Сигнализатор уровня. Электроды в жидкости, Требуется гальванически развязать без доп. источника питания |
|
|
|
Aug 15 2011, 08:30
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 48
Регистрация: 18-02-06
Из: Москва
Пользователь №: 14 482

|
Цитата(kovigor @ Aug 15 2011, 12:18)  Кстати, можно штыри заизолировать, приблизить друг к другу и мерить между ними емкость. И коррозии уж точно не будет ... Менять конструкцию нельзя - уже все 10 лет назад сделано - пром. оборудование. Между штырями уж очень малая емкость, хотя теоретически можно попробовать применить чипы для сенсорных кнопок , они реагируют на ff - atmel или AD. Были бы не штыри, а пластины...
|
|
|
|
|
Aug 15 2011, 10:48
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 48
Регистрация: 18-02-06
Из: Москва
Пользователь №: 14 482

|
Цитата(SNGNL @ Aug 15 2011, 14:28)  вариант. Я же говорил - есть еще варианты. А чтобы избавиться от трансформатора делаем электроды из разных металлов - гальваническая пара, только хватит ли потенциала для затемнения LCD?
|
|
|
|
|
Aug 16 2011, 21:12
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 48
Регистрация: 18-02-06
Из: Москва
Пользователь №: 14 482

|
Спасибо всем за обсуждение и хорошие варианты. Тему, по-видимому, можно закрывать.
|
|
|
|
|
Aug 17 2011, 06:54
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 775
Регистрация: 11-05-05
Пользователь №: 4 913

|
Цитата(air77 @ Aug 15 2011, 14:48)  Я же говорил - есть еще варианты. Да, была, когда то, хорошая игра - Tim2 называлась, у меня сын долго в нее играл - ну очень похоже. Еще вариант - на выход Out подключаем ПНЧ, далее плис, далее.....  . А нафиг все это, если уже в токе первички трансформатора есть вся информация о состоянии электродов?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|