реклама на сайте
подробности

 
 
2 страниц V  < 1 2  
Reply to this topicStart new topic
> Радиаторы_расчеты
Tanya
сообщение Jul 18 2011, 08:56
Сообщение #16


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(Carrier @ Jul 18 2011, 07:47) *
А сечение канала, где проходит вода, это надо рассчитывать?

Это очень сложно считать, тем более, что можно получить совсем-совсем не то. Большие коллективы все еще продолжают считать теплообмен в каналах... и не только считают, но и эксперименты ставят.
Но Вам этого знать не нужно. И даже вредно. Делаете длинный канал (с большой поверхностью) и считаете необходимый расход воды (или др. носителя холода). Повышение температуры воды умножаем на теплоемкость и расход - получаем уносимую мощность. Вот такое получается уравнение.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Electrician
сообщение Jul 18 2011, 10:15
Сообщение #17


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 42
Регистрация: 23-11-10
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 61 106



Цитата(Carrier @ Jul 12 2011, 12:15) *
У меня возник вопрос по расчету радиатора.

Добрый день.
Для естественной конвекции вам нужен радиатор площадью около 3000 см2. При этом расстояние между рёбрами должно быть не менее 6 мм. Медь экономически неоправданна.
Ваш радиатор конкретно для принудительного обдува. При разумных габаритах вентилятора, думаю, ватт 40 с перегревом 30-50 градусов снять удасться.
Есть калькуляторы для рассчёта радиаторов, скачайте и посмотрите от чего зависит количество снимаемого тепла.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Carrier
сообщение Jul 18 2011, 12:00
Сообщение #18





Группа: Новичок
Сообщений: 9
Регистрация: 12-07-11
Пользователь №: 66 178



Цитата(Tanya @ Jul 18 2011, 12:56) *
Это очень сложно считать, тем более, что можно получить совсем-совсем не то. Большие коллективы все еще продолжают считать теплообмен в каналах... и не только считают, но и эксперименты ставят.
Но Вам этого знать не нужно. И даже вредно. Делаете длинный канал (с большой поверхностью) и считаете необходимый расход воды (или др. носителя холода). Повышение температуры воды умножаем на теплоемкость и расход - получаем уносимую мощность. Вот такое получается уравнение.


например мне надо снять с П/П тепло.
1. как мне посчитать расход воды? если известен диаметр канала.
2. Что значит повышение температуры воды? Как ее посчитать?
Очень нужно, помогите. Или ткните в формулы.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Jul 18 2011, 12:03
Сообщение #19


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(Carrier @ Jul 18 2011, 16:00) *
Очень нужно, помогите. Или ткните в формулы.

Два последних предложения перечитайте в 16 посте.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Microwatt
сообщение Jul 18 2011, 16:07
Сообщение #20


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Цитата(Carrier @ Jul 18 2011, 15:00) *
например мне надо снять с П/П тепло.
1. как мне посчитать расход воды? если известен диаметр канала.
2. Что значит повышение температуры воды? Как ее посчитать?
Очень нужно, помогите. Или ткните в формулы.

Ну как раньше в седьмом классе считали запросто? Формулы нужно не зубрить, а выводить по мере надобности.
Если 100г воды нагрелись на 25градусов, значит потрачено 2500 калорий или 10425 джоулей.
Стоваттному нагревателю на это нужно 104 секунды. Вот и прокачивайте по 100г каждые 104 секунды, или 58 граммов воды в минуту.
Если непонятно даже что такое повышение температуры охлаждающей воды, то....не знаю чем можно помочь.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Carrier
сообщение Jul 19 2011, 06:14
Сообщение #21





Группа: Новичок
Сообщений: 9
Регистрация: 12-07-11
Пользователь №: 66 178



Цитата(Tanya @ Jul 18 2011, 12:56) *
Делаете длинный канал (с большой поверхностью) и считаете необходимый расход воды (или др. носителя холода).


как посчитать необходимый расход воды? Можете написать формулу или методику написать?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 19 2011, 17:44
Сообщение #22





Guests






Изложите четко задачу, в том числе для каких целей и ваш уровень ( любитель, студент, дипломник, инженер,...,доктор теплотехнических наук, претендент на Нобеля..)

Глядишь, народ адекватно и ответит.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Carrier
сообщение Jul 27 2011, 09:21
Сообщение #23





Группа: Новичок
Сообщений: 9
Регистрация: 12-07-11
Пользователь №: 66 178



Цитата(TSerg @ Jul 19 2011, 21:44) *
Изложите четко задачу, в том числе для каких целей и ваш уровень ( любитель, студент, дипломник, инженер,...,доктор теплотехнических наук, претендент на Нобеля..)

Глядишь, народ адекватно и ответит.


Я инженер. Если радиатор будет продуваться воздухом, то высота ребер имеет значение?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Microwatt
сообщение Jul 27 2011, 09:37
Сообщение #24


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Цитата(Carrier @ Jul 27 2011, 12:21) *
Я инженер. Если радиатор будет продуваться воздухом, то высота ребер имеет значение?

Товарищ инженер, для эффективного теплообмена важны две ипостаси:
- разность температур
- площадь поверхности теплообмена.

Метровые ребра ничего не дадут, если будут тонкими. У основания будут работать, а к кончикам тепло просто не дойдет, теплопроводность ограничена.
Не гадать с тоскою нужно, а считать и пробовать. В первом приближении, тепловой расчет - решение системы уравнений составленных по законам Кирхгофа для сложной цепи постоянного тока. С лестничной схемой нагрузочных резисторов.
Не получается посчитать? Отрежьте кусок радиатора или раздобудьте целый и проведите натурные измерения. Определите погонные его характеристики. Это же за день делается.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
PhX
сообщение Jul 27 2011, 10:11
Сообщение #25


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 473
Регистрация: 10-09-06
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249



Цитата(Carrier @ Jul 27 2011, 13:21) *
Я инженер.

и этим горжусь!
Формылы в литературе.
Скрипт:
http://www.novelconceptsinc.com/calculator...-resistance.cgi


--------------------
Если все, то не я...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tyro
сообщение Jul 27 2011, 10:37
Сообщение #26


Любитель Кошек
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 593
Регистрация: 8-06-06
Пользователь №: 17 873



Посмотрите книжку: Обеспечение тепловых режимов изделий электронной техники. А.А.Чернышев и др. -М.:Энергия,1980
Там есть расчеты некоторых типов радиаторов.


--------------------
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

2 страниц V  < 1 2
Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 15th June 2025 - 13:42
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016