Собрал терморегулятор на AD7715.
В качестве ИОТ использую REF192.
Добился колебания 1-2х младших разрядов. Откалибровал для 100П и тут столкнулся - если вблизи устройства включать индуктивную нагрузку - прыгает по 50-500 единиц( от 65535) - а это 2-3 градуса - и возвращается к норме. Сварочный с 20 метров даёт по 2000-4000 постоянного отклонения в + (тут понятно - осцилятор)

При разводке выделил одну сторону под землю и все земли соединял на неё. Может это неправильно?
По питанию аналоговой части везде стоят кондёры по 1 и 0.1 и 10 мкФ.

Самое интересное - заэкранировал всё на реальную "землю"( 3 метровая арматурина в земле в подвале - против статики использую) - не даёт никакого эффекта.

ЧТо делать подскажите? Переразводить плату?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Сергей Борщ
сообщение Mar 27 2012, 10:45
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 455
Регистрация: 15-05-06
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095



QUOTE (MKdemiurg @ Mar 27 2012, 13:40) *
ЧТо делать подскажите? Переразводить плату?
Для начала зашунтировать термодатчик емкостью 0.1мкФ. По результатам думать дальше.


--------------------
На любой вопрос даю любой ответ
"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" (C++ FAQ)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MKdemiurg
сообщение Mar 27 2012, 10:48
Сообщение #3


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 624
Регистрация: 15-06-10
Из: Россия
Пользователь №: 57 939



Цитата(Сергей Борщ @ Mar 27 2012, 13:45) *
Для начала зашунтировать термодатчик емкостью 0.1мкФ. По результатам думать дальше.


У мну там (на измерительных входах) уже стоит 100мкФ lowEsr тантал и 0.1 мкФ керамика!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Xenia
сообщение Mar 27 2012, 10:54
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Модератор FTP
Сообщений: 4 479
Регистрация: 20-02-08
Из: Москва
Пользователь №: 35 237



Цитата(MKdemiurg @ Mar 27 2012, 14:40) *
Добился колебания 1-2х младших разрядов. Откалибровал для 100П и тут столкнулся - если вблизи устройства включать индуктивную нагрузку - прыгает по 50-500 единиц( от 65535) - а это 2-3 градуса - и возвращается к норме. Сварочный с 20 метров даёт по 2000-4000 постоянного отклонения в + (тут понятно - осцилятор)

Вы сначала проверьте источник помех. Это у вас линия к термопаре работает, как антенна (или кольцо индуктивности), улавливая внешние возмущения, или что-то плохо в самой конструции (в т.ч. с питанием или землей).

Для начала перемкните накоротко измерительный вход или эквивалентный резистор туда поставьте, чтобы наружу как можно меньше торчало. И проверьте, как изменится шум. Если реакция на включаемую рядом индуктивную нагрузку исчезнет или станет приемлемой, то питание и схема не виноваты. А если останется, но тогда уж схему ковырять придется.

Можно еще конструкцию запитать от батареек, чтобы ни с сетью, ни с сетевой землей, не контачило. Такой тест исключит возможность того, что возмущение передается по питанию. Если дело в этом, но нужно городить гальваноразвязку.

P.S. Еще "житейский случай". Одно устройство, чтобы не шумело, экранировали-экранировали, а оно всё шумит sm.gif. А дело оказалось в том, что та черная фигня, которая из 220 вольт делает 5 вольт для питания, в присутствие рядом импульсной индуктивной нагрузки способна выдавать вместо напряжения такую гадость, что никакими кондёрами ее не сгладишь. Причем, именно та, которая внутри себя содержит стабилизатор.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MKdemiurg
сообщение Mar 27 2012, 11:58
Сообщение #5


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 624
Регистрация: 15-06-10
Из: Россия
Пользователь №: 57 939



1)Поставил эквивалентный резистор. Чувствительность меньше. По крайней мере с 1-2х метров не срабатывает.
Но если вплотную к корпусу периодически проскакивают всплескипо +1000 от фена для волос biggrin.gif Лучше, но не идеально - думаю если заземлить корпус на землю устройства будет лучше.
2) Запускал от упса чтобы исключить помехи по питанию... НЕ по питанию.

А чтож делать с линией к термосопротивлению? Вроде и "землил"( внешний экран поверх всех 4х жил).

ЗЫ Питаю через КРЕНку.

Сообщение отредактировал MKdemiurg - Mar 27 2012, 12:00
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Mar 27 2012, 12:21
Сообщение #6


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(MKdemiurg @ Mar 27 2012, 14:40) *
ЧТо делать подскажите? Переразводить плату?

А как Вы данные получаете?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MKdemiurg
сообщение Mar 27 2012, 12:34
Сообщение #7


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 624
Регистрация: 15-06-10
Из: Россия
Пользователь №: 57 939



Цитата(Tanya @ Mar 27 2012, 15:21) *
А как Вы данные получаете?

Какие данные ? С АЦП? По SPI. Вывожу на LCDшку.

Сообщение отредактировал MKdemiurg - Mar 27 2012, 12:35
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Mar 27 2012, 13:21
Сообщение #8


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(MKdemiurg @ Mar 27 2012, 16:34) *
Какие данные ? С АЦП? По SPI. Вывожу на LCDшку.

Может быть по сети... Пожертвуйте батарейку на пробу. От УПСА питать не нужно. Вредно это.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MKdemiurg
сообщение Mar 27 2012, 13:27
Сообщение #9


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 624
Регистрация: 15-06-10
Из: Россия
Пользователь №: 57 939



Цитата(Tanya @ Mar 27 2012, 16:21) *
Может быть по сети... Пожертвуйте батарейку на пробу. От УПСА питать не нужно. Вредно это.


Поставил входной фильтр из БП компа. Действительно - помогло.
Теперь прыгает на 1-5 единиц.

А что делать с измерительным "шнурком"? Экран не помогает...

Сообщение отредактировал MKdemiurg - Mar 27 2012, 13:28
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Mar 27 2012, 13:51
Сообщение #10


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(MKdemiurg @ Mar 27 2012, 17:27) *
Поставил входной фильтр из БП компа. Действительно - помогло.
Теперь прыгает на 1-5 единиц.

А что делать с измерительным "шнурком"? Экран не помогает...

Всем помогает, а Вам - нет?
Какой номинал резистора, который Вы измеряете?
Синфазный фильтр, дифференциальный фильтр, колечко ферритовое с несколькими витками этих самых 4 проводов в экране.
Схему бы нарисовали... А батарейку жалко?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MKdemiurg
сообщение Mar 27 2012, 14:05
Сообщение #11


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 624
Регистрация: 15-06-10
Из: Россия
Пользователь №: 57 939



Цитата(Tanya @ Mar 27 2012, 16:51) *
Всем помогает, а Вам - нет?
Какой номинал резистора, который Вы измеряете?
Синфазный фильтр, дифференциальный фильтр, колечко ферритовое с несколькими витками этих самых 4 проводов в экране.
Схему бы нарисовали... А батарейку жалко?


от 100 до 250 Ом
Прикрепленное изображение

Внутри уже включён фильтр на 20Гц.
Разве что ещё кольцо повешать...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Сергей Борщ
сообщение Mar 27 2012, 19:15
Сообщение #12


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 455
Регистрация: 15-05-06
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095



QUOTE (MKdemiurg @ Mar 27 2012, 17:05) *
Разве что ещё кольцо повешать...
Куда подключен экран? В смысле в какую точку земли? Лучше всего сделайте фотографию платы.


--------------------
На любой вопрос даю любой ответ
"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" (C++ FAQ)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MKdemiurg
сообщение Mar 28 2012, 05:31
Сообщение #13


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 624
Регистрация: 15-06-10
Из: Россия
Пользователь №: 57 939



Цитата(Сергей Борщ @ Mar 27 2012, 22:15) *
Куда подключен экран? В смысле в какую точку земли? Лучше всего сделайте фотографию платы.


экран подключён на земляной полигон, на который выходят все земли. Рядом с "земляным" выходом с термосопротивления (RL4 на схеме).


Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Mar 28 2012, 05:59
Сообщение #14


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(MKdemiurg @ Mar 27 2012, 18:05) *
Внутри уже включён фильтр на 20Гц.
Разве что ещё кольцо повешать...

Это не тот фильтр. И кольцо тоже.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Сергей Борщ
сообщение Mar 28 2012, 06:52
Сообщение #15


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 455
Регистрация: 15-05-06
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095



QUOTE (MKdemiurg @ Mar 28 2012, 08:31) *
экран подключён на земляной полигон, на который выходят все земли. Рядом с "земляным" выходом с термосопротивления (RL4 на схеме).
Стоит попробовать подключить его не туда, а в точку входа земли от блока питания.


--------------------
На любой вопрос даю любой ответ
"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" (C++ FAQ)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ViKo
сообщение Mar 28 2012, 07:54
Сообщение #16


Универсальный солдатик
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 634
Регистрация: 1-11-05
Из: Минск
Пользователь №: 10 362



Экран кабеля отрываете от сигнальной земли. Цепляете на корпус прибора, или на землю сетевого фильтра питания. И все это на свой железный прут.
Землю сигнальную оставляете, как есть. От корпуса прибора отцепляете. Подключится только к выходу источника питания.

А сам датчик-то не в экране?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MKdemiurg
сообщение Mar 28 2012, 08:04
Сообщение #17


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 624
Регистрация: 15-06-10
Из: Россия
Пользователь №: 57 939



Цитата(Tanya @ Mar 28 2012, 08:59) *
Это не тот фильтр. И кольцо тоже.

А какой надО? RC на входе?
обмотал кабель вокруг феррита диаметром 100 biggrin.gif Просто для пробы... Не помогает.

Цитата(Сергей Борщ @ Mar 28 2012, 09:52) *
Стоит попробовать подключить его не туда, а в точку входа земли от блока питания.

Не даёт эффекта.
ЗЫ Фотку бы приложил, да не на что фоткать...


Цитата(ViKo @ Mar 28 2012, 10:54) *
Экран кабеля отрываете от сигнальной земли. Цепляете на корпус прибора, или на землю сетевого фильтра питания. И все это на свой железный прут.
Землю сигнальную оставляете, как есть. От корпуса прибора отцепляете. Подключится только к выходу источника питания.

А сам датчик-то не в экране?


ТАк и сделал. С прутом проблема- чо с ним везде таскаться biggrin.gif ?

Вместо датчика магазин сопротивлений - тоже на землю источника повесил.

Вообще получается 0.625В у меня это весь диапазон( 2.5мА - 250Ом при 400*С). Т.е. 10мкВ и меньше - разрядность. - а вообще реально ли так заэкранировать...
Смотрел термометр заводской до 5 сотых - 30 метровый кабель без экрана - и никаких наводок...


Go to the top of the page
 
+Quote Post
ViKo
сообщение Mar 28 2012, 08:15
Сообщение #18


Универсальный солдатик
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 634
Регистрация: 1-11-05
Из: Минск
Пользователь №: 10 362



Цитата(MKdemiurg @ Mar 28 2012, 11:04) *
ТАк и сделал. С прутом проблема- чо с ним везде таскаться?
Смотрел термометр заводской до 5 сотых - 30 метровый кабель без экрана - и никаких наводок...

Должно заземлиться через земляной провод питания, который должен быть в розетке питания.
Фильтры и после измерений применяются. Программные, в микроконтроллере, или что там есть.
"100мкФ lowEsr тантал" оторвите.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MKdemiurg
сообщение Mar 28 2012, 08:32
Сообщение #19


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 624
Регистрация: 15-06-10
Из: Россия
Пользователь №: 57 939



Ну программно я сделал только "скользящее окно" из 100 измерений. biggrin.gif

Заземлил на реальную землю.
Оторвал тантал.
Реакции 0 - переключением контактов фена набиваю -30 единиц.

Буду мастырить программный фильтр wacko.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ViKo
сообщение Mar 28 2012, 08:37
Сообщение #20


Универсальный солдатик
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 634
Регистрация: 1-11-05
Из: Минск
Пользователь №: 10 362



Цитата(MKdemiurg @ Mar 28 2012, 11:32) *
Реакции 0 - переключением контактов фена набиваю -30 единиц.

Это по питанию пролазит? Или прямо на АЦП, который без экрана?
Сделайте фильтр на 0.2 Hz.
Схему почему не выдаете? sm.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MKdemiurg
сообщение Mar 28 2012, 08:51
Сообщение #21


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 624
Регистрация: 15-06-10
Из: Россия
Пользователь №: 57 939



Цитата(ViKo @ Mar 28 2012, 11:37) *
Это по питанию пролазит? Или прямо на АЦП, который без экрана?
Сделайте фильтр на 0.2 Hz.

Питание я сделал отдельное.
Наводки от искрения контактов или сварки.

Цитата
Схему почему не выдаете? sm.gif

ГЫ...Нету)))
Вот печатка. Уже стыдно - аналоговую схему первый раз разводил)).

doc сменить на lay - не пропускает фаил ((

Сообщение отредактировал MKdemiurg - Mar 28 2012, 08:58
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________________.doc ( 48.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ViKo
сообщение Mar 28 2012, 08:55
Сообщение #22


Универсальный солдатик
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 634
Регистрация: 1-11-05
Из: Минск
Пользователь №: 10 362



Всю аналоговую часть - в экран.
Печатку смотреть нечем. Скриншот бы сделали, в zip запаковали. Карандашом схему на бумаге.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Mar 28 2012, 09:12
Сообщение #23


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(MKdemiurg @ Mar 28 2012, 12:32) *
Буду мастырить программный фильтр wacko.gif

Наводка Ваша слишком велика для программного фильтра. Скорее всего. От зашкала не поможет.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ruslan1
сообщение Mar 28 2012, 09:20
Сообщение #24


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 360
Регистрация: 6-03-06
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025



Цитата(MKdemiurg @ Mar 28 2012, 11:32) *
Ну программно я сделал только "скользящее окно" из 100 измерений. biggrin.gif

И что вы с этим окном делаете? Надеюсь, не среднее арифметическое считаете?
У меня термопары работают с ad7792, вроде не жаловались.
1. На входе- 330nF (SMD0805) от каждого из проводов термопары на GND. Сама термопара идет на дифф-вход АЦП.
2. АЦП считает со скоростью 4 SPS
3. скользящее окно на 5 последних измерений для медианной фильтрации.
4. Пользователю выдается результат медианной фильтрации.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MKdemiurg
сообщение Mar 28 2012, 10:21
Сообщение #25


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 624
Регистрация: 15-06-10
Из: Россия
Пользователь №: 57 939



Цитата(ViKo @ Mar 28 2012, 11:55) *
Печатку смотреть нечем. Скриншот бы сделали, в zip запаковали. Карандашом схему на бумаге.


Прикрепленное изображение



Цитата(Ruslan1 @ Mar 28 2012, 12:20) *
И что вы с этим окном делаете? Надеюсь, не среднее арифметическое считаете?
У меня термопары работают с ad7792, вроде не жаловались.
3. скользящее окно на 5 последних измерений для медианной фильтрации.
4. Пользователю выдается результат медианной фильтрации.


Зря надеетесь... biggrin.gif

Сейчас тоже медианную забодяжу ...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ViKo
сообщение Mar 28 2012, 11:24
Сообщение #26


Универсальный солдатик
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 634
Регистрация: 1-11-05
Из: Минск
Пользователь №: 10 362



Ну и где там фильтры на входе АЦП? Те, про которые вам намекали - синфазные, дифференциальные? В том же datasheet рисунком выше показаны RC. Кстати, документик у вас старый...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MKdemiurg
сообщение Mar 28 2012, 11:34
Сообщение #27


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 624
Регистрация: 15-06-10
Из: Россия
Пользователь №: 57 939



Цитата(ViKo @ Mar 28 2012, 14:24) *
Ну и где там фильтры на входе АЦП? Те, про которые вам намекали - синфазные, дифференциальные? В том же datasheet рисунком выше показаны RC. Кстати, документик у вас старый...


Аааа, навесным соплемонтажём biggrin.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ViKo
сообщение Mar 28 2012, 11:39
Сообщение #28


Универсальный солдатик
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 634
Регистрация: 1-11-05
Из: Минск
Пользователь №: 10 362



Цитата(MKdemiurg @ Mar 28 2012, 14:34) *
Аааа, навесным соплемонтажём biggrin.gif

На эти сопли и наводится laughing.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MKdemiurg
сообщение Mar 28 2012, 12:04
Сообщение #29


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 624
Регистрация: 15-06-10
Из: Россия
Пользователь №: 57 939



Цитата(ViKo @ Mar 28 2012, 14:39) *
На эти сопли и наводится laughing.gif

Сейчас "сопли подотру", фильтр сделаю медианный - отишусь как получилось sm.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MKdemiurg
сообщение Mar 28 2012, 13:29
Сообщение #30


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 624
Регистрация: 15-06-10
Из: Россия
Пользователь №: 57 939



Заработало.
Влепил SMDшки вместо навеса - всё, нет наводок, даже без заземления. Однакаааааа.....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ViKo
сообщение Mar 28 2012, 13:37
Сообщение #31


Универсальный солдатик
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 634
Регистрация: 1-11-05
Из: Минск
Пользователь №: 10 362



А фильтр медианный "слепили"? Как с ним, как без него?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Mar 28 2012, 14:03
Сообщение #32


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(ViKo @ Mar 28 2012, 17:37) *
А фильтр медианный "слепили"? Как с ним, как без него?

А Вы разве не догадываетесь, что с медианным фильтром глаже?
Только... при резких изменениях на входе сигма-дельта АЦП будет долго очухиваться.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MKdemiurg
сообщение Mar 28 2012, 14:10
Сообщение #33


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 624
Регистрация: 15-06-10
Из: Россия
Пользователь №: 57 939



Цитата(ViKo @ Mar 28 2012, 16:37) *
А фильтр медианный "слепили"? Как с ним, как без него?


Слепил , из 20 выборок - вот тут хуже(на первый взгляд) чем просто усреднение. Проникает шум АЦП в 1 младший разряд - +-1 единица скачет раз в несколько секунд. Но это не страшно.
Зато нет "накопления" наводок как при усреднении окна.


Цитата(Tanya @ Mar 28 2012, 17:03) *
А Вы разве не догадываетесь, что с медианным фильтром глаже?
Только... при резких изменениях на входе сигма-дельта АЦП будет долго очухиваться.

Для измерения температуры это не важно biggrin.gif

Сообщение отредактировал MKdemiurg - Mar 28 2012, 14:14
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ViKo
сообщение Mar 28 2012, 14:13
Сообщение #34


Универсальный солдатик
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 634
Регистрация: 1-11-05
Из: Минск
Пользователь №: 10 362



Цитата(MKdemiurg @ Mar 28 2012, 17:10) *
Слепил , из 20 выборок - вот тут хуже(на первый взгляд) чем просто усреднение.

Так надо и медианный, и НЧ (усреднение).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MKdemiurg
сообщение Mar 28 2012, 14:17
Сообщение #35


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 624
Регистрация: 15-06-10
Из: Россия
Пользователь №: 57 939



Цитата(ViKo @ Mar 28 2012, 17:13) *
Так надо и медианный, и НЧ (усреднение).


Вариант!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Mar 28 2012, 14:29
Сообщение #36


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(MKdemiurg @ Mar 28 2012, 18:10) *
Для измерения температуры это не важно biggrin.gif

Это изменение не температуры, а от наводок Ваших. Там внутри уже есть фильтр. Цифровой.

Цитата(MKdemiurg @ Mar 28 2012, 18:17) *
Вариант!

Вы так доусредняетесь - регулятор будет плохо работать.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MKdemiurg
сообщение Mar 28 2012, 14:45
Сообщение #37


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 624
Регистрация: 15-06-10
Из: Россия
Пользователь №: 57 939



Цитата(Tanya @ Mar 28 2012, 17:29) *
Это изменение не температуры, а от наводок Ваших. Там внутри уже есть фильтр. Цифровой.


НА 5 Гц - он включён. Но видимо мало...


Цитата
Вы так доусредняетесь - регулятор будет плохо работать.

Время дискретизации 1 сек.

Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Mar 28 2012, 14:53
Сообщение #38


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(MKdemiurg @ Mar 28 2012, 18:45) *
НА 5 Гц - он включён. Но видимо мало...

Не может цифровой фильтр справиться с зашкалом по входу.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ruslan1
сообщение Mar 28 2012, 15:07
Сообщение #39


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 360
Регистрация: 6-03-06
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025



Цитата(MKdemiurg @ Mar 28 2012, 17:10) *
Слепил , из 20 выборок - вот тут хуже(на первый взгляд) чем просто усреднение.

Можете привести алгоритм Вашего фильтра?
Просто как правило медианный фильтр делают на нечетном количестве выборок, так проще и надежней.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ViKo
сообщение Mar 28 2012, 19:35
Сообщение #40


Универсальный солдатик
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 634
Регистрация: 1-11-05
Из: Минск
Пользователь №: 10 362



Цитата(Tanya @ Mar 28 2012, 17:53) *
Не может цифровой фильтр справиться с зашкалом по входу.

А почему именно с зашкалом?

Цитата(MKdemiurg @ Mar 28 2012, 17:45) *
Время дискретизации 1 сек.

Т.е., выдает результат раз в секунду? А почему бы не чаще, а потом - децимировать (типа, усреднить, опять же)?

Цитата(Ruslan1 @ Mar 28 2012, 18:07) *
Можете привести алгоритм Вашего фильтра?
Просто как правило медианный фильтр делают на нечетном количестве выборок, так проще и надежней.

Присоединяюсь, и к вопросу, и к утверждению. sm.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MKdemiurg
сообщение Mar 28 2012, 19:54
Сообщение #41


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 624
Регистрация: 15-06-10
Из: Россия
Пользователь №: 57 939



Цитата(ViKo @ Mar 28 2012, 22:35) *
Т.е., выдает результат раз в секунду? А почему бы не чаще, а потом - децимировать (типа, усреднить, опять же)?


Присоединяюсь, и к вопросу, и к утверждению. sm.gif


Нет, выдаёт с максимальной скоростью. ПИ регулятор с дискретизацией раз в секунду.


Сейчас не утого компа.
Вообщем беру окно(копию) из 20 элементов, сортирую и 10 и 11 элемент усредняю. Собственно, не особо и сложно сделать 21 выборку.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Mike18
сообщение Mar 29 2012, 03:55
Сообщение #42


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 206
Регистрация: 23-12-06
Из: Старых Васюков
Пользователь №: 23 821



Цитата(MKdemiurg @ Mar 27 2012, 18:05) *
...RTD.JPG
Внутри уже включён фильтр на 20Гц.
Разве что ещё кольцо повешать...

Доп. резистор, последовательно, в цепи RL4, мог бы слегка помочь с синфазной помехой.
В борьбе то есть, если синфазить без фанатизма... При этом VREF лучше уменьшить ниже
номинала, примерно, до 1,75В, чтобы входы AIN(+) и AIN(-) уверенней болтались в середине
пределов "Абсолюте". Не лучшие диапазоны для измерения 100 мВ. IMHO sm.gif

P.S. Как-то пропустил про 2,5 мА.

"Повышение сопротивления ТС, обусловленное самонагревом, не должно превышать 20 % допуска.
В цепях постоянного тока для ТС номинальным сопротивлением 100 Ом рекомендуется использовать ток 1 мА
или менее." (ГОСТ Р 8.625-2006)
laughing.gif

Сообщение отредактировал Mike18 - Mar 29 2012, 05:16


--------------------
Время - материя тонкая и неточная...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MKdemiurg
сообщение Mar 29 2012, 05:43
Сообщение #43


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 624
Регистрация: 15-06-10
Из: Россия
Пользователь №: 57 939



Цитата(Mike18 @ Mar 29 2012, 06:55) *
"Повышение сопротивления ТС, обусловленное самонагревом, не должно превышать 20 % допуска.
В цепях постоянного тока для ТС номинальным сопротивлением 100 Ом рекомендуется использовать ток 1 мА
или менее." (ГОСТ Р 8.625-2006)
laughing.gif


Я сей момент учёл. 1 мА предел для Pt100 с напылением. 100П (ТСП1088 ) до 5 мА - там тупо проволока платиновая намотана biggrin.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MKdemiurg
сообщение Mar 29 2012, 17:05
Сообщение #44


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 624
Регистрация: 15-06-10
Из: Россия
Пользователь №: 57 939



Ха, работает. И фильтр и RC на входе.
Сварочная дуга в 160А в 2х метрах вообще никаких выбросов. КЛасс. Всем спасибо, что ума добавили cheers.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ruslan1
сообщение Mar 30 2012, 09:30
Сообщение #45


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 360
Регистрация: 6-03-06
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025



Цитата(MKdemiurg @ Mar 29 2012, 20:05) *
Ха, работает. И фильтр и RC на входе.
Сварочная дуга в 160А в 2х метрах вообще никаких выбросов. КЛасс. Всем спасибо, что ума добавили cheers.gif

дык колитесь, что в итоге используете, какой фильтр, какое RC.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MKdemiurg
сообщение Mar 30 2012, 12:30
Сообщение #46


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 624
Регистрация: 15-06-10
Из: Россия
Пользователь №: 57 939



Цитата(Ruslan1 @ Mar 30 2012, 12:30) *
дык колитесь, что в итоге используете, какой фильтр, какое RC.


REF192 по схеме стабилизатора тока( на входе ОЧЕНЬ большая ёмкость в 470мкф - иначе лезет шум) на 2.5 мА. В качестве опорника намотал без каркаса(иначе получите тензодатчик) из манганина опорное сопротивление в 500-550 Ом.
После него 100П в четырёхпроводке.
Усиление АЦП - в 2 раза. Получается при токе 2.5 и 400 градусах - 0.625В на измерительном , ~1.3 на опорном входе.

На каждую ветку входов повесил RC 2.2К и 10мкФ - керамику.
Ну и медианный фильтр на 21 ( переделал) измерение.

Думал повесить феррит на провод к термосопротивлению, но походу нет смысла.


Go to the top of the page
 
+Quote Post

4 страниц V   1 2 3 > » 
Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 20:22
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01803 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016