Здравствуйте. Подскажите пожалуйста:
1. Есть ли смысл применять охранное кольцо, если на печатную плату будет наноситься защитное покрытие?
2. Чему должен равняться потенциал охранного кольца дифференциального преобразователя ток-напряжение, при однополярном питании?

У меня получилось что потенциал, относительно земли, равен напряжению смещения (половине питания оу).
Прикрепленное изображение
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ariel
сообщение Jul 4 2011, 05:18
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 820
Регистрация: 12-05-08
Из: Israel
Пользователь №: 37 440



может я чего-то не понимаю, но преобразователь ток-напряжение - это операционный усилитель в инвертирующем включении ( последовательный резистор на входе и резистор в обратной связи)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Jul 4 2011, 07:58
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(Jarod @ Jul 1 2011, 13:16) *
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста:
1. Есть ли смысл применять охранное кольцо, если на печатную плату будет наноситься защитное покрытие?
2. Чему должен равняться потенциал охранного кольца дифференциального преобразователя ток-напряжение, при однополярном питании?

У меня получилось что потенциал, относительно земли, равен напряжению смещения (половине питания оу).


1. Это зависит от токов, которые Вы хотите измерять. Если по сравнению с ними токами утечек можно пренебречь, то охранное кольцо не обязательно.
2. Потенциал охранного кольца, хоть в двуполярном, хоть в однополярном включении ОУ должен быть одним. А именно - потенциалом неинвертирующего входа. Ведь назначение кольца - снизить утечки за счёт снижения разности потенциалов между "охраняемой" цепью и соседними дорожками. Поскольку ОУ в активном режиме стремится поддержать на входах одинаковые потенциалы, токи утечек минимизируются.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Jarod
сообщение Nov 28 2011, 22:19
Сообщение #4





Группа: Участник
Сообщений: 14
Регистрация: 12-05-10
Из: Волгодонск
Пользователь №: 57 215



Цитата(Herz @ Jul 4 2011, 11:58) *
1. Это зависит от токов, которые Вы хотите измерять. Если по сравнению с ними токами утечек можно пренебречь, то охранное кольцо не обязательно.
2. Потенциал охранного кольца, хоть в двуполярном, хоть в однополярном включении ОУ должен быть одним. А именно - потенциалом неинвертирующего входа. Ведь назначение кольца - снизить утечки за счёт снижения разности потенциалов между "охраняемой" цепью и соседними дорожками. Поскольку ОУ в активном режиме стремится поддержать на входах одинаковые потенциалы, токи утечек минимизируются.


Спасибо , помогли разобраться. То есть в моем случае потенциал неинвертирующего входа (охранного кольца) равен половине выходного напряжения.

Сообщение отредактировал Jarod - Nov 28 2011, 22:20
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Nov 29 2011, 08:10
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(Jarod @ Nov 29 2011, 00:19) *
Спасибо , помогли разобраться. То есть в моем случае потенциал неинвертирующего входа (охранного кольца) равен половине выходного напряжения.

Заняло время всё-таки... biggrin.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 23:25
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016