mc3phac, не получается запустить :( |
|
|
|
Nov 24 2005, 13:13
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 117
Регистрация: 11-05-05
Из: г. Москва
Пользователь №: 4 916

|
Цитата(raider @ Nov 1 2005, 23:28)  Тоже наступил на эти грабли, а опыта в силовой электронике нет. Hеобходимо с помощью контроллера управлять 3-х фазным асинхронным двигателем (реверс и регулирование скорости) мощностью 0.3 кВт с напряжением 220 в.
Взял силовой модуль от irf: irams10up60a и контроллер от freescale: mc3phac. Собрал схему согласно datasheet. Единственное, не поставил сглаживающий высоковольтный конденсатор большой емкости, который стоит сразу после диодного моста. ЛАТРом поднимаю напряжение на мосте (схема работает, двигатель управляется) и при u ~ 200в силовой модуль вылетает. Может ли это происходить из-за отсутствия сглаживающего конденсатора? Поменял силовой модуль, запитал от лабораторного источника 40 В. Запускаю, все работает. Но интересен следующий момент. Когда даю контроллеру команду стоп, то двигатель резко (с рывком) останавливается. При этом на выходах силового модуля к которым подключается двигатель напряжение подскакивает более чем в 2 раза. Возможно это и было причиной выхода из строя силового модуля. Но из-за чего это происходит, ведь для избавления от скачка тока модуль имеет 6 диодов, включенных между коллектором и эмиттером транзисторов, которые как раз для этого и предназначены. Или я что-то упустил? Цитата(raider @ Nov 1 2005, 23:28)  Второй вопрос. Данный двигатель имеет особый режим работы. Ему необходимо включаться на время, не большее 10 сек с интервалом между включениями больше одной минуты. Тогда имеет ли смысл городить такую схему? Может быть проще взять 3 мощных IGBT транзистора, соединенные эмиттеры на минус, а коллекторы на обмотки, соединенные звездой, а центр звезды на плюс. Обычным 8-и битным контроллером на затворы подавать прямоугольные импульсы сдвинутые на 120 градусов. Ихмо, гармоники не страшны т.к. двигатель работает небольшое время, да и при желании их можно уменьшить, сделав ШИМ. Hо вот наскольно отрицательное влияние будут оказывать однонаправленные токи, текущие через обмотки и подмагничивающие статор? Попробовал собрать такую схему. Ротор вращается, но момент мизерный.
|
|
|
|
|
Mar 13 2006, 09:50
|
Группа: Новичок
Сообщений: 2
Регистрация: 13-03-06
Пользователь №: 15 180

|
Всем добрый день!
Кому удалось запустить этого зверя в режиме PC master? У меня после сброса она проглатывает только одно число - или deadtime или polarity, на второе - не дает отклика и дальше соответственно не идет. Не было ли у кого такой проблемы? Лог ниже:
1.Power on. FAULT IN is LOW. 2.Reading status register: 2B D0 FE 01 31 ; (FE01)= 11001010 3.Reading status register: 2B D0 FE 01 31 ; (FE01)= 00000000 4.Software reset: 2B E3 10 00 30 00 DD. No response. 5.Reading status register: 2B D0 FE 01 31 ; (FE01)= 00001000 6.Setting dead-time: 2B E3 00 36 AA 00 3D. Response – OK (2B 00 00) 7.Reading setup register: 2B D0 00 AE 82 ; (00AE)= 11100001 8.Setting polarity: 2B E3 10 00 5C 00 B1. No response. 9.Reading setup register: 2B D0 00 AE 82 ; (00AE)= 11100000
Второй не записался, первый-сбросился...
Заранее спасибо.
Роман
|
|
|
|
|
Mar 13 2006, 14:48
|

Участник

Группа: Участник
Сообщений: 54
Регистрация: 2-02-05
Из: Москва
Пользователь №: 2 365

|
Вот мои примеры. Я просто запустил их дему и перехватил сом протокол. В описании есть неточности. Программа для Proton+, если запустить протеус и подсоединить сом порт РС к живому MC3PHAC, то все работает.
|
|
|
|
|
Mar 14 2006, 09:49
|
Группа: Новичок
Сообщений: 2
Регистрация: 13-03-06
Пользователь №: 15 180

|
Спасибо за исходники!
Вопрос может глупый, но я с proteus познакомился час назад. :-)
1. Он сам компилирует из bas? 2. При запуске пишет:
SIMULATION LOG ============== Design: D:\AC_PROTEUS\ac1.DSN Doc. no.: <NONE> Revision: <NONE> Author: <NONE> Created: 24/10/05 Modified: 14/03/06
Compiling source files... Build completed OK. Compiling netlist... Linking netlist... Partition analysis...
Simulating partition 1 [265019CB]... Animation started sucessfully... PROSPICE Release 6.7 SP0 © Labcenter Electronics 1993-2005. SPICE Kernel Version 3f5. © Berkeley University ERL.
Reading netlist... Reading SPICE models... Loading library 'ANALOGD.SML' Loading library 'APEX.SML' Loading library 'BURRBROWN.SML' Loading library 'ELANTEC.SML' Loading library 'FAIRCHLD.SML' Loading library 'INTERSIL.SML' Loading library 'LINTEC.SML' Loading library 'NATOA.SML' Loading library 'SUPERTEX.SML' Loading library 'TECCOR.SML' Loading library 'TEX101.SML' Loading library 'TEX301.SML' Loading library 'TEX3_1.SML' Loading library 'TEX401.SML' Loading library 'TEX5_1.SML' Loading library 'VALVES.SML' Loading library 'ZETEX.SML' Building circuit... Instantiating SPICE models... [U1] PIC18 model release 6.7 SP1 simulating 'PIC18F252' device. [U1] [BASIC] ERROR: Unable to parse target information from list file. Loader Terminated. [U1] [BASIC] ERROR: No File List block was found within the list file. Please ensure that the basic file has been compiled with Version 1.24 or later of the Crownhill PIC Basic Plus Compiler and that all associated files are in the same directory as the .BAS file. [U1] [BASIC] ERROR: No Variable List block was found within the list file. Please ensure that the basic file has been compiled with Version 1.24 or later of the Crownhill PIC Basic Plus Compiler and that all associated files are in the same directory as the .BAS file. [U1] [BASIC] ERROR: Unable to open file '..\ACMOTOR\AC_MOT~1.HEX' - the file could not be located in the same directory as the .BAS project file.
ERROR: [U1] Failed to load BASIC file '..\ACMOTOR\AC_MOTOR1.bas' [U1] Loaded 0 program bytes and 0 data bytes. [U1] Loaded 256 bytes of persistent EEPROM data. [U1] Execution (instruction) clock frequency is 20.0MHz [DSIM] BOOT Error. Real Time Simulation failed to start Warning: [U1] at 0.00 (PC=0x0000): No instruction cycles were executed - processor may never have made it out of reset!
Real Time Simulation FAILED.
Что поправить нужно?
|
|
|
|
|
Mar 31 2006, 05:32
|
Группа: Новичок
Сообщений: 3
Регистрация: 31-03-06
Пользователь №: 15 643

|
Цитата(raider @ Nov 24 2005, 16:13)  Цитата(raider @ Nov 1 2005, 23:28)  Тоже наступил на эти грабли, а опыта в силовой электронике нет. Hеобходимо с помощью контроллера управлять 3-х фазным асинхронным двигателем (реверс и регулирование скорости) мощностью 0.3 кВт с напряжением 220 в.
Взял силовой модуль от irf: irams10up60a и контроллер от freescale: mc3phac. Собрал схему согласно datasheet. Единственное, не поставил сглаживающий высоковольтный конденсатор большой емкости, который стоит сразу после диодного моста. ЛАТРом поднимаю напряжение на мосте (схема работает, двигатель управляется) и при u ~ 200в силовой модуль вылетает. Может ли это происходить из-за отсутствия сглаживающего конденсатора?
Поменял силовой модуль, запитал от лабораторного источника 40 В. Запускаю, все работает. Но интересен следующий момент. Когда даю контроллеру команду стоп, то двигатель резко (с рывком) останавливается. При этом на выходах силового модуля к которым подключается двигатель напряжение подскакивает более чем в 2 раза. Возможно это и было причиной выхода из строя силового модуля. Но из-за чего это происходит, ведь для избавления от скачка тока модуль имеет 6 диодов, включенных между коллектором и эмиттером транзисторов, которые как раз для этого и предназначены. Или я что-то упустил? Цитата(raider @ Nov 1 2005, 23:28)  Второй вопрос. Данный двигатель имеет особый режим работы. Ему необходимо включаться на время, не большее 10 сек с интервалом между включениями больше одной минуты. Тогда имеет ли смысл городить такую схему? Может быть проще взять 3 мощных IGBT транзистора, соединенные эмиттеры на минус, а коллекторы на обмотки, соединенные звездой, а центр звезды на плюс. Обычным 8-и битным контроллером на затворы подавать прямоугольные импульсы сдвинутые на 120 градусов. Ихмо, гармоники не страшны т.к. двигатель работает небольшое время, да и при желании их можно уменьшить, сделав ШИМ. Hо вот наскольно отрицательное влияние будут оказывать однонаправленные токи, текущие через обмотки и подмагничивающие статор? Попробовал собрать такую схему. Ротор вращается, но момент мизерный.  Когда даю контроллеру команду стоп, то двигатель резко (с рывком) останавливается. Это происходит от того, что происходит срыв генерации кварца и на какой то момент выводы ШИМ переходят в высокоимпедансное состояние. Если в этот момент ключи были открыты то они не закроются. Возникает сквозной ток.
Сообщение отредактировал badaev - Mar 31 2006, 05:35
|
|
|
|
|
Apr 24 2006, 06:17
|
Группа: Новичок
Сообщений: 1
Регистрация: 22-04-06
Пользователь №: 16 375

|
Помогите запустить контроллер MC3PHAC. Включаю по классической схеме, но на выходах нет сигналов. На 28-ю подано 5в, на 15-ю земля, 8-я +5. При автономном включении МС пины 16,17,19,25 ч-з R на +5В. Где может быть ошибка, или может микросхема бракованная? Кто с ней работал, скиньте пожалуйста имеющуюся инфу на a-nik2001@mail.ru
|
|
|
|
|
Apr 26 2006, 17:16
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 793
Регистрация: 5-11-04
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057

|
Цитата Помогите запустить контроллер MC3PHAC Могу только сказать, что работает (по классической схеме). Только правильно выставить номиналы надо. ЗЫ: В конечном итоге, мой опыт отрицательный, хотя работало даже через аналоговую развязку.
|
|
|
|
|
Apr 28 2006, 07:36
|
Группа: Новичок
Сообщений: 3
Регистрация: 31-03-06
Пользователь №: 15 643

|
Цитата(Анатолий52 @ Apr 24 2006, 09:17)  Помогите запустить контроллер MC3PHAC. Включаю по классической схеме, но на выходах нет сигналов. На 28-ю подано 5в, на 15-ю земля, 8-я +5. При автономном включении МС пины 16,17,19,25 ч-з R на +5В. Где может быть ошибка, или может микросхема бракованная? Кто с ней работал, скиньте пожалуйста имеющуюся инфу на a-nik2001@mail.ru Если я не путаю, то питание на MC3PHAC подается на 21 и 22 ноги. Аналоговое питание подается на другую ногу (не помню какую). Проверь состояние вывода Reset. И есть ли генерация кварца (капризная МС насчет тактирования). Также необходимо обязательно поставить перемычку указывающую на 50 Гц или 60Гц. Бракованных МС не встречалось. Собрано уже больше 20 преобразователей 220 -> 3 фазы на 4 кВт.
|
|
|
|
|
Aug 31 2009, 13:27
|
Группа: Новичок
Сообщений: 2
Регистрация: 31-08-09
Пользователь №: 52 115

|
Добрый день, а будет ли с этим контроллером МС3PHAC работать коллекторный двигатель постоянного тока 380В 5кВт. Если небудет, посоветуйте чем его крутить реверсивно. Старый немецкий фрезерный станок. Спасибо.
|
|
|
|
|
Oct 20 2010, 17:33
|
Группа: Новичок
Сообщений: 9
Регистрация: 20-10-10
Пользователь №: 60 297

|
У меня таже проблема сижу ломаю голову Цитата(Romanchik @ Mar 13 2006, 13:50)  Всем добрый день!
Кому удалось запустить этого зверя в режиме PC master? У меня после сброса она проглатывает только одно число - или deadtime или polarity, на второе - не дает отклика и дальше соответственно не идет. Не было ли у кого такой проблемы? Лог ниже:
1.Power on. FAULT IN is LOW. 2.Reading status register: 2B D0 FE 01 31 ; (FE01)= 11001010 3.Reading status register: 2B D0 FE 01 31 ; (FE01)= 00000000 4.Software reset: 2B E3 10 00 30 00 DD. No response. 5.Reading status register: 2B D0 FE 01 31 ; (FE01)= 00001000 6.Setting dead-time: 2B E3 00 36 AA 00 3D. Response – OK (2B 00 00) 7.Reading setup register: 2B D0 00 AE 82 ; (00AE)= 11100001 8.Setting polarity: 2B E3 10 00 5C 00 B1. No response. 9.Reading setup register: 2B D0 00 AE 82 ; (00AE)= 11100000
Второй не записался, первый-сбросился...
Заранее спасибо.
Роман
Сообщение отредактировал a-6539x - Oct 20 2010, 17:35
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|