучше - сумматор на ОУ ...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Компилятор
сообщение Jun 7 2011, 07:25
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 18
Регистрация: 5-03-11
Пользователь №: 63 407



ОУ дорого и некуда ставить на плату......
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Jun 7 2011, 07:31
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(Компилятор @ Jun 7 2011, 09:48) *
Напряжение на светодиодах в зависимости от режима может быть от 3-ёх вольт до 8-ми.
Хочу подать его на АЦП, чтобы по падению напряжения на известном сопротивлении контролировать ток через светодиоды.
Можно ли подаче на ногу АЦП вычесть 3 вольта, как бы сдвинуть значимые 5 вольт влево к нулю , что бы оцифровывалось от нуля до пяти ?

Можно. Дифференциальным усилителем. Но подход в принципе неверный, т.к. для контроля тока через светодиоды нужно последовательно с ними поставить резистор и измерять падение напряжения на нём. Напряжение же на светодиодах от тока зависит нелинейно, кроме того, различно для разных светодиодов и зависит от температуры. В документации приводится лишь для справки.

Цитата(kovigor @ Jun 7 2011, 09:58) *
Первое, что приходит в голову - обычный конденсатор, который уберет постоянную составляющую, а лучше - сумматор на ОУ ...

При чём тут постоянная составляющая? wacko.gif

Цитата(Компилятор @ Jun 7 2011, 10:25) *
ОУ дорого и некуда ставить на плату......

Бывает, что ставить некуда... Но - дорого?!! А АЦП, значит, не дорого? Наверное, Вы что-то путаете...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kovigor
сообщение Jun 7 2011, 07:49
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 5 273
Регистрация: 30-03-10
Пользователь №: 56 295



Цитата(Herz @ Jun 7 2011, 10:31) *
При чём тут постоянная составляющая? wacko.gif


Полностью согласен. Прошу прощения, заработался sm.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Компилятор
сообщение Jun 7 2011, 10:23
Сообщение #6


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 18
Регистрация: 5-03-11
Пользователь №: 63 407



Цитата(Herz @ Jun 7 2011, 11:31) *
Бывает, что ставить некуда... Но - дорого?!! А АЦП, значит, не дорого? Наверное, Вы что-то путаете...

Микроконтроллер управляет всем хозяйством, в нём есть встроенный АЦП, по этому хочу использовать его.


Цитата(Herz @ Jun 7 2011, 11:31) *
Но подход в принципе неверный, т.к. для контроля тока через светодиоды нужно последовательно с ними поставить резистор и измерять падение напряжения на нём.

Не умею выражать правильно свои мысли.
Цитирую себя - "Хочу подать его на АЦП, чтобы по падению напряжения на известном сопротивлении контролировать ток через светодиоды.".
Имелось в виду подавать на 1 канал АЦП напряжение (3-8 вольт) до сопротивления, а на 2-й канал АЦП подавать напряжение после сопротивления которое тоже от 3х до 8ми вольт. Требуется сдвинуть показание напряжений с ТРЁХ вольт к НУЛЮ вольт, ВОСЕМЬ вольт сдвинутся к ПЯТИ. Как сдвиг регистра если так понятнее.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Alexashka
сообщение Jun 7 2011, 10:25
Сообщение #7


Практикующий маг
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 634
Регистрация: 28-04-05
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576



А что шунт на земляной провод нельзя поставить? На нем и меряйте (относительно земли)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
V_G
сообщение Jun 7 2011, 10:32
Сообщение #8


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 818
Регистрация: 15-10-09
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955



Каскад с общей базой и единичным усилением работает как сдвигатель уровня. Но современные ОУ могут быть и дешевле, и менее габаритны.
Однако в целом разделяю мнение предыдущих ораторов о неверном подходе
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Microwatt
сообщение Jun 7 2011, 13:27
Сообщение #9


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Цитата(Alexashka @ Jun 7 2011, 13:25) *
А что шунт на земляной провод нельзя поставить? На нем и меряйте (относительно земли)

Датчик тока (резистор) не к питанию, а к земле поставьте. тогда и вычитать ничего не нужно будет.
Назвать это шунтом как-то непривычно, хотя, формально, шунт sm.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Компилятор
сообщение Jun 7 2011, 18:57
Сообщение #10


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 18
Регистрация: 5-03-11
Пользователь №: 63 407



На землю и поставлю, спасибо )))