Использую АЦП и ЦАП. Проблема: выбор опорного напряжения.
вот что нарыл в даташите данного устройства :
3. Выходной диапазон усилительного каскада АЦП ограничен напряжением 2.4В
Напряжение на выходе усилительного каскада АЦП никогда не превышает 2.4В, поэтому, для его корректной работы входной диапазон на дифференциальном входе должен быть менее 2.4В/коэф. усиления. Ниже приведены диапазоны на дифференциальном входе для различных доступных коэффициентов усиления:
Коэффициент усиления 1x: 2.4В Коэффициент усиления 2x: 1.2В Коэффициент усиления 4x: 0.6В Коэффициент усиления 8x: 300 мВ Коэффициент усиления 16x: 150 мВ Коэффициент усиления 32x: 75 мВ Коэффициент усиления 64x: 38 мВ
Способ устранения проблемы
Необходимо учитывать, что для корректной работы АЦП нужно, либо поддерживать напряжение на выходе усилительного каскада менее 2.4В, либо использовать опорное напряжение АЦП ниже 2.4В.
и вот еще
2. Нелинейная и неточная работа ЦАП при работе с внешним опорным напряжением 2.4В…VCC-0.6В
Работа ЦАП с опорным напряжением от 2.4В до VCC-0.6В приведет к ухудшению точности в верхних 25% выходного диапазона до:
±30 м.з.р. в непрерывном режиме; ±200 м.з.р. в режиме выборки-хранения.
Способ устранения проблемы
Не использовать опорные напряжения от 2.4В до VCC-0.6В.
Какое лучше выбрать опорное напряжение ?? Я в замешательстве.
|