> Многоканальный регулятор ТЭН, Концепция
LexaryStyle
сообщение Oct 5 2011, 05:37
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 228
Регистрация: 21-04-09
Пользователь №: 48 064



Хотел бы обсудить концепцию силовой части при многоканальном управлении ТЭНами для 3х фазной сети.

Сейчас реализовал такую схему коммутации:

1. 15 каналов, по 5 каналов на фазу, звездой.
- : необходимо вкл\выкл кратно 3м, иначе перекос нуля.
+ : использую дешевые симисторы с ZERO драйвером .

2. Для решения проблемы оперирования только 3мя ТЭН, корректно ли предварительно выпрямить 3 фазы 6ю диодами, и далее пост. ток пускать через ключи на ТЭНы?
-: Ключи полевики или IGBT..(или что-то еще), Помехи при коммутации.
+: Нет ограничения по порядку и количеству вкл\выкл ТЭН.

Подскажите у кого получалось и какими подходами решить вопросы "мягкого" включения ТЭН для 3х фазной сети без "перекоса фаз, 0"

Сообщение отредактировал LexaryStyle - Oct 5 2011, 05:38
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_Pasha
сообщение Oct 5 2011, 05:52
Сообщение #2


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



Использую симисторные коммутаторы с контролем КЗ, измерением тока нагрузки, индикацией обрыва и потери управляемости. В девайсе 3 канала номинальный ток 16А/канал, макс. 22А. Нагрузки звездой.
Цитата
2. Для решения проблемы оперирования только 3мя ТЭН, корректно ли предварительно выпрямить 3 фазы 6ю диодами, и далее пост. ток пускать через ключи на ТЭНы?
-: Ключи полевики или IGBT..(или что-то еще), Помехи при коммутации.
+: Нет ограничения по порядку и количеству вкл\выкл ТЭН.

Ничего не понятно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Oct 5 2011, 06:00
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(LexaryStyle @ Oct 5 2011, 09:37) *
Хотел бы обсудить концепцию силовой части при многоканальном управлении ТЭНами для 3х фазной сети.

Скажите еще...
ТЭНы в нагревают один объект или несколько, сколько ТЭНов в "одном месте". Какие требования к стабильности температуры, какова инерционность объектов, можно ли включить звездой... и др подробности.
Идея с выпрямлением плохая. Так мне кажется.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_Pasha
сообщение Oct 5 2011, 06:05
Сообщение #4


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



Цитата(Tanya @ Oct 5 2011, 09:00) *
Идея с выпрямлением плохая. Так мне кажется.

В связи с чем добавлю:
не выпрямлять, а сделать коммутатор на БТИЗ в диагонали моста, чтобы переменку можно было отключать когда угодно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
demiurg_spb
сообщение Oct 5 2011, 06:34
Сообщение #5


неотягощённый злом
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 746
Регистрация: 31-01-08
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34 643



Цитата(LexaryStyle @ Oct 5 2011, 09:37) *
Хотел бы обсудить концепцию силовой части при многоканальном управлении ТЭНами для 3х фазной сети.
Экструдер?


--------------------
“Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков” (Лао-Цзы)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
LexaryStyle
сообщение Oct 5 2011, 08:00
Сообщение #6


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 228
Регистрация: 21-04-09
Пользователь №: 48 064



Цитата(demiurg_spb @ Oct 5 2011, 10:34) *
Экструдер?

сушка досок в одном объеме.

Точность датчиков темп. ±1С°
Стабильность температуры ±10С°
Можно включить звездой

Цитата
Идея с выпрямлением плохая. Так мне кажется.

Думаю, да.

Цитата(_Pasha @ Oct 5 2011, 10:05) *
В связи с чем добавлю:
не выпрямлять, а сделать коммутатор на БТИЗ в диагонали моста, чтобы переменку можно было отключать когда угодно.

Если только организовать защиту от КЗ если сработают два БТИЗа))

Сообщение отредактировал LexaryStyle - Oct 5 2011, 07:53
Go to the top of the page
 
+Quote Post
demiurg_spb
сообщение Oct 5 2011, 08:24
Сообщение #7


неотягощённый злом
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 746
Регистрация: 31-01-08
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34 643



Цитата(LexaryStyle @ Oct 5 2011, 12:00) *
сушка досок в одном объеме.
Близкоsm.gif
Я для этих целей уже давненько прибор серийный разработал, АРГО-1 называется.


--------------------
“Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков” (Лао-Цзы)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Oct 5 2011, 08:43
Сообщение #8


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(LexaryStyle @ Oct 5 2011, 12:00) *
сушка досок в одном объеме.

Точность датчиков темп. ±1С°
Стабильность температуры ±10С°
Можно включить звездой

Тогда... о чем Вы спрашивали?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
LexaryStyle
сообщение Oct 5 2011, 11:03
Сообщение #9


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 228
Регистрация: 21-04-09
Пользователь №: 48 064



О том, какими решениями можно равномерно распределить нагрузку по фазам без помех при коммутациях для 15ти ТЭН.

Сообщение отредактировал LexaryStyle - Oct 5 2011, 11:06
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MaslovVG
сообщение Oct 5 2011, 11:34
Сообщение #10


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 210
Регистрация: 24-01-05
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134



Цитата(LexaryStyle @ Oct 5 2011, 15:03) *
О том, какими решениями можно равномерно распределить нагрузку по фазам без помех при коммутациях для 15ти ТЭН.

По моему первый вариант оптимален. В тройке включать звездой. Можно даже нули троек обЪединить.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Oct 5 2011, 11:52
Сообщение #11


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(MaslovVG @ Oct 5 2011, 15:34) *
По моему первый вариант оптимален. В тройке включать звездой. Можно даже нули троек обЪединить.

Треугольник мне больше нравится. Я описалась про звезду.

Цитата(LexaryStyle @ Oct 5 2011, 15:03) *
О том, какими решениями можно равномерно распределить нагрузку по фазам без помех при коммутациях для 15ти ТЭН.

Вот берете и равномерно распределяете... С Вашей инерционностью... можно период ШИМа сделать секунд 10. Какие проблемы?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
LexaryStyle
сообщение Oct 5 2011, 14:07
Сообщение #12


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 228
Регистрация: 21-04-09
Пользователь №: 48 064



Проблема в том что если мне нужно включить не кратно трем то будет перекос... Например если вкл только одну.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
xemul
сообщение Oct 5 2011, 15:07
Сообщение #13



*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 928
Регистрация: 11-07-06
Пользователь №: 18 731



Цитата(LexaryStyle @ Oct 5 2011, 18:07) *
Проблема в том что если мне нужно включить не кратно трем то будет перекос... Например если вкл только одну.

Вы уже придумали случай, когда придётся включать только один ТЭН? Тогда огласите, плз.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_Pasha
сообщение Oct 5 2011, 15:41
Сообщение #14


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



Цитата(LexaryStyle @ Oct 5 2011, 17:07) *
Проблема в том что если мне нужно включить не кратно трем то будет перекос... Например если вкл только одну.

Чего собсна бояться перекосов? Дело ведь в величине этого перекоса, не так ли? Туды/сюды 25 ампер, да еще и не постоянно -не страшно.
А что - сушка без вентилятора? wacko.gif

Цитата(LexaryStyle @ Oct 5 2011, 11:00) *
Если только организовать защиту от КЗ если сработают два БТИЗа))

Не вижу никаких проблем. Все равно изолированное питание для драйвера затвора будет.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Burner
сообщение Oct 8 2011, 12:30
Сообщение #15


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 068
Регистрация: 14-01-08
Из: Винница
Пользователь №: 34 083



Какбы такой тупой нагрузке транзисторы не особо и надо. По жизни обходятся симисторныими оптопарами с детектором нуля. Отдельно в 1 фазу включать - зачем? Иногда вовсе 10+ кВт включают-выключают, и так с этими скачками потребления и живут. Кста, заметьте, что на тиристоре падает 1-1,5 В - не очень мало. При 10 Квт набегают десятки ватт на нем. Да вряд ли кто "мягко" включал ТЭНы.

Сообщение отредактировал Burner - Oct 8 2011, 14:46