Цитата(addi @ Aug 3 2011, 13:23)

Здравствуйте, ищу симистор на 50 А для управдения нагрузкой(ТЭН) в 11 кВт(380В)
Максимум нашел на 30 А....
Может кто подскажет, заранее благодарен
Вы сами поняли, что написали?
11кВт(380В) это по 10А при соединении ТЭНОВ треугольником, либо по 16А при соед. звездой с обязательным заземлением/занулением в общей точке.
Для такой задачи(рассматриваем только звезду) - подходят 3шт. BTA41-600 + хорошие автоматы С25А. На каждую фазу. А если Вы будете 50А тянуть только с одной фазы, к Вам придут энергетики и будут бить. Ногами.

Цитата(addi @ Aug 4 2011, 00:11)

Прошу прокомментировать схему во вложении на правильность включения, заранее благодарен
Не хватает:
а) последовательной RC цепи параллельно симистору - 10н 39 Ом. Кондюк пленочный.
б) варистора 14-го размера, например FNR14k-471 параллельно симистору.