Cкин-эффект, Типы кабелей |
|
|
|
Oct 18 2011, 13:46
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 133
Регистрация: 7-08-10
Из: Мурманск
Пользователь №: 58 796

|
Здравствуйте форумчане! У меня следующий вопрос: как изменится влияние скин-эффекта при разных типах кабеля, показанных на рисунке? Притом что площади сечения всех четырех равны.
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
Guest_@Ark_*
|
Oct 18 2011, 21:14
|
Guests

|
Цитата как изменится влияние скин-эффекта при разных типах кабеля, показанных на рисунке? Как рассчитать характерную глубину скин-слоя Вы знаете (должны знать). Теперь посчитайте отношение площади сечения проводников, подверженной скин эффекту, к общей площади сечения для каждого случая. Это и будет ответом на Ваш вопрос.
Сообщение отредактировал @Ark - Oct 18 2011, 21:38
|
|
|
|
|
Oct 19 2011, 16:08
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 133
Регистрация: 7-08-10
Из: Мурманск
Пользователь №: 58 796

|
Цитата(Microwatt @ Oct 19 2011, 01:10)  При неизолированных жилах вопрос чисто академический. Тогда в 3 меньше немного, чем в 1 , а в 4 больше, чем в 2. Все-таки меньше там, где есть более развитая поверхность. Однако, в ленточных проводах скин-эффект убирается только умозрительно при 2-3 витках. При большем числе витков появляется он еще с большей силой, только называется уже "эффект близости". Центральная часть меди перестает работать и токи вытесняются к краям ленты. Вы на каких частотах собираетесь работать? Может, страхи преувеличены? Рабочие частоты до 1 МГц. При работе с каротажным кабелем с сечением на рис. 3 столкнулись с необычно высоким затуханием ВЧ составляющих. Зарубежные авторы (П. Боккер) считают, что жила на рис 1. предпочтительнее чем 3. Рассматриваем влияние скин-эффекта. Цитата(@Ark @ Oct 19 2011, 01:14)  Как рассчитать характерную глубину скин-слоя Вы знаете (должны знать). Теперь посчитайте отношение площади сечения проводников, подверженной скин эффекту, к общей площади сечения для каждого случая. Это и будет ответом на Ваш вопрос. Расчет влияния скин-эффекта для круглого сечения мне известен. Вопрос связан со сложным сечением на рис 3. Цитата(iiv @ Oct 19 2011, 00:36)  считать лениво, но ИМХО, при высоких частотах, когда фактически скин слой у Вас будет очень маленький самый большой скин эффект будет у 2, а затем 4. Если сильно надо, и надо точно, можно ансисовским максвеллом посчитать, он должен такую задачу решить. На данный момент специализированного программного обеспечения для таких расчетов не имею.
|
|
|
|
Guest_@Ark_*
|
Oct 19 2011, 18:56
|
Guests

|
Цитата Рабочие частоты до 1 МГц. При работе с каротажным кабелем с сечением на рис. 3 столкнулись с необычно высоким затуханием ВЧ составляющих. Зарубежные авторы (П. Боккер) считают, что жила на рис 1. предпочтительнее чем 3. Рассматриваем влияние скин-эффекта. Расчет влияния скин-эффекта для круглого сечения мне известен. Вопрос связан со сложным сечением на рис 3. Мне, также, кажется, что объяснение нужно искать не только с точки зрения скин-эффекта. Для ВЧ-токов сопротивление кабеля варианта 3 должно быть меньше, чем для варианта 1. Хотя, если жилы плотно сомкнуты между собой, будет работать только их внешняя поверхность. Но, дело не этом. По всей видимости, кабель варианта 3 - витой. Тогда значительная часть ВЧ-тока будет повторять направление навивки жил, так как сопротивление между жилами (даже плотно сомкнутыми) на ВЧ явно выше, чем вдоль них. Это приведет к увеличению пути части ВЧ-тока на единицу длины кабеля по сравнению с вариантом 1 и, как следствие, росту оммического сопротивления. А еще, из-за такого пути тока, появится дополнительная индуктивность кабеля. При большой длине кабеля она может оказаться значительной...
Сообщение отредактировал @Ark - Oct 19 2011, 20:44
|
|
|
|
|
Oct 20 2011, 16:38
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 133
Регистрация: 7-08-10
Из: Мурманск
Пользователь №: 58 796

|
Цитата(@Ark @ Oct 19 2011, 22:56)  Мне, также, кажется, что объяснение нужно искать не только с точки зрения скин-эффекта. Для ВЧ-токов сопротивление кабеля варианта 3 должно быть меньше, чем для варианта 1. Хотя, если жилы плотно сомкнуты между собой, будет работать только их внешняя поверхность. Но, дело не этом. По всей видимости, кабель варианта 3 - витой. Тогда значительная часть ВЧ-тока будет повторять направление навивки жил, так как сопротивление между жилами (даже плотно сомкнутыми) на ВЧ явно выше, чем вдоль них. Это приведет к увеличению пути части ВЧ-тока на единицу длины кабеля по сравнению с вариантом 1 и, как следствие, росту оммического сопротивления. А еще, из-за такого пути тока, появится дополнительная индуктивность кабеля. При большой длине кабеля она может оказаться значительной... Спасибо, я буду обдумывать. Я предполагал вариант на рис. 5, когда ток сильно вытеснен к внешней поверхности и в силу характера сечения сопротивление может резко возрастать, но возможно это и не совсем корректно.
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
Oct 21 2011, 13:23
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 24
Регистрация: 5-02-11
Пользователь №: 62 721

|
Цитата(@Ark @ Oct 19 2011, 22:56)  Мне, также, кажется, что объяснение нужно искать не только с точки зрения скин-эффекта. Влияние формы жилы можно посмотреть здесь.
|
|
|
|
Guest_@Ark_*
|
Oct 21 2011, 15:35
|
Guests

|
Цитата Влияние формы жилы можно посмотреть здесь. Это несколько упрощенная модель, не учитывающая влияние скрутки кабеля, о чем говорят сами авторы статьи: Цитата Для наглядности и упрощения рассуждений, в данной работе мы рассматриваем объекты, конструкция которых не усложнена скруткой сердечников кабелей и жил в них. Оставив эти вопросы для отдельного обсуждения.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|