PaulB
сообщение Jun 27 2011, 07:54
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 147
Регистрация: 20-08-06
Пользователь №: 19 681



Помогите пожалуйсто со схемой умножителя напряжения с 2кВ до 10кВ. повышающий транс не стали делать сразу 10кВ так как мощность получается уж больно большая, да и работают такие трансы не долго.
Посоветуйте что ни будь?


--------------------
Мой канал: CybernetSystems
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gte
сообщение Jun 27 2011, 16:00
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 318
Регистрация: 13-02-05
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613



Цитата(PaulB @ Jun 27 2011, 11:54) *
Помогите пожалуйсто со схемой умножителя напряжения с 2кВ до 10кВ. повышающий транс не стали делать сразу 10кВ так как мощность получается уж больно большая, да и работают такие трансы не долго.
Посоветуйте что ни будь?

Для начала, определитесь с требованиями к выходному напряжению и посчитайте умножитель.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
PaulB
сообщение Jun 27 2011, 16:03
Сообщение #3


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 147
Регистрация: 20-08-06
Пользователь №: 19 681



Выходное напряжение 10кВ при токе 150мА.
Какую схему умножителя лучше взять?


--------------------
Мой канал: CybernetSystems
Go to the top of the page
 
+Quote Post
iiv
сообщение Jun 27 2011, 20:49
Сообщение #4


вопрошающий
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 726
Регистрация: 24-01-11
Пользователь №: 62 436



Цитата(PaulB @ Jun 27 2011, 22:03) *
Выходное напряжение 10кВ при токе 150мА.
Какую схему умножителя лучше взять?

Симметричную схему на 5 ступеней с 50нФ возьмите, должно хватить.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
PaulB
сообщение Jun 28 2011, 06:44
Сообщение #5


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 147
Регистрация: 20-08-06
Пользователь №: 19 681



на трансформатор будет подаваться постоянное напряжение с частотой импульсов 20кГц, а после прохождения умножителя частота останется прежней или она "как-то урежится (изменится)"?


--------------------
Мой канал: CybernetSystems
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Jun 28 2011, 07:46
Сообщение #6


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(PaulB @ Jun 28 2011, 09:44) *
на трансформатор будет подаваться постоянное напряжение с частотой импульсов 20кГц, а после прохождения умножителя частота останется прежней или она "как-то урежится (изменится)"?


А почему не почитать про умножители в книжке? А ещё прежде по электротехнике что-нибудь. Где объясняется отличие постоянного напряжения от переменного. Чтоб не возникало столь абсурдных вопросов....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
PaulB
сообщение Jun 28 2011, 16:49
Сообщение #7


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 147
Регистрация: 20-08-06
Пользователь №: 19 681



Цитата
Цитата(PaulB @ Jun 28 2011, 09:44)
на трансформатор будет подаваться постоянное напряжение с частотой импульсов 20кГц, а после прохождения умножителя частота останется прежней или она "как-то урежится (изменится)"?


А почему не почитать про умножители в книжке? А ещё прежде по электротехнике что-нибудь. Где объясняется отличие постоянного напряжения от переменного. Чтоб не возникало столь абсурдных вопросов....


Про это понял вопрос снет sm.gif

Подскажите тогда книжку? как расчитать теребуемые номиналы конденсаторов.


--------------------
Мой канал: CybernetSystems
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Jun 28 2011, 20:44
Сообщение #8


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(PaulB @ Jun 28 2011, 19:49) *
Про это понял вопрос снет sm.gif

Подскажите тогда книжку? как расчитать теребуемые номиналы конденсаторов.


Под рукой нет, а искать - времени, как всегда, не хватает. Но в наш-то век интернета... Вот первая ссылка, найденная поиском по ключевым словам "умножители напряжения". Уверен, что за полдня, при желании, разберётесь окончательно. rolleyes.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
jartsev
сообщение Jun 29 2011, 19:40
Сообщение #9


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 578
Регистрация: 7-03-09
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805



Цитата(PaulB @ Jun 27 2011, 19:03) *
Выходное напряжение 10кВ при токе 150мА.
Какую схему умножителя лучше взять?


Это же 1.5 кВт !!! При умножении получите малое КПД. Очччень рекомендую всё таки намотать вторичную обмотку до 10 кВ. Зальёте ВВ часть под вакуумом - будет жить вечно.


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
PaulB
сообщение Jun 30 2011, 16:07
Сообщение #10


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 147
Регистрация: 20-08-06
Пользователь №: 19 681



Вопрос относительнокпд умножителя уже возникал, ктото говорит что потянет, а ктото говорит нет.
так и где же взять такой мощьный феррит?

А если взять несколько ферритовых стержней и сложить их в один "большой"?


--------------------
Мой канал: CybernetSystems
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Jun 30 2011, 16:53
Сообщение #11


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(PaulB @ Jun 30 2011, 19:07) *
Вопрос относительнокпд умножителя уже возникал, ктото говорит что потянет, а ктото говорит нет.
так и где же взять такой мощьный феррит?

А если взять несколько ферритовых стержней и сложить их в один "большой"?


Да можно сложить, но вроде транс у Вас уже есть? А какие диоды планируете использовать?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
jartsev
сообщение Jun 30 2011, 17:43
Сообщение #12


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 578
Регистрация: 7-03-09
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805



Цитата(PaulB @ Jun 30 2011, 19:07) *
Вопрос относительнокпд умножителя уже возникал, ктото говорит что потянет, а ктото говорит нет.
так и где же взять такой мощьный феррит?

А если взять несколько ферритовых стержней и сложить их в один "большой"?


Вот такую болванку берите, должно хватить http://www.epcos.com/inf/80/db/fer_07/u_141_78_30.pdf

Заливать лучше петэласт-714, имеет повышенную теплопроводность. Вроде 20кВ/мм держит.


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
PaulB
сообщение Jul 1 2011, 06:51
Сообщение #13


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 147
Регистрация: 20-08-06
Пользователь №: 19 681



А вот такой болванки не хвитит:
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=2...amp;group=10904
у нее только ширина вроде поменьше


Сообщение отредактировал PaulB - Jul 1 2011, 07:07


--------------------
Мой канал: CybernetSystems
Go to the top of the page
 
+Quote Post
jartsev
сообщение Jul 1 2011, 07:24
Сообщение #14


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 578
Регистрация: 7-03-09
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805



Ну у неё всё поменьше. Я не настолько крут в мощных источниках, чтоб определенно что то сказать, пробовать надо. Работы тут конечно вагон. Держите нас в курсе об успехах и неудачах!


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
PaulB
сообщение Jul 1 2011, 09:42
Сообщение #15


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 147
Регистрация: 20-08-06
Пользователь №: 19 681



В документации на этот ферит написано (брал с того же сайта, ссылку которую давали вы) что он способен работать на мощности более 1кВт и частоте более 20кГц.
Сам в этом только начал немного разбираться, до этого вообще с силовой электронникой дел не каких не имел (в плане намотки и засчета трансов).
Как найдем где заказать феррит то сразу после получения буду мотать. сейчас пока занимаюсь расчетами, хотя предварительные сделал: расчитал толщины проводов и число витков на первичке и вторичке.
Постораюсь держать в курсе.


--------------------
Мой канал: CybernetSystems
Go to the top of the page
 
+Quote Post

2 страниц V   1 2 >
Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 19th June 2025 - 07:30
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016