Как защитить ПЧ от КЗ между фазами? |
|
|
|
Jul 1 2011, 18:45
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 135
Регистрация: 21-06-04
Пользователь №: 70

|
Вот здесь сказано, что для сохранности выходных транзисторов нужно обеспечить устранение КЗ менее, чем за 10 мкс. Если вместо устранения КЗ снять напряжение с транзисторов, то они не пробьются? Если да, то подскажите пожалуйста схему такой скоростной защиты. Параметры ПЧ: Umax = 100V, Imax = 5 A, F = 1000 Гц. Средней точки нет.
--------------------
Настоящее чревато будущим.
|
|
|
|
|
Jul 2 2011, 18:25
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 19
Регистрация: 19-06-07
Из: Украина, г. Кривой Рог
Пользователь №: 28 553

|
Цитата(Tran @ Jul 1 2011, 21:45)  Если вместо устранения КЗ снять напряжение с транзисторов, то они не пробьются? Если да, то подскажите пожалуйста схему такой скоростной защиты. То есть быстро разрядить звено постоянного тока? Не получится, там емкость большая, как правило.
|
|
|
|
|
Jul 2 2011, 18:29
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 135
Регистрация: 21-06-04
Пользователь №: 70

|
Цитата(_Pasha @ Jul 2 2011, 08:47)  Это невозможно. А почему Вас при таких параметрах смущают традиционные решения? Не могли бы Вы пояснить, почему это невозможно? А то мои познания слабы  . Да и традиционных решений я не знаю. По ссылке читаю, спасибо. khach, спасибо, подумаю на тему ТТ. Нельзя ли сделать так - подключить конденсатор (или дроссель) достаточно большой емкости плюсом к фазе, а минус коммутировать на землю через транзистор по достижении максимального тока с одновременным снятием напряжения с силовых транзисторов? Цитата(Shakhtyor @ Jul 2 2011, 22:25)  То есть быстро разрядить звено постоянного тока? Не получится, там емкость большая, как правило. Емкость в смысле фильтрующего конденсатора? Аварийный отключатель планируется поставить между ним и силовыми транзисторами.
--------------------
Настоящее чревато будущим.
|
|
|
|
|
Jul 2 2011, 18:32
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 19
Регистрация: 19-06-07
Из: Украина, г. Кривой Рог
Пользователь №: 28 553

|
Может Вы расскажете, для каких целей это нужно? Вы разрабатываете свой частотник? Почему отказываетесь от подключения 2х датчиков тока к своему процу?
|
|
|
|
|
Jul 2 2011, 19:13
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 135
Регистрация: 21-06-04
Пользователь №: 70

|
Делаю испытательную стойку для гироскопов. Сложность в том, что помимо питающего напряжения, в одну фазу в конце положительного полупериода подается импульс подмагничивания по амплитуде в 1,5 раза больше Uном = 40 В (60 В). Длительность импульса 10 - 100 мкс. Эта фаза, соответственно, периодически должна отключаться от выходного каскада ПЧ и подключаться к высоковольтному источнику. Пришлось идти на разные ухищрения, чтобы высокое напряжение не проходило через внутренний диод коммутирующего транзистора в другие цепи. Собственно, из-за этих ухищрений и пришлось городить свой ПЧ. Он управляемый, выходные частоты питания гиромоторов 400, 500 и 1000 Гц, выходные напряжения 20 и 40 В. Значит и ТТ должен быть какой-то среднеарифметический, так сказать? Во-вторых, места на плате уже практически нет и изменить её габариты нельзя. Ток в фазах сейчас измеряется ACS712.
Напряжение 100 В, указанное в стартовом сообщении - напряжение разгона гиромотора, при его подаче импульс подмагничивания не подается.
--------------------
Настоящее чревато будущим.
|
|
|
|
|
Jul 2 2011, 19:28
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 19
Регистрация: 19-06-07
Из: Украина, г. Кривой Рог
Пользователь №: 28 553

|
а зачем для подачи импульса величиной 60 В нужно отключаться от ПЧ, у которого, как указано в первом сообщении максимальное выходное напряжение Umax=100 В?
|
|
|
|
|
Jul 2 2011, 22:59
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 58
Регистрация: 3-05-10
Из: Украина,Львов
Пользователь №: 57 038

|
В свое время разрабатывал устройства с применением драйверов от SEMIKRON - SKHI. При КЗ они быстро переходили в состояние закрывания транзисторов. Используется штатная защита драйвера по напряжению К-Э в открытом состоянии (насыщению). Правда транзисторы IGBT.
|
|
|
|
|
Jul 3 2011, 02:09
|
;
     
Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509

|
Цитата(Tran @ Jul 2 2011, 21:29)  Не могли бы Вы пояснить, почему это невозможно? Потому что транзисторы в плечах все равно придется снабжать снабберными конденсаторами, и емкость DC шины уже достаточна для того, чтобы а)не вложиться в 10мкс по выключению б)коммутировать значительную энергию в импульсе Какую пленочную емкость ставить? Скажу: при правильной топологии и адекватном выборе транзюков по макс доп напряжению это будет 100нФ на 10А, т.е. 50нФ в каждой "стойке", итого получаем: 1. Общая емкость 3*50 = 150нф 2. Энергия при выключении C*(U^2)/2 = 120мкДж. За 10мкс энергия в импульсе (ого!) 1200 ватт. Тут впору сам коммутирующий элемент защищать
|
|
|
|
|
Jul 3 2011, 16:26
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 135
Регистрация: 21-06-04
Пользователь №: 70

|
Цитата(Shakhtyor @ Jul 2 2011, 23:28)  а зачем для подачи импульса величиной 60 В нужно отключаться от ПЧ, у которого, как указано в первом сообщении максимальное выходное напряжение Umax=100 В? Да, Вы правы, незачем , прошу прощения, ошибся  . Если сделать, как показано на рис. 1, то +60 В, пройдя через защитные диоды, начнет заряжать С1, что неправильно. В итоге используется схема, показанная на рис. 2, там силовой ключ собран на транзисторах.
Эскизы прикрепленных изображений
--------------------
Настоящее чревато будущим.
|
|
|
|
|
Jul 3 2011, 18:46
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 135
Регистрация: 21-06-04
Пользователь №: 70

|
Цитата(khach @ Jul 3 2011, 22:14)  А зачем вообще цепь подмагничивания городить? Сначала такие мысли были, но тогда использовался модуль IRAMS, у которого max частота переключения силовых транзисторов 20 кГц, что недостаточно для регулирования длительности импульса. Поэтому от этой идеи пришлось отказаться, а потом она была благополучно забыта. Надо попробовать.
--------------------
Настоящее чревато будущим.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|