реклама на сайте
подробности

 
 
> сигнализация сгоревшего нагревателя, подключенного к двум фазам
dashutka
сообщение Jun 9 2011, 12:47
Сообщение #1





Группа: Новичок
Сообщений: 7
Регистрация: 9-06-11
Из: Донецк
Пользователь №: 65 594



Приветствую всех!
Необходимо сделать сигнализацию о сгоревшем нагревателе.
Песня следующая.
8 зон контроля:
- 4 зоны контроля по 8 нагревателей 1000 Вт в каждой. подключение согласно рис. 1
- 2 зоны контроля по 2 нагревателя 1000 Вт в каждой.
- Зона контроля 12 нагревателей по 400 Вт.
- Зона контроля 1 нагреватель 1000 Вт.Подключение см. рис. 2
На данный момент хотят сигнализацию сделать на светодиодах...
поделитесь пожалуйста идеями на этот счет. Больше всего интересует подключение светодиодов к нагревателям по схеме 1.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  KOMPAS_______ut___111.cdw_____________________3.pdf ( 32.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
Прикрепленный файл  KOMPAS_______ut___111.cdw_____________________4.pdf ( 32.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
 


--------------------
Танки грязи не боятся...
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Сообщений в этой теме
- dashutka   сигнализация сгоревшего нагревателя   Jun 9 2011, 12:47
- - John Silver   Вроде все просто: в разрыв цепи нагревателя ставим...   Jun 9 2011, 12:57
- - dashutka   Цитата(John Silver @ Jun 9 2011, 15:57) В...   Jun 9 2011, 13:03
|- - =L.A.=   Цитата(dashutka @ Jun 9 2011, 17:03) Вари...   Jun 9 2011, 18:28
- - Tanya   Цитата(dashutka @ Jun 9 2011, 16:47) Боль...   Jun 9 2011, 13:31
|- - dkg10   Цитата(Tanya @ Jun 9 2011, 17:31) Там, гд...   Jun 13 2011, 15:15
- - John Silver   Тоже первая мысль была - трансформаторы, но потом ...   Jun 9 2011, 18:47
|- - =L.A.=   Цитата(John Silver @ Jun 9 2011, 22:47) с...   Jun 10 2011, 05:47
- - dashutka   А токовое реле можно использовать. Одно на зону. П...   Jun 10 2011, 06:32
|- - xemul   Цитата(dashutka @ Jun 10 2011, 10:32) А т...   Jun 10 2011, 07:16
- - dashutka   Цитата(xemul @ Jun 10 2011, 10:16) Между ...   Jun 10 2011, 08:15
|- - xemul   Цитата(dashutka @ Jun 10 2011, 12:15) раз...   Jun 10 2011, 08:36
- - John Silver   И кстати, откуда 50 Вт? 4А*2В = 8 Вт Ну 15Вт на ре...   Jun 10 2011, 14:23
- - kratmel   Как вариант датчика обрыва можно использовать сими...   Jun 12 2011, 20:57
|- - dkg10   Цитата(kratmel @ Jun 13 2011, 00:57) Как ...   Jun 13 2011, 11:09
- - kratmel   Диод и светодиод включены встречнопаралельно. У св...   Jun 13 2011, 14:07
- - dashutka   Цитата(John Silver @ Jun 10 2011, 17:23) ...   Jun 14 2011, 10:46
- - dashutka   Цитата(kratmel @ Jun 12 2011, 23:57) Как ...   Jun 14 2011, 11:48
|- - Tanya   Цитата(dashutka @ Jun 14 2011, 15:48) ......   Jun 14 2011, 12:04
- - dashutka   Цитата(Tanya @ Jun 14 2011, 15:04) Устала...   Jun 14 2011, 12:43
- - kratmel   Схема вложенная в первом посте говорит что по сути...   Jun 14 2011, 22:22