реклама на сайте
подробности

 
 
> Разрядник, Назначение
EvilWrecker
сообщение Sep 21 2011, 19:12
Сообщение #1


ядовитый комментатор
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 765
Регистрация: 25-06-11
Пользователь №: 65 887



Добрый день!

Может ли кто нибудь дать вразумительный ответ на следующий вопрос:

Зачем в подобных изделиях(узип) подключают разрядник между экраном кабеля и землей?

Вы не поверите-кому только не задавал этот вопрос, ответа кроме " разрядник для уравнивания потенциала земли" не получил.Мне очень хочется понять функциональную разницу между вариантами с этим разрядником и без него,т.е необходимость и оправданность такого решения.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
4 страниц V  < 1 2 3 4 >  
Start new topic
Ответов (30 - 44)
gte
сообщение Oct 11 2011, 18:48
Сообщение #31


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 318
Регистрация: 13-02-05
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613



Цитата(bookevg @ Oct 11 2011, 16:42) *
Не понимаю чем Вас не устраивает 8.2.2 - дал название ГОСТа - опять не устраивает, все надо разжевывать.
Специально для Вас
См. п.8.2.2.4.1 таблица 10, если относите линию связи к главным цепям или не указанные в п.8.2.2.4.2
или
см. п.8.2.2.4.2 таблица 11.
Если и это Вас не устроит (з.б..л), то цифры я уже указывал - смотрите пост выше.

Ну что, читаем дальше
Цитата
2.1.2. главная цепь НКУ: Все токоведущие части НКУ, включенные в цепь, предназначенную для передачи электрической энергии.
2.1.3. вспомогательная цепь НКУ: Все токоведущие части НКУ, включенные в цепь, предназначенную для управления, измерения, сигнализации, регулирования, обработки и передачи данных и т.д. и не являющуюся главной цепью.

Поясняю для Вас персонально. Разрядник подключается к PE и на нее может иметь пробивное DC 90В. Вам кажется, что по этой причине такая схема не сможет выдержать указанное требование в таблице 11. Но это Ваше предположение основано на том, что линия PE разрядника связана с землей во время испытания.
Но если это так, то не будет выдержано и требование пункта 8.2.2.1
Цитата
Если НКУ оснащен защитным проводником, изолированным от открытых проводящих частей согласно 7.4.3.2.2, перечисление d), то этот проводник следует рассматривать как отдельную цепь, т.е. он должен быть испытан при том же напряжении, что и главная цепь, к которой он принадлежит.

Не соединяйте линию PE с землей во время испытания этой цепи и все встанет на свои места.
Надо с умом выдерживать требования нормативных документов.
Различие между открытой проводящей частью и защитным проводником объяснять не надо?
Цитата
У меня сложилось такое чувство, что я бьюсь с человеком, который много слышал, но применять услышанное не может. Имел общения с такими людьми и им очень сложно что-то доказать дистанционно.

Не надо биться, Вы научитесь доказывать спокойно и фактами.
Пока что у Вас в доказательной базе ляп за ляпом.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bookevg
сообщение Oct 12 2011, 05:55
Сообщение #32


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 320
Регистрация: 13-09-06
Пользователь №: 20 348



Цитата(EvilWrecker @ Oct 11 2011, 21:37) *
1.Земляная нога разрядника FV1 идет на землю сразу- но имелось ввиду, тчо лучше бы она шла туда, не соединясь с "землей" диодов.
Набросал от руки схему, она построена с учетом того, что "0" электрически напрямую не связан с PE. Среднюю точку FV1 соедините с точкой, где D1 и D2 соединяются. Туда же посадите точку С, D3 уберите. А FV2 также сидит на C, поэтому FV2 будет соединен также со средним выводом FV1 и точкой соединения D1 и D2. Вместо FV2 можно поставить варистор и добавить в параллель конденсатор Y1.

Цитата(EvilWrecker @ Oct 11 2011, 21:37) *
2.Диоды же идут отдельной дорогой к земле.
Я вот понять не могу почему вы так делаете схему - это из-за того, что у защищаемого оборудования линии, которые связаны с линией связи, сидят на точке заземления? На примере: ваш канал связи приходит на драйвер RS485, "0" которого посажен на PE (точка заземления) - я прав? Или "0" драйвера RS485 не связан с PE (точка заземления). Это важный момент, который и будет заложен в проектировании узла защиты.
Цитата(EvilWrecker @ Oct 11 2011, 21:37) *
3.Между твс в линиях и землей- обычный диод или даже шоттки-прирост в цене несущественный но пользы дает)-ключенный обратно по отношению к земле
Согласен. у нас был опыт когда общая точка от защитных диодов была посажена напрямую на PE (точка заземления) и при работе высоковольтного оборудования в канале портились данные (это было критично для Ethernet). А вот если делать как я выше предлагаю, то проблема исчезла. В принципе ваш диод дополнительный решает это - главное, чтоб он по импульсному току выдержал.
Цитата(EvilWrecker @ Oct 11 2011, 21:37) *
4.Конструктивно у оборудования нет защиты от мощных помех со стороны земли.
Главное, чтобы "0" драйвера не сидел на прямую на PE

Цитата(gte @ Oct 11 2011, 22:48) *
Не соединяйте линию PE с землей во время испытания этой цепи и все встанет на свои места.
?
Поясняю для Вас персонально. Можно изворачиваться, а можно делать без изворотов. И чем плох мой подход? Если автор темы не уточнял как он хочет делать, из какого материала будет коробка и другие нюансы, то надо руководствоваться общими требованиями. А уже автор решает как ему минимизировать.
Цитата(gte @ Oct 11 2011, 22:48) *
Не надо биться, Вы научитесь доказывать спокойно и фактами. Пока что у Вас в доказательной базе ляп за ляпом.
У Вас также. Вы мне ничего не доказали. У вас вообще полный бред - никакой логики, а только крик.

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_@Ark_*
сообщение Oct 12 2011, 06:33
Сообщение #33





Guests






http://www.rts.ua/rus/forpro/615/0/27/%20?...b043590b79772c5
http://www.rts.ua/rus/forpro/615/0/23/%20?...b043590b79772c5
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gte
сообщение Oct 12 2011, 07:37
Сообщение #34


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 318
Регистрация: 13-02-05
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613



Цитата(bookevg @ Oct 12 2011, 08:55) *
Поясняю для Вас персонально. Можно изворачиваться, а можно делать без изворотов. И чем плох мой подход? Если автор темы не уточнял как он хочет делать, из какого материала будет коробка и другие нюансы, то надо руководствоваться общими требованиями. А уже автор решает как ему минимизировать.
У Вас также. Вы мне ничего не доказали. У вас вообще полный бред - никакой логики, а только крик.

Дело не в том, чем Ваш подход плох, а в том, что Вы пишете то, что не соответствует действительности. Нарушения ГОСТ в исходной схеме нет.
Впрочем, Ваш вариант схемы еще хуже по следующим причинам.
1. При таком соединении пробивное напряжение верхнего разрядника может остаться близко к 90В.
Почему? Потому, что точка "С" все равно имеет потенциал земли. Перед пробоем конденсатор проглотит импульс супрессоров, затем верхний разрядник пробьется, за ним пробьется нижний.
При этом и Ваше надуманное требование по изоляции не будет выдержано.
Причем и в том случае, если подтяжки и емкости не хватит. Два разрядника по 90В меньше 250В и даже меньше 180.

Это можно легко проверить. Советую автору топика прежде чем использовать эту модификацию собрать ее на макете и подать на вывод А или В относительно PE 200В - это меньше, якобы, требуемых 250В.
Гарантирую, что разрядники разлетятся в дребезги.

2. Отличие схемы может быть только в более симметричной емкостной нагрузке на линии, но автор жаловался не на низкую скорость, а на выход из строя блока защиты. Защищенность от этого будет только хуже и никак не спасет от очередного сгорания резисторов.

Кстати, если при этом защищаемое устройство осталось живым, то надо сказать спасибо этому устройству, а не плеваться на него.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
EvilWrecker
сообщение Oct 12 2011, 16:18
Сообщение #35


ядовитый комментатор
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 765
Регистрация: 25-06-11
Пользователь №: 65 887



2bookevg
Мне сфотографированная схема тоже не нравится- и в первую очередь подключением экрана и диодов.Не должен быть экран кабеля подключен к целевому устройству.
По разводке РЕ:до устройства доходят только информационные линии(А/В)-экран кабеля сливается на землю(через узип-далее на земляной клеммник).С другой стороны кабеля все точно также.В моей схеме при нормальной работе первичной защиты в цепи с твс может прийти помеха только с "основной земли"-если ее потенциал достигнет напряжения пробоя диода.С экрана туда ничего не придет.Все что идет с экрана должно сразу свалваться на землю и ни с чем другим не соединяться.Варистор а тем более конденсатор не заменят разрядник.

2gte

Эта схема- которую я выкладывал, действительно не держит разряд 200.Она вообще ничего не держит biggrin.gif .Модификация же узипа у меня есть- я поднимал эту тему собственно изза разрядника FV2-и можно сказать что ответ благодаря товарисчу bookevg я получил.Но схема же на его фотографии действительно никуда не годится.В остальном я с ним согласен.

Скажу честно-делать узип пришлось в результате использования схем аля хакел-в частности то что приведено выше.Это не антиреклама- похожую(если не аналогичную) схему использует даже феникс контакт и др с ним.Но факт остается фактом- она не защищает.Под защитой я подразумеваю как минимум возможность не задымится при заявленных в даташите изделия импульсных помехах.Даже если использовать самовостаналивающиеся предохранители(НЕ смд!!!!!!) и подать 220 на 90В разрядник-он разлетится,дорогам на плате конец и узип превратится в дымящее гуано-но обороудование останется целым.Но такие предохранители не годятся для импульсных помех.
В схеме хакела нет этого-но есть 2Вт 1.4Ом резисторы.И все цепи-и цепь экрана в частности идут по дорогам 1мм.По моему маловато.


Но вернемся к схеме:

"Главное, чтобы "0" драйвера не сидел на прямую на PE"
Поясню:PE "это общая" в рамках аппаратного комплекса,который узип защищает,т.е все помехи с внешних линий и железного шкафа в котором все это живет собираются на специальном РЕ-клеммнике,который идет в неизвестные дали).И тут можно выделить важность отсутсвия связи между "0" драйвера и экраном кабеля а не клеммником РЕ(моя схема).Экран и его помехи и "0" драйвера идут-разные цепи и между собой не соединяются нигде, кроме как в известной точке,куда приходят все "земли".


Про диод: это на мой взгляд очевидный подход,который позволяет реализовать защиту от плавающего потенциала земли, и заключается он собственно в том что это диод и включен он обратно по отношению к РЕ.Худшее что может быть не считая пробоя диода-помехи в цепях с твс не смогут быть слиты при известном значении потенциала земли.Согласен с вами насчет величины импульсного тока-но с этим проблем быть не должно,благо можно поместить в коробку D2Pak и даже TO247 если использовать магию rolleyes.gif


"Я вот понять не могу почему вы так делаете схему"
Не считая выше сказанного-по той причине,что узип, будучи расходным материалом не должен при смерти тащить за собой оборудование.Я понимаю что мы живем не в сказке-но некоторыми методами ситуацию можно придвинуть к этому идеалу.И пока я вижу это в той схеме которую выкладвал как замену хакеловской.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gte
сообщение Oct 12 2011, 16:53
Сообщение #36


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 318
Регистрация: 13-02-05
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613



Цитата(EvilWrecker @ Oct 12 2011, 19:18) *
2gte
.Модификация же узипа у меня есть- я поднимал эту тему собственно изза разрядника FV2-и можно сказать что ответ благодаря товарисчу bookevg я получил.Но схема же на его фотографии действительно никуда не годится.В остальном я с ним согласен.

Схема есть квинтэссенция того, с чем Вы согласны.
Цитата
Скажу честно-делать узип пришлось в результате использования схем аля хакел-в частности то что приведено выше.Это не антиреклама- похожую(если не аналогичную) схему использует даже феникс контакт и др с ним.Но факт остается фактом- она не защищает.Под защитой я подразумеваю как минимум возможность не задымится при заявленных в даташите изделия импульсных помехах.Даже если использовать самовостаналивающиеся предохранители(НЕ смд!!!!!!) и подать 220 на 90В разрядник-он разлетится,дорогам на плате конец и узип превратится в дымящее гуано-но обороудование останется целым.Но такие предохранители не годятся для импульсных помех.
В схеме хакела нет этого-но есть 2Вт 1.4Ом резисторы.И все цепи-и цепь экрана в частности идут по дорогам 1мм.По моему маловато.

Если Вы хотите получить полезный совет, то для начала изложите условия использования данного оборудования и по какой причине Вы считаете, что Ваши "помехи" не превышают заявленные для блока. При каких условиях происходит выгорание, что при этом выходит из строя кроме резисторов. При импульсах большой амплитуды и длительности прежде резисторов должны выходить из строя разрядники.
Если разобрались, то и заявленные условия эксплуатации блока, который вы во всем обвиняете. покажите, где написано, что устройство должно выдерживать 220В на входе. Из схемы этого не вытекает.

И не надо хаять раньше времени, особенно, если не знаете как это работает.
может у Вас земля плохая и на нее рядом цепляют сварку и т.д. и т.п.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
EvilWrecker
сообщение Oct 12 2011, 17:57
Сообщение #37


ядовитый комментатор
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 765
Регистрация: 25-06-11
Пользователь №: 65 887



2gte-жаль что ваше восприятие не меняется в лучшую сторону,как и способность просто пробежать глазами по тексту.Но что ж-каждый ограничивает себя как считает нужным.Я отвечу на этот пост- и это последний мой ответ лично на ВАШИ посты.

1."Схема есть квинтэссенция того, с чем Вы согласны".
Нет.

2.Помехи-они не мои,это раз.Говорю что это устройство не держит ничего-потому что оно было испытано не раз - пока иного результата кроме черных резисторов, расколовшегося пополам твс диода и поврежденного оборудования не замечено-это два.Как рабоатет это устройсто я знаю даже слишком хорошо-во всяком случае,достаточно чтобы назвать его недостатки и отличить факты от чьих то нереализованных амбиций.Угадаете-чьих?

3.Нет никакой сварки.Но это не причем.

4."При импульсах большой амплитуды и длительности прежде резисторов должны выходить из строя разрядники".
Никто никому ничего не должен- просто есть народная мудрость:где тонко, там и рвется.Слабые места в этом приборе названы.

4.Заметьте что в пункте 2 я не упоминаю один момент а именно:

Представим что вы сделали узип.Вы поставили его и он сгорел-с шумом и треском,когда никакой молнии не было.Вы будете говорить тому ,кому продали этот узип что то вроде:"У вас наверное импульс был слишком длительный- вы используете узип не по назначению" или "В паспорте изделия такого нет"?Не будем это упоминать.

Подведу итог-все подобные устройства, которые ПРОПУСКАЮТ то, что осталось после разрядника, а не БЛОКИРУЮТ это по определению не проживут долго.Особенно это касается обсуждаемого устройства.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gte
сообщение Oct 12 2011, 18:50
Сообщение #38


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 318
Регистрация: 13-02-05
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613



Цитата(EvilWrecker @ Oct 12 2011, 20:57) *
Представим что вы сделали узип.Вы поставили его и он сгорел-с шумом и треском,когда никакой молнии не было.Вы будете говорить тому ,кому продали этот узип что то вроде:"У вас наверное импульс был слишком длительный- вы используете узип не по назначению" или "В паспорте изделия такого нет"?Не будем это упоминать.

А Вы не пробовали устройство на 110В включать в сеть 220В? Оно не будет работать, даже если Вам так хочется. Так же и это устройство будет работать в пределах его технических характеристик. Среди которых, явно, нет защиты от прямого попадания молнии в кабель и защиты от попадания на вход сети 220В и т.п.
Впрочем, это уже Ваши проблемы.
Удачи.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bookevg
сообщение Oct 13 2011, 02:57
Сообщение #39


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 320
Регистрация: 13-09-06
Пользователь №: 20 348



Цитата(gte @ Oct 12 2011, 11:37) *
1. При таком соединении пробивное напряжение верхнего разрядника может остаться близко к 90В.
Почему? Потому, что точка "С" все равно имеет потенциал земли. Перед пробоем конденсатор проглотит импульс супрессоров, затем верхний разрядник пробьется, за ним пробьется нижний.
При этом и Ваше надуманное требование по изоляции не будет выдержано.
Причем и в том случае, если подтяжки и емкости не хватит. Два разрядника по 90В меньше 250В и даже меньше 180.

Я много раз говорил (да и на схеме написано или), что лучше всего вместо разрядника, который соединяет С и PE, лучше применять варистор вольт на 300.

Цитата(gte @ Oct 12 2011, 11:37) *
2. Отличие схемы может быть только в более симметричной емкостной нагрузке на линии, но автор жаловался не на низкую скорость, а на выход из строя блока защиты. Защищенность от этого будет только хуже и никак не спасет от очередного сгорания резисторов.

Ток, который будет протекать через резисторы, да и вообще через контакты A и B будет постепенно уменьшаться из-за заряда конденсатора между С и PE. А если вместо резисторов применить активные предохранители, то схема вообще хорошо будет защищать устройство. И это не пустые слова, а все собрано и испытано.

Цитата(EvilWrecker @ Oct 12 2011, 20:18) *
Это не антиреклама- похожую(если не аналогичную) схему использует даже феникс контакт и др с ним.

Сам начинал с феникс контакт

Цитата(EvilWrecker @ Oct 12 2011, 20:18) *
Мне сфотографированная схема тоже не нравится- и в первую очередь подключением экрана и диодов.Не должен быть экран кабеля подключен к целевому устройству.

Если у целевого устройства емкость относительно PE меньше чем у блока защиты, то ничего страшного.
Но если Вам не нравиться, то как я уже писал выше Вы можете экран подключить к PE через варистор и конденсатор. Вы должны организовать контролируемый путь прохождения помехи и это является самым главным, т.е. чтобы помеха не пошла на информационные линии и замкнулась через них на PE.
Я вам предложил схему, которая работает и реально проверена.

Цитата(EvilWrecker @ Oct 12 2011, 20:18) *
Поясню:PE "это общая" в рамках аппаратного комплекса,который узип защищает,т.е все помехи с внешних линий и железного шкафа в котором все это живет собираются на специальном РЕ-клеммнике,который идет в неизвестные дали).И тут можно выделить важность отсутсвия связи между "0" драйвера и экраном кабеля а не клеммником РЕ(моя схема).Экран и его помехи и "0" драйвера идут-разные цепи и между собой не соединяются нигде, кроме как в известной точке,куда приходят все "земли".

Что будет плохо по моей схеме, если потенциал экрана дернится? Ничего, т.к. защита информационных линий отстроена от колебания потенциала экрана. Но защита строится на том, что "0" драйвера и PE в защищаемом устройстве имеют соединение через технологическую емкость или Y1-конденсатор.

Go to the top of the page
 
+Quote Post
gte
сообщение Oct 13 2011, 05:28
Сообщение #40


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 318
Регистрация: 13-02-05
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613



Цитата(bookevg @ Oct 13 2011, 05:57) *
Я много раз говорил (да и на схеме написано или), что лучше всего вместо разрядника, который соединяет С и PE, лучше применять варистор вольт на 300.

Вас за руку тянули на схеме что то рисовать не так как Вы считаете правильным?
Цитата
Ток, который будет протекать через резисторы, да и вообще через контакты A и B будет постепенно уменьшаться из-за заряда конденсатора между С и PE. А если вместо резисторов применить активные предохранители, то схема вообще хорошо будет защищать устройство. И это не пустые слова, а все собрано и испытано.

И что даст уменьшающийся ток? Вместе с уменьшением тока будет расти напряжение на емкости, а значит и на защищаемых входах "А" и "В".
У Вас на схеме точка С не соединена со входом защищаемого устройства. Значит на линиях "A" "B" напряжение может подпрыгнуть относительно общего защищаемого устройства на напряжение от 300В. А устройство без опторазвязки. Как Вы думаете, ему это понравится?
Вы, вероятно, про грозозащиту электропитающих устройств начитались там такой резистор в цепи разрядника необходим.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_@Ark_*
сообщение Oct 13 2011, 06:17
Сообщение #41





Guests






Цитата
Такие схемы спасают от статики и то если гроза "далеко" и качественное заземление, если гроза "рядом" то ничего не спасет-сгорит ВСЁ!
По моему, это единственная здравая мысль в этом топике. sm.gif

Далее, вынужден процитировать по собственной ссылке:
Цитата
Промышленная сеть на основе интерфейса RS-485 выполняется экранированной витой парой с обязательным применением модулей гальванической развязки.

Схема, приведенная автором в первом топике, защищает гальванически неразвязанную от кабеля часть драйвера RS485. Защищает в разумных пределах - при нормальной работе и некотором допустимом уровне помех и наводок. Разрядники установлены на все линии для того, чтобы предотвратить пробой гальванической развязки драйвера, чтобы в случае аварии спасти само, основное устройство, или хотя бы попытаться. И это их главное назначение.
Ни кто не ставит задачи спасти входной драйвер (по сути, копеечный по цене) в любой ситуации, и любой ценой. Это совершенно безумная постановка вопроса. В реальных практических условиях гарантированно это сделать не возможно (см. первый абзац). А рассчитывать защиту для каких-то придуманных лабораторных условий - бессмысленная трата сил, денег и времени. Главное - локализовать и минимизировать неизбежный ущерб. Принцип разумной достаточности и целесообразности рулит, при соблюдении мер безопасности, конечно. При аварии драйвер вместе с защитой должен имееть право сгорать, защищая все остальное, и быть замененным. Если это происходит слишком часто, то вы неправильно выбрали интерфейс - применяйте оптику, радиоканал и т.д.

Сообщение отредактировал @Ark - Oct 13 2011, 06:18
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vladec
сообщение Oct 13 2011, 06:56
Сообщение #42


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 167
Регистрация: 3-10-05
Из: Москва
Пользователь №: 9 158



Все абсолютно правильно @Ark
Go to the top of the page
 
+Quote Post
EvilWrecker
сообщение Oct 13 2011, 15:33
Сообщение #43


ядовитый комментатор
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 765
Регистрация: 25-06-11
Пользователь №: 65 887



2@Ark


1.Устройство на схеме не защищает-говорю это со всей ответственностью(в начале темы выложенная мной)
2.Задача стоит спасти промышленный контроллер с интерфейсом RS485.Телемеханика и иже с ней.Оборудование и его модификации выбирает заказчик.
3.Как исправить ситуацию я знаю(с первой схемой)-более того есть готовые устройства.Тема начата потому,что мне очень хотелось узнать комментарии сторонних лиц относительно опубликованной схемы и в частности -подключении нижнего разрядника.И сейчас я могу сказать что на наиболее важные для меня вопросы ответы получены.Здесь стоит сказать спасибо bookevg.
4.Принцип разумной достаточности и целесообразности рулит в области потребительской электроники.Энергетика,АСКУЭ,АСУТП-область ответственного назначения,и поэтому можно и нужно делать несколько дороже по себестоимости-если это повышает качество конечного изделия на уровень,который дает намного более выигрышные возможности,который конкуренты не могут достичь по тем или иным причинам.В данной случае все как у сапера- ошибка,т.е выход оборудования из строя,может быть не более 1раза.
Касательно темы узип:рекомендую всем обращаться непосредственно к производителям дискретных элементов, а не конечного кхм "продукта",благо есть заметная тенденция-особенно в нашей стране,где на многие вещи смотрят,увы, сквозь пальцы и есть сильная инертность мышления-публиковать технические обзоры,непременно авторства лица из управляющего аппарата какой нибудь компании,в которой подвергаются критике некая схема-пусть даже типовая,которая в свою очередь,реализовання в узипе этой самой компании,будет хвастливо сверкать лозунгами вроде"эффективная защита,беспрецендентное быстродействие,колоссальный ресурс" и т.д.И тут не обязательно обладать острым чутьем на подлог,чтобы разглядеть скажем так,некоторые расхождения с действительностью.

Я почему так говорю?Очень часто по долгу службы приходится сталкиваться с устройствами-разными устройствами-которые обладают существенным недостатком:на них сэкономили,причем запредельно и в ущерб задумке.Жадность не лучшее чувство,а если оно смешивается в разных пропорциях с лживой информацией-то не стоит ждать ничего хорошего.

Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_@Ark_*
сообщение Oct 13 2011, 17:44
Сообщение #44





Guests






Как с Вами сложно...
Цитата
1.Устройство на схеме не защищает-говорю это со всей ответственностью (в начале темы выложенная мной)

Вы задали вопрос: "Зачем в приведенной схеме разрядники?" Ответ прозучал буквально в первых постах темы. Я лишь повторил известные вещи и попытался объяснить - как, в каком случае и от чего эта схема может защитить. Не допускаю мысли, что Вы не понимаете о чем речь. Просто это видимо не соответствует Вашим представлениям о предмете обсуждения. Но предмет в этом не виноват.

Цитата
2.Задача стоит спасти промышленный контроллер с интерфейсом RS485. Телемеханика и иже с ней. Оборудование и его модификации выбирает заказчик.

Промышленный контроллер, предназаченный для работы в сети, имеет гальванически развязанный интерфейс по определению. Если у Вас контроллер не промышленный, или не для работы в сети, или его изготовитель сэкономил на гальванике, или Вы так дорожите его драйверами, или все сразу - подключите его к сети через гальванически развязанный повторитель RS485-RS485 и не морочьте голову. Их полно в продаже готовых.

Цитата
3.Как исправить ситуацию я знаю (с первой схемой) - более того есть готовые устройства. Тема начата потому, что мне очень хотелось узнать комментарии сторонних лиц относительно опубликованной схемы и в частности -подключении нижнего разрядника. И сейчас я могу сказать что на наиболее важные для меня вопросы ответы получены...

Как исправить ситуацию - см. ответ на пункт 2. Впечатление такое, вы услышали только те ответы, которые хотели услышать. Все остальные - проигнорировали.

Цитата
4.Принцип разумной достаточности и целесообразности рулит в области потребительской электроники. Энергетика, АСКУЭ, АСУТП - область ответственного назначения,и поэтому можно и нужно делать несколько дороже по себестоимости - если это повышает качество конечного изделия на уровень, который дает намного более выигрышные возможности, который конкуренты не могут достичь по тем или иным причинам.В данной случае все как у сапера- ошибка,т.е выход оборудования из строя,может быть не более 1раза.

Упомянутый принцип рулит везде и всегда, где умеют считать деньги. А в ответственных системах к нему только добавляются жесткие требования к надежности. Надежности системы в целом, заметьте! Сверхнадежность отдельных элементов еще ни чего не дает, тем более когда она не достижима в принципе.
Цитата
Касательно темы узип:рекомендую всем обращаться непосредственно к производителям дискретных элементов, а не конечного кхм "продукта", благо есть заметная тенденция-особенно в нашей стране,где на многие вещи смотрят,увы, сквозь пальцы и есть сильная инертность мышления-публиковать технические обзоры,непременно авторства лица из управляющего аппарата какой нибудь компании,в которой подвергаются критике некая схема-пусть даже типовая,которая в свою очередь,реализовання в узипе этой самой компании,будет хвастливо сверкать лозунгами вроде"эффективная защита,беспрецендентное быстродействие,колоссальный ресурс" и т.д.И тут не обязательно обладать острым чутьем на подлог,чтобы разглядеть скажем так,некоторые расхождения с действительностью.
Я почему так говорю? Очень часто по долгу службы приходится сталкиваться с устройствами-разными устройствами - которые обладают существенным недостатком: на них сэкономили,причем запредельно и в ущерб задумке. Жадность не лучшее чувство, а если оно смешивается в разных пропорциях с лживой информацией-то не стоит ждать ничего хорошего.

Вам нужно устройство со специальными требованиями и Вы готовы платить за это? Так в чем проблема? Сформулируйте их в виде ТЗ. Закажите разработку, изготовление, испытание... Вместо этого Вы обсуждаете коммерческие продукты на форумах, пытаясь их применить для своих целей. Сэкономить хотите? Жадность - не лучшее чувство, в этом случае, если не сказать больше. wink.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
EvilWrecker
сообщение Oct 14 2011, 05:42
Сообщение #45


ядовитый комментатор
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 765
Регистрация: 25-06-11
Пользователь №: 65 887



2@Ark

1.В теме рассматривается этот не столько этот разрядник,сколько ПОДКЛЮЧЕНИЕ(см первый пост) этого разрядника-пусть и в рамках этого устройства.Но вы абсолютно правы насчет того что"Просто это видимо не соответствует Вашим представлениям о предмете обсуждения.".В целом же да-сам этот узип особо не причем.

2.Как я говорил-оборудование и его моидфикацию поределяет заказчик.Модификация узипа с гальваноразвязкой и повторителем также имеется-но в некоторых случая,оговоренных заказчиком,необходимо использовать "чистый" узл.Про гальваноразвязку некоторых стандартных интерфейсов я конечно же знаю-но и вы знаете что в некоторых случаях это далеко не панацея biggrin.gif .В контексте защиты от импульсных перенапряжений.

3."Впечатление такое, вы услышали только те ответы, которые хотели услышать. Все остальные - проигнорировали."


Дело не в этом-а в том,что конкретно из предстваленной участниками темы информации,я отбираю то,что на мой взгляд(и для меня самого, имеет вес и значение.В частности то,что согласуется со здравым смыслом.

4."Упомянутый принцип рулит везде и всегда, где умеют считать деньги. А в ответственных системах к нему только добавляются жесткие требования к надежности. Надежности системы в целом, заметьте! Сверхнадежность отдельных элементов еще ни чего не дает, тем более когда она не достижима в принципе."

Разумеется,за прирост(условно) характеристик в самую малость по немыслимой цене-не самы разумный подход.Я лишь говорю о том,что есть такие ситуации,когда один слабый элемент в системе ставит под угрозу нормальное ее функционирование.А если он не один то.....


5."Вам нужно устройство со специальными требованиями и Вы готовы платить за это? Так в чем проблема? Сформулируйте их в виде ТЗ. Закажите разработку, изготовление, испытание... Вместо этого Вы обсуждаете коммерческие продукты на форумах, пытаясь их применить для своих целей. Сэкономить хотите? Жадность - не лучшее чувство, в этом случае, если не сказать больше."

Как я уже говорил-у меня есть решение,однако в силу спора и различных мнений по определенным и довольно специфическим вопросам,возникла необходимость более детально рассмотреть некторые вещи-здесь,это подключение упомянутого разрядника.
Что касается жадности-то тут как раз имеет место не она,а упомянутый принцип разумной достаточности,ибо нет ни малейшего желания платить за чушь laughing.gif