И случаи, когда необходимо расчитывать трансформатор под минимальное или максимальное напряжение сети. В моём понимании "короткий" трансформатор подходит для случаев НЕ динамических нагрузок в диапазоне примерно 0.1*Pвых. ном.- 1*Pвых. ном. *** Даже не так. 0.1 Inom-1Inom при номинальном выходном напряжении.*** При этом даёт экономию меди (феррита), либо улучшает КПД трансформатора. Меньше поток рассеяния между первичкой и вторичкой. Но в тоже время, при возникновении нештатных ситуаций в нагрузке или сети , силовые транзисторы в первичке имеют все шансы на выход из строя из-за насыщения сердечника. И токовая защита тут не поможет.
Сообщение отредактировал SergCh - Jul 6 2011, 06:46
|