Симисторное твердотельное реле с ПИД-регулятором, Возможно ли плавное регулирование мощности в диапазоне 0...50 % |
|
|
|
Jun 8 2011, 13:27
|

Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 3 218
Регистрация: 14-11-06
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312

|
Возник вопрос в возможности регулирования симисторным твердотельным реле в паре с ПИД-регулятором мощности в нагрузке плавно в диапазоне 0...50 %. Вопрос возник потому, что, насколько я понимаю работу симистора (если сверхнового чего-то не придумали), если в твердотельном реле управление симистором осуществляется просто постоянным напряжением, пропорциональным ШИМ-сигналу (например, простейшим интегрированием), то вроде бы плавное регулирование мощности при этом возможно только в диапазоне 50...100 %, а ниже 50 % - только полное обесточивание. Плавное регулирование мощности во всем диапазоне 0...100 % с использованием симистора, я так понимаю, возможен, но при применении какой-то дополнительной схемы отслеживания фазы тока нагрузки. Собственно, есть ли такие схемы в твердотельных реле? Звонил в "ОВЕН" - уверенного ответа дать не смогли. Вот, например, выбрал реле HD2544ZD3. Спасибо!
--------------------
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
|
|
|
|
|
Jun 8 2011, 17:13
|

Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 3 218
Регистрация: 14-11-06
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312

|
Цитата(Plain @ Jun 8 2011, 18:45)  Тогда не изобретайте велосипед. Берите подходящий симистор и любой микроконтроллер... Мне нужно готовое решение, причем очень быстро. Цитата(Tanya @ Jun 8 2011, 18:55)  Так как ТЭН инерционная такая железка, то просто давайте на нее сколько-нибудь периодов в секундном интервале. Или 2-секундном... Можно даже и не привязываться к сети - 1 секунда включено. 1 секунда - выключено. Тиристоры специально для этого придумали. Мне нужно поддерживать заданную температуру в замкнутой водяной системе, температура в которой изначально комнатная, а при выходе на рабочий режим может быть около 70-80 °C. При этом, сначала на ТЭН будет подаваться более 50 % мощности, а вот при поддержании заданной температуры нагрев должен быть только поддерживающим и мощность подаваемая на ТЭН намного меньше 50 %. Штука хотя и инерционная, но, например, термомеханический контакт вызывает колебания температуры в системе порядка нескольких градусов (в установившемся режиме). В данном случае, как я предполагаю, симисторное реле будет работать аналогично. Возможно, что всё-таки за счет меньшей инерционности термодатчика ПИД-регулятора в сравнении с термомеханическим контактом, эти колебания будут меньше или вообще отсутствовать, но, к сожалению, опыта нет для утверждающего ответа. Есть твердотельные реле с ключевым полевым транзистором, там описанных проблем нет, но пока не видел такое реле для коммутации переменного тока. Хотя не могу понять - почему ими нельзя коммутировать переменный ток. Может просветит кто?
--------------------
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
|
|
|
|
|
Jun 8 2011, 18:58
|
Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883

|
Цитата(Plain @ Jun 8 2011, 22:24)  Вас спас бы готовый симисторный диммер с линеаризованным (т.е. обратноквадратичным) входом какого-нибудь промышленного типа (в идеале, "токовая петля"), но я таких не встречал, хотя для любого микроконтроллера эта достаточно простая программка.
Как вариант, можете прикрутить к Овену любое твёрдотельное симисторное реле со свободной коммутацией (без привязки к нулю), но на высокой частоте алгоритма оно будет давать значительную ошибку, попадая каждый раз в неизвестную фазу сети.
Или купить соответствующий БП (терпимый к ШИМ) и питать нагреватель постоянным током. Лет 100 или около того... Были (и есть) в химических лабораториях т.н. ультратермостаты. Их конструкторы не знали ничего про жутко быстродействующие твердотельные реле... и высоту частоты алгоритма... Все управлялось ртутным контактным термометром, лампой и ртутным реле... Колебания температуры... - меньше десятой градуса. Что-то у тех конструкторов было... Чего-то теперешним не хватает... Какой-то секрет... Унесли с собой... Сведения о теплоемкости воды?
|
|
|
|
|
Jun 8 2011, 19:35
|

Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 3 218
Регистрация: 14-11-06
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312

|
Цитата(Tanya @ Jun 8 2011, 22:21)  Если опыта нет, - набирайтесь. Пытаюсь, возможно, на ошибках. Цитата(Plain @ Jun 8 2011, 22:24)  Как вариант, можете прикрутить к Овену любое твёрдотельное симисторное реле ... Собственно, его и прикручиваем. Цитата(НЕХ @ Jun 8 2011, 23:01)  рабоче-крестьянский вариант - датчик DS162x, вроде - 2 порога - ВЫКЛ, 50%, 100% Да вот как раз не знаю, как такое будет работать. Tanya вот говорит про "секрет", вполне полагаю, что она права, но вот те, кто имел опыт с термомеханическими контактами в подобной системе говорят о значительном плавании температуры. P. S. А всё-таки может кто прояснить использование МОП-ключей только для коммутации постоянного тока?
--------------------
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
|
|
|
|
|
Jun 8 2011, 19:48
|

Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287

|
Цитата(EUrry @ Jun 8 2011, 22:35)  Да вот как раз не знаю, как такое будет работать. Tanya вот говорит про "секрет", вполне полагаю, что она права, но вот те, кто имел опыт с термомеханическими контактами в подобной системе говорят о значительном плавании температуры.
P. S. А всё-таки может кто прояснить использование МОП-ключей только для коммутации постоянного тока? Да не кидайтесь Вы во все стороны: твердотельные реле, симисторы, МОП-ключи... Сядьте, подумайте - больше времени сэкономите - Tanya верно намекает. Плавание температуры, о котором Вы говорите - объективная вещь, вызванная гистерезисом термореле. Но вы-то в качестве термодатчика можете выбрать более чувствительную и быстродействующую вещь. А вот большая теплоёмкость всей конструкции - Вам в помощь: регулирование не должно быть быстрым...
|
|
|
|
|
Jun 8 2011, 19:58
|

Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 3 218
Регистрация: 14-11-06
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312

|
Цитата(VladKot @ Jun 8 2011, 23:39)  Спасибо, но что-то сходу не осознал диаграммы. Цитата(Herz @ Jun 8 2011, 23:48)  ... А вот большая теплоёмкость всей конструкции - Вам в помощь: регулирование не должно быть быстрым... Да вот это только и подает надежды. Видимо, уже придется опытным путем истины добиваться с теми комплектующими, которые уже есть.
--------------------
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|