Группа: Участник
Сообщений: 174
Регистрация: 21-11-10
Пользователь №: 61 056
Как абсолютный датчик (магнитный) ориентировать на валу двух полюсного АС серво мотора ? Планирую купить датчик и мотор отдельно. Производитель моторов пишет, что они выполняют синхронизацию мотора с энкодером на заводе... методику не раскрывают. Кто подскажет ?
Группа: Свой
Сообщений: 562
Регистрация: 25-07-06
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Надо полагать меря сигнал "I" с энкодера, и противоэдс фазы А двигателя, при вращении в генераторном режиме без нагрузки. Импульс на "I" должен совпадать с переходом фазы А через ноль.
--------------------
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка." Ф.Дзержинский.
Группа: Участник
Сообщений: 174
Регистрация: 21-11-10
Пользователь №: 61 056
Спасибо Значит для абсолютного энкодера надо совместить нулевой отсчет с переходом фазы" А" через" 0"? И у ротора с двумя магнитными полюсами эдс эа один оборот два раза пересекает 0 ( в положит и отрицит полукруг ) - какой нужен ?