Здравствуйте, ищу симистор на 50 А для управдения нагрузкой(ТЭН) в 11 кВт(380В)

Максимум нашел на 30 А....

Может кто подскажет, заранее благодарен
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Nixon
сообщение Aug 3 2011, 10:33
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Админы
Сообщений: 2 736
Регистрация: 17-06-04
Из: Киев
Пользователь №: 48



Симисторов вы возможно и не найдете с такими параметрами, а тиристоров таких валом. Из дешевых на вскидку BTW69.


--------------------
Вам помочь или не мешать?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
san822
сообщение Aug 3 2011, 10:36
Сообщение #3


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 195
Регистрация: 26-07-05
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7 111



Цитата(Nixon @ Aug 3 2011, 14:33) *
Симисторов вы возможно и не найдете с такими параметрами, а тиристоров таких валом.


+1
Go to the top of the page
 
+Quote Post
addi
сообщение Aug 3 2011, 21:11
Сообщение #4


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 679
Регистрация: 9-08-06
Пользователь №: 19 422



Цитата(san822 @ Aug 3 2011, 14:36) *


спасибо за поддержку

Тиристор к сожалению не пойдет, т.к в моем случае придется ставить два на полный период синусоды

Нашел BTB41 - 40А, теперь вот думаю как от нагрузки включать в каждом пулопкриоде....

Прошу прокомментировать схему во вложении на правильность включения, заранее благодарен
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_Pasha
сообщение Aug 4 2011, 03:47
Сообщение #5


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



Цитата(addi @ Aug 3 2011, 13:23) *
Здравствуйте, ищу симистор на 50 А для управдения нагрузкой(ТЭН) в 11 кВт(380В)

Максимум нашел на 30 А....

Может кто подскажет, заранее благодарен


Вы сами поняли, что написали?
11кВт(380В) это по 10А при соединении ТЭНОВ треугольником, либо по 16А при соед. звездой с обязательным заземлением/занулением в общей точке.
Для такой задачи(рассматриваем только звезду) - подходят 3шт. BTA41-600 + хорошие автоматы С25А. На каждую фазу. А если Вы будете 50А тянуть только с одной фазы, к Вам придут энергетики и будут бить. Ногами. sm.gif

Цитата(addi @ Aug 4 2011, 00:11) *
Прошу прокомментировать схему во вложении на правильность включения, заранее благодарен

Не хватает:
а) последовательной RC цепи параллельно симистору - 10н 39 Ом. Кондюк пленочный.
б) варистора 14-го размера, например FNR14k-471 параллельно симистору.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
addi
сообщение Aug 4 2011, 05:16
Сообщение #6


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 679
Регистрация: 9-08-06
Пользователь №: 19 422



Цитата(_Pasha @ Aug 4 2011, 07:47) *
Вы сами поняли, что написали?
11кВт(380В) это по 10А при соединении ТЭНОВ треугольником, либо по 16А при соед. звездой с обязательным заземлением/занулением в общей точке.
Для такой задачи(рассматриваем только звезду) - подходят 3шт. BTA41-600 + хорошие автоматы С25А. На каждую фазу. А если Вы будете 50А тянуть только с одной фазы, к Вам придут энергетики и будут бить. Ногами. sm.gif


Не хватает:
а) последовательной RC цепи параллельно симистору - 10н 39 Ом. Кондюк пленочный.
б) варистора 14-го размера, например FNR14k-471 параллельно симистору.

спасибо за поддержку

по поводу управления BTA41-600, напряжение управления согласно спецификации 5В, я поставил делитель с коэффициентом 76
Т.к напряжение управдения +5В, то у меня воспрос - будет ли открыватся симистор в отрицательную полуволну?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vladec
сообщение Aug 4 2011, 05:27
Сообщение #7


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 167
Регистрация: 3-10-05
Из: Москва
Пользователь №: 9 158



Вот Вам семистор на 50А http://element.zp.ua/products/pdfs/19%20ts132.pdf
Go to the top of the page
 
+Quote Post
addi
сообщение Aug 4 2011, 07:07
Сообщение #8


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 679
Регистрация: 9-08-06
Пользователь №: 19 422



Цитата(_Pasha @ Aug 4 2011, 07:47) *
Вы сами поняли, что написали?
11кВт(380В) это по 10А при соединении ТЭНОВ треугольником, либо по 16А при соед. звездой с обязательным заземлением/занулением в общей точке.
Для такой задачи(рассматриваем только звезду) - подходят 3шт. BTA41-600 + хорошие автоматы С25А. На каждую фазу. А если Вы будете 50А тянуть только с одной фазы, к Вам придут энергетики и будут бить. Ногами. sm.gif


Не хватает:
а) последовательной RC цепи параллельно симистору - 10н 39 Ом. Кондюк пленочный.
б) варистора 14-го размера, например FNR14k-471 параллельно симистору.


а какой резистор по мощности ставить на 39 Ом?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_Pasha
сообщение Aug 4 2011, 12:29
Сообщение #9


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



Цитата(addi @ Aug 4 2011, 10:07) *
а какой резистор по мощности ставить на 39 Ом?

Китайский 1Ватт sm.gif
По резисторам в цепи мос3083 - по даташиту стоят 360 и 300 Ом ( тоже 1ватт)
BTA41 - это standard level triac -
Цитата
напряжение управления согласно спецификации 5В
- оно немножко не так.
Цитата
будет ли открыватся симистор в отрицательную полуволну?

по схеме с мос3083 и резисторами по даташиту - будет
Go to the top of the page
 
+Quote Post
addi
сообщение Aug 8 2011, 18:07
Сообщение #10


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 679
Регистрация: 9-08-06
Пользователь №: 19 422



Цитата(_Pasha @ Aug 4 2011, 16:29) *
Китайский 1Ватт sm.gif
По резисторам в цепи мос3083 - по даташиту стоят 360 и 300 Ом ( тоже 1ватт)
BTA41 - это standard level triac - - оно немножко не так.

по схеме с мос3083 и резисторами по даташиту - будет

спасибо большое за поддержку
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_Pasha
сообщение Aug 8 2011, 19:58
Сообщение #11


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



Цитата(addi @ Aug 8 2011, 21:07) *
спасибо большое за поддержку

Пожалуйста.
Еще добавлю, что у BTA41 оч. хороший I^2 * t, что позволяет с помощью автоматического выключателя С16/20/25 любого качества свести вероятность его прожига от сверхтоков практически к нулю.