Заземление Ethernet и USB противоречат друг другу, Вопрос внутри |
|
|
|
Sep 27 2011, 08:48
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 972
Регистрация: 10-10-05
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445

|
Цитата(ViKo @ Sep 27 2011, 12:41)  Заземление заземлению рознь. Если они далеко друг от друга. Надо проектировать систему так, что бы уравновешивающий ток не влиял на сигналы в сигнальных проводах... Трансформаторы в ethernet'е не с потолка поставили... ТС ещё не раскрыл секрета какое питание и изоляция будут у его прибора. Но раз у него корпус металлический и если предположить, что питаться прибор будет от 220В, то заземление ОБЯЗАТЕЛЬНО!
--------------------
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
|
|
|
|
|
Sep 27 2011, 10:13
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 756
Регистрация: 14-08-07
Из: Москва
Пользователь №: 29 765

|
Если корпус металлический, то правильнее всего будет посадить землю Ethernet на корпус прибора (и заземление). А USB изолировать от металлического корпуса - у него своя земля - платы. Эти интерфейсы имеют разное применение с точки зрения электробезопасности: USB на 15м, нет гальваноразвязки. Отсутствие гальваноразвязки и короткие расстояния подразумевает что потенциал между землями 2-х устройств близки к 0.
Ethernet допускает 150м, при таких расстояниях земли у 2-х устройств могут иметь разный потенциал, со всеми вытекающим последствиями. Поэтому гальваноразвязка обязательна. Заземление тоже, потому что, неизвестно что прилетит по кабелю 150м, протянутому черт знает где и как.
В телекоме, например, специально выделено 2 земли: LOGIC - сигнальная земля, относительно которой передаются сигналы. SHELF - стоечная земля, корпусная, именно она и заземляется.
Ну так вот: USB должен висеть на LOGIC, а Ethernet, гальваноразвязанной частью, на SHELF земле.
|
|
|
|
|
Sep 27 2011, 10:57
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 756
Регистрация: 14-08-07
Из: Москва
Пользователь №: 29 765

|
Цитата(ViKo @ Sep 27 2011, 14:44)  Не понял, почему (зачем)? Соединить корпус разъема с корпусом прибора, а контакт земли в разъеме с землей платы. Не вижу причин делать иначе. Ваше право. Но тогда получите не гальванически развязанный Ethernet. (Если помните, то ТС спрашивал как соместить USB c Ethernet).
|
|
|
|
|
Sep 27 2011, 12:51
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 756
Регистрация: 14-08-07
Из: Москва
Пользователь №: 29 765

|
Цитата(ViKo @ Sep 27 2011, 15:11)  Хотя сигнальные цепи Ethernet так и останутся гальванически развязаны. Да, но IEEE802.3 требует развязки всех цепей включая землю! Если вы этого не выполняете - у вас свой Ethernet, не совместимый с требования стандарта.
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
Guest_@Ark_*
|
Sep 27 2011, 13:53
|
Guests

|
Цитата Как все-таки правильно разобраться с этими заземлениями? Как грамотно сделать, чтобы всем было хорошо Я думаю, что нужно всегда придерживаться одного, очень простого, принципа - все внешнее, что подключается к Вашему прибору, должно иметь от него полную гальваническую развязку. Особенно, когда этот прибор - Ваш персональный компьютер. Это относиться как к сигнальным цепям и землям, так и к экрану в равной степени. Экран кабеля может подключаться к чему-либо только с одной стороны. И ни каких "выравнивающих" конденсаторов или резисторов между гальванически развязанными цепями! Если хотите все заземлить (при условии, что есть куда заземлять), то заземляйте все по отдельности - на настоящуюю землю, а не на землю соседнего прибора. Все это в равной мере относится и к Ethernet, и к USB, и ко всему остальному. Исключение может быть сделано только для устройств, которые кроме как к вашему компьютеру (или другому прибору) гарантированно больше ни куда не подключены, находятся в непосредственной близости от него (на одном столе), а для питания используют адаптер, гальванически развязанный от сети 220В. Для них еще можно допустить общую землю с компьютером, общий экран, и отсутствие гальванической развязки. Опыт работы, в частности, с силовой аппаратурой (выгоревшие USB-порты или компьютеры целиком) убеждают меня в неэффективности других подходов к этой проблеме. Впрочем, и свой подход я ни кому не навязываю. Цитата ... Однако соединять экран с шасси или землей прибора непосредственно нельзя, т.к. потенциалы земли на расстоянии 150м могут отличатся весьма значительно. Поэтому используют конденсатор для связи по переменному току и параллельно ему высокоомный резистор утечки. Не факт, что земля прибора соединена с настоящим заземлением. Например, если это ноутбук с автономным питанием. В итоге, получите не выравнивание потенциалов на экране кабеля, а неизвестный потенциал на земле вашего прибора, пришедший с экрана через ваши конденсаторы связи и высокоомные резисторы утечки. Возьметесь за корпус/землю прибора и получите удар током...
Сообщение отредактировал @Ark - Sep 27 2011, 14:09
|
|
|
|
|
Sep 27 2011, 17:33
|

Lazy
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 070
Регистрация: 21-06-04
Из: Ukraine
Пользователь №: 76

|
Цитата(Ant_m @ Sep 27 2011, 13:13)  Если корпус металлический, то правильнее всего будет посадить землю Ethernet на корпус прибора (и заземление). А USB изолировать от металлического корпуса - у него своя земля - платы. Эти интерфейсы имеют разное применение с точки зрения электробезопасности: USB на 15м, нет гальваноразвязки. Отсутствие гальваноразвязки и короткие расстояния подразумевает что потенциал между землями 2-х устройств близки к 0.
Ethernet допускает 150м, при таких расстояниях земли у 2-х устройств могут иметь разный потенциал, со всеми вытекающим последствиями. Поэтому гальваноразвязка обязательна. Заземление тоже, потому что, неизвестно что прилетит по кабелю 150м, протянутому черт знает где и как.
В телекоме, например, специально выделено 2 земли: LOGIC - сигнальная земля, относительно которой передаются сигналы. SHELF - стоечная земля, корпусная, именно она и заземляется.
Ну так вот: USB должен висеть на LOGIC, а Ethernet, гальваноразвязанной частью, на SHELF земле. Абсолютно согласен. Аппаратура телекомовская, 220 нет и в помине. Вот только проблема как этот коннектор заизолировать от корпуса. Они как назло, все с железякой.
--------------------
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
|
|
|
|
|
Sep 27 2011, 22:00
|
специалист
  
Группа: Свой
Сообщений: 279
Регистрация: 3-05-07
Из: г. Москва
Пользователь №: 27 506

|
Насколько я всегда себе представлял, ситуация сводится к следующему: 1. Ethernet - необходимо ставить конденсатор и резистор, номиналом примерно в волновое сопротивление высокочастотных проводов кабеля. Есть рекомендации, то ли в Говарде Джонсе, то ли у Генри Отта, не помню точно, что при передаче высокочастотного сигнала по экранированному кабелю необходимо выполнять заземление по переменному току с двух сторон. В случае большой длины кабеля, во избежание постоянных токов по экрану при разности потенциалов земель приборов (а она также регламентирована, по-моему, даже в ПУЭ), необходимо использовать конденсатор, являющийся шунтом для переменного тока. Теперь, что касается резистора в 1 МОм, его ставят для стекания статического заряда с экрана кабеля, что особенно важно при изгибе кабеля, так как происходит процесс трения между экраном и внешним диэлектриком. По поводу соединения корпуса разъёма Ethernet с корпусом прибора - не знаю, но скорее всего лучше обеспечить изоляцию. 2. USB - земли устройств объединены внутри самого кабеля и посредством экрана. Но, во-первых, экран выполняет роль защитную. При соединении устройств происходит выравнивание потенциалов земель. Процесс выравнивания должен происходить до того, как соединятся питание и сигнальная земля внутри кабеля. Во избежание броска тока, создающего помехи и способного привести к выходу их строя оборудования (бросок тока же пройдёт не только по корпусу на землю, но и по земле печатной платы), ставят токоограничивающий элемент - индуктивность, она же ферритовая бусинка, которая по постоянному току является всего лишь низкоомным резистором. Вторая функция бусинки - подавление высокочастотных токов, возникающих при работе устройства, которые могли бы течь по экрану. Корпус USB разъёма должен быть соединён с корпусом устройства, который должен быть заземлён.
В итоге: для Etherne: резистор + конденсатор и параллельно высокомный резистор и отсутствие соединения с корпусом для USB: ферритовая бусинка и соединение с корпусом Заметьте, в случае, если Вы соедините корпуса Ethernet и USB, у Вас получится контур с резонансом токов, но с крайне низкой добротностью по причине наличия последовательного резистора с конденсатором.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)