> Высокочастотный нагрев медных проводов в шинопроводе (скин-эффект), Это вообще достойная реализации идея ?
SNGNL
сообщение Nov 4 2011, 09:54
Сообщение #31


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 937
Регистрация: 1-09-08
Пользователь №: 39 922



Цитата(Microwatt @ Nov 4 2011, 04:39) *
Только спирт не вздумайте. Тепло переносит, не вязок, не замерзает, но утечки - катастрофические!

Известный факт, спирт в России - сверхтекучая жидкость.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
blackfin
сообщение Nov 4 2011, 10:01
Сообщение #32


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 106
Регистрация: 18-04-05
Пользователь №: 4 261



Цитата(san822 @ Nov 1 2011, 15:50) *
Постановка задачи - греть медные шины в шинопроводе в зимнее время, чтобы исключить образование наледи.

Греть не нужно. Сейчас производят для этих целей гидрофобные полимерные покрытия.
Они обладают водоотталкивающими свойствами, так что наледь не образуется:

"МРСК: Для защиты ЛЭП от оледенения используют нанопокрытие."

PS. Ну да, "нанопокрытие".. Ну куда же теперь без нано??..

rolleyes.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
zzzzzzzz
сообщение Nov 4 2011, 10:11
Сообщение #33


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 724
Регистрация: 1-05-05
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641



Цитата(blackfin @ Nov 4 2011, 14:01) *
Греть не нужно. Сейчас производят для этих целей гидрофобные полимерные покрытия.
Они обладают водоотталкивающими свойствами, так что наледь не образуется:

"МРСК: Для защиты ЛЭП от оледенения используют нанопокрытие."

PS. Ну да, "нанопокрытие".. Ну куда же теперь без нано??..

rolleyes.gif

Покрыть ... - дело замечательное, конечно.
А как быть с уже существующими ЛЭП? Перетягивать миллионы километров?
Также, провода в ЛЭП не "круглые", а витые из нескольких жил, если я не ошибаюсь. То есть, на этом жгуте есть полости, в которых будет образовываться лед при любом покрытии. За этот лед будет цепляться последующий. То есть, эффект от покрытия не будет существенным. Хотя, какой-то должен быть, конечно.
Есть и более радикальные способы - тянуть ЛЭП под землей. И этим сейчас активно занимаются, заменяя даже существующие ЛЭП. Хоть это и дороже получается в разы почему-то. Там кабель дорогущий. А вот стоимость опор, похоже, растет гигантски - металл нынче дорог и работы по нему.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
blackfin
сообщение Nov 4 2011, 10:16
Сообщение #34


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 106
Регистрация: 18-04-05
Пользователь №: 4 261



Цитата(zzzzzzzz @ Nov 4 2011, 14:11) *
Покрыть ... - дело замечательное, конечно.
А как быть с уже существующими ЛЭП? Перетягивать?

Возможно, речь идет о намотке гидрофобной пленки (фторопласт?) на уже натянутый провод.
В деталях я с этой технологией не знаком. Просто видел в новостях по ТВ.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
zzzzzzzz
сообщение Nov 4 2011, 10:21
Сообщение #35


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 724
Регистрация: 1-05-05
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641



Цитата(blackfin @ Nov 4 2011, 14:16) *
Возможно, речь идет о намотке гидрофобной пленки (фторопласт?) на уже натянутый провод.
В деталях я с этой технологией не знаком. Просто видел в новостях по ТВ.
А вот это - мысль хорошая. Если получится. И по цене пройдет. Только у чубайсов её не покупайте! sm.gif Заодно, и изоляция некая появится, что снизит потери.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Microwatt
сообщение Nov 4 2011, 11:58
Сообщение #36


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Цитата(blackfin @ Nov 4 2011, 13:01) *
"МРСК: Для защиты ЛЭП от оледенения используют нанопокрытие."

PS. Ну да, "нанопокрытие".. Ну куда же теперь без нано??..

rolleyes.gif

Не. все правильно, Вы детали, наверное, пропустили. Для нано-ЛЭП и нанопокрытие.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
orion9
сообщение Nov 8 2011, 17:34
Сообщение #37


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 37
Регистрация: 7-04-09
Из: N-sk
Пользователь №: 47 315



Цитата(Microwatt @ Nov 1 2011, 19:05) *
Скин-эффект проявится при достаточно больших частотах ...


Скин-эффект проявляется на любых частотах, только толщина скин слоя разная. На 50Гц толщина скин-слоя порядка одного сантиметра rolleyes.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AlexeyW
сообщение Nov 8 2011, 19:15
Сообщение #38


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 988
Регистрация: 3-11-10
Пользователь №: 60 636



Цитата(Microwatt @ Nov 4 2011, 15:58) *
Для нано-ЛЭП и нанопокрытие.


Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
yakub_EZ
сообщение Nov 8 2011, 19:52
Сообщение #39


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 329
Регистрация: 6-12-08
Из: Москва
Пользователь №: 42 252



Хм.. Работал я однажды с одним мощным тиристорным ключом. Ну так вот, если его открыть на полпериода 50 герц на закоротку из пары медных троллеев (это как в описываемом случае) от нормального трансформатора который способен потянуть в режиме КЗ несколько кА, так от получившихся динамических усилий с них стряхнет что угодно, что болты, что гайки что токосъёмники со льдом и изоляторами. Если грамотно этому замыкателю организовать токоограничитель, то вполне можно обойтись всего лишь стряхиванием корки льда blush.gif .
Не знаю как вам, а мне природу жалко, греть зазря атмосферу. Ну или делать обогрев, то локальный, возле контакта токосъёмника дуть феном или маломощным ВЧ генератором на расстоянии нескольких метров.
А может магнетрон с экранирующей корзиной можно присторить wink.gif ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AlexeyW
сообщение Nov 9 2011, 20:28
Сообщение #40


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 988
Регистрация: 3-11-10
Пользователь №: 60 636



Цитата(yakub_EZ @ Nov 8 2011, 23:52) *
Не знаю как вам, а мне природу жалко, греть зазря атмосферу. Ну или делать обогрев, то локальный, возле контакта токосъёмника дуть феном или маломощным ВЧ генератором на расстоянии нескольких метров.

Тут вспоминается экономичное кипячение воды - горячая вода возвращается обратно, нагревая поступающую. Нельзя ли и тут придумать что-то подобное? sm.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SNGNL
сообщение Nov 9 2011, 21:55
Сообщение #41


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 937
Регистрация: 1-09-08
Пользователь №: 39 922



Цитата(yakub_EZ @ Nov 8 2011, 23:52) *
А может магнетрон с экранирующей корзиной можно присторить wink.gif ?

lol.gif Это запросто. Микроволновку с боков продырявить и насадить на шинопровод. Режим - defrost