реклама на сайте
подробности

 
 
9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »   
Reply to this topicStart new topic
> Измеритель для аналоговой токовой петли 4-20 мА
bullit
сообщение Sep 6 2011, 05:17
Сообщение #76


пуля
****

Группа: Свой
Сообщений: 674
Регистрация: 10-05-06
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959



Вот в даташите на AD620. Без этих резисторов, появляется шум и смещение. Но это в другой схеме и от другого источника.
Прикрепленное изображение

без этих резюков (100к на схеме 48) полный атас на выходе. Если на резюки подать синфазное, то при однополярном питании и с ref-ом можно получить искусственный ноль = ref. А уже вокруг него пол. и отр. напряжения пропорциональное входному. Без синфазного отрицательные не видны.

Смотрю я на схему - и никакого эстетического наслаждения. Что-то слишком перемудрено.
Просто охота: с резистора 75 ом, при однополярном питании ОУ (ИУ), на уровне половины REF АЦП выход соответствующий 0 мА. +20мА + небольшой запас = ref. -20мА - небольшой запас = 0В. Естественно небольшой фильтр до 30 кГц, защита по входу (искробарьеры и т.д.).
Вот как-то так. Ну и конечно если отрицательные токи отсутствуют, то с помощью перемычки чтоб можно было выбирать диапазон 0..20 или -20..+20.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Sep 6 2011, 07:21
Сообщение #77


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(bullit @ Sep 6 2011, 09:17) *
без этих резюков (100к на схеме 48) полный атас на выходе.

Естественно. Входной ток должен иметь путь. Так как он маленький, то и 100к нормально.
Но это слишком много для шунтирования наводок. Вы для них должны строить и барьеры, и легкие пути утекания. В Вашей схеме ни того, ни другого.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bullit
сообщение Sep 6 2011, 08:47
Сообщение #78


пуля
****

Группа: Свой
Сообщений: 674
Регистрация: 10-05-06
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959



Ну я как раз и сделаю эксперимент по поводу номиналов. тем паче 2 канала на плате - самое то.

И тут нашел в том же корпусе и с такой же распиновкой AD8226. Хоть и не написанно про R-T-R, но по диаграммам практически RTR. Да и по смещениям и температурным дрейфам лучше. Пока остановлюсь на этом варианте.
И еще как уживутся RC фильтр ("синфазно-дифференциальный") и "синфазные сопротивления" (которые сейчас 100к)? Получается Резисторы тока на постоянную составляющую синфазного сопротивления?
С другой стороны без этих резюков постоянно составляющая синфазной пройдёт в ИУ.

И как быть с экраном провода приходящего? это конечно уже другая история..кстати где можно про это посмотреть? дела с "удалёными" объектами не имел. кстати в даташите AD620 есть такая вот схемотехника:
Прикрепленное изображение

Тока вот критерий внедрения такой схемы не указаны. Понятно дело что когда сигнал совсем плохой, но всё же...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Sep 6 2011, 09:14
Сообщение #79


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(bullit @ Sep 6 2011, 12:47) *
Ну я как раз и сделаю эксперимент по поводу номиналов. тем паче 2 канала на плате - самое то.
С другой стороны без этих резюков постоянно составляющая синфазной пройдёт в ИУ.

И как быть с экраном провода приходящего? это конечно уже другая история..кстати где можно про это посмотреть? дела с "удалёными" объектами не имел. кстати в даташите AD620 есть такая вот схемотехника:

Вот примерно так, только добавить резисторы на входы, а выход смещения (половину питания) - до них в любой конец шунта через 100 ом или около того... Конденсаторы одинаковые еще можно. Можно еще синфазный фильтр - оба провода от датчика вместе мотают на кольцо.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bullit
сообщение Sep 6 2011, 10:41
Сообщение #80


пуля
****

Группа: Свой
Сообщений: 674
Регистрация: 10-05-06
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959



Точно. ферритовое колечко.. тока у меня места мало воопче. да и требования к минимуму ручной работы. типа моточных и т.д. надеюсь и так работать будет. Хотя источник сигнала и параметры не известны.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Пушкарев Михаил
сообщение Sep 6 2011, 11:10
Сообщение #81


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 076
Регистрация: 14-11-06
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301



Цитата(bullit @ Sep 6 2011, 14:41) *
Хотя источник сигнала и параметры не известны.

Что значит неизвестны? Это датчик с унифицированным сигналом постоянного тока 0-20 мА, или источник напряжения постоянного тока и переменный резистор?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
stells
сообщение Sep 6 2011, 11:12
Сообщение #82


внештатный сотрудник
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 458
Регистрация: 10-05-08
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401



у меня тут в одном устройстве AD621 используется для усиления очень слабого сигнала, так вот оказалось, что просто землить экран значительно лучше по шумам. но у Вас сигнал мощный, да еще небось и витой парой идет, мне кажется, что заморачиваться вообще не стоит
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bullit
сообщение Sep 6 2011, 11:59
Сообщение #83


пуля
****

Группа: Свой
Сообщений: 674
Регистрация: 10-05-06
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959



Да естественно, унифицированный датчик с выходом 4-20 мА. За редким исключением 0-20 мА.

Насчёт проводов точно не знаю, но более чем уверен что витая пара. Экран.. тут воопче мне всегда казалось, что экран надо заземлять с одной стороны. Посмотрел шнур USB - у него с обоих сторон экран соединён. Может кЕтайский шнур? хотя давайте этот вопрос тут не обсуждать. Есть мысли на этот счёт: либо ссылки на ветку, либо в "талмут" носом.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Пушкарев Михаил
сообщение Sep 6 2011, 12:11
Сообщение #84


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 076
Регистрация: 14-11-06
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301



Цитата(bullit @ Sep 6 2011, 15:59) *
Да естественно, унифицированный датчик с выходом 4-20 мА. За редким исключением 0-20 мА.

Зачем сигналу 4-20 мА инструментальный усилитель? Даже для 0-20 мА, в предположении, что вблизи нуля ток никогда находиться не будет, можно сделать на ОУ в неинвертирующем включении. А выше обсуждались еще и минус 20 мА. Это в предположении, что датчик подключен задом наперед?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bullit
сообщение Sep 7 2011, 03:42
Сообщение #85


пуля
****

Группа: Свой
Сообщений: 674
Регистрация: 10-05-06
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959



Насчёт -20 мА: хз зачем. Может и переплюсовка, но вроде как есть цифровой интерфейс использующий -20 мА. А так задание сверху дали и поехали.

Почему ИУ? Да любовь у меня к ним ))) : один резистор для регулировки усиления, синфазку давит будь здоров, опору подключить можно (сдвиг)...ну что там еще... в одном маленьком корпусе... ну вот как-то так. Вроде как по цене они не так уж и дорогие до 3-4 долларов в России.

Посмотрел тут на схему, первый конденсатор параллельный резистору 75 ом вроде как не нужен? Есть ведь уже в фильтре...
И вот после ИУ, имеет ли смысл его ставить?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
stells
сообщение Sep 7 2011, 04:41
Сообщение #86


внештатный сотрудник
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 458
Регистрация: 10-05-08
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401



Цитата(bullit @ Sep 7 2011, 07:42) *
Посмотрел тут на схему, первый конденсатор параллельный резистору 75 ом вроде как не нужен? Есть ведь уже в фильтре...
И вот после ИУ, имеет ли смысл его ставить?

не нужен... постоянная времени этой цепи очень маленькая, смысла в ней никакого.
вообще-то для оценки фильтров Вы должны указать параметры сигнала
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bullit
сообщение Sep 7 2011, 06:32
Сообщение #87


пуля
****

Группа: Свой
Сообщений: 674
Регистрация: 10-05-06
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959



Эээ я и сам не знаю какие датчики будут. Поэтому ориентироваться буду чисто на протокол (в том числе цифровой HART). Как я понял там "скорость" порядка 1 кГц, а то и того меньше.
Ну по поводу фильтра проблем нет подсчитать.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
stells
сообщение Sep 7 2011, 06:51
Сообщение #88


внештатный сотрудник
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 458
Регистрация: 10-05-08
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401



Цитата(bullit @ Sep 7 2011, 10:32) *
Ну по поводу фильтра проблем нет подсчитать.

что-то я тогда не пойму, в чем Ваши вопросы... Вы приводите схемы подключения экрана, а потом говорите, что этот вопрос не нужно трогать, спрашиваете в целом по схеме, но отвергаете ОУ в силу любви к ИУ, спрашиваете по фильтрам, но здесь у Вас нет проблем... так посчитайте, номиналы фильтров на несколько порядков не те
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bullit
сообщение Sep 7 2011, 07:54
Сообщение #89


пуля
****

Группа: Свой
Сообщений: 674
Регистрация: 10-05-06
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959



Вопрос первоначально стоял к схемотехнике.
Я не приводил схемы подключения экрана, но вопрос с экраном думаю тут обсуждать не стОит.
Доводы в пользу ИУ я привёл, поэтому и ОУ отвергаю, но не категорично.
Фильтр то я подсчитаю, расчёты даны чуть ли не в каждом даташите. Просто номиналы еще не вписал в приведённую выше схему.

Вопросы были больше по схемотехнике усилительного каскада, с учётом двуполярного сигнала, однополярного питания, и тонкостей интерфейса. Ну и конечно выбор ИУ. Ну вроде как ошибок явных нет, значит уже хорошо.
Всем откликнувшимся, спасибо!

Но предложения естественно приветствую!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ValeriyM
сообщение Sep 8 2011, 06:23
Сообщение #90


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 189
Регистрация: 30-08-10
Из: Кострома
Пользователь №: 59 185



Прикрепленное изображение


Как-то так в свое время развязали петлю с остальной схемой.


--------------------
ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ