Цитата(Vovk_Z @ Jul 31 2012, 17:18)

Никто ничего конкретного не пишет, потому позволю себе написать немного теоретических размышлений.
Как на самом деле измеряется там оно у вас - я хз.
У меня никак) пытаюсь понять принцип просто. Например есть счётчики "Меркурий", где можно подключать хоть четыре провода хоть три.
Цитата(Vovk_Z @ Jul 31 2012, 17:18)

Если раньше измеряли четыре напряжения - можно подумать, что это были три фазных напряжения, измеренные относительно земли, и потенциал нейтрали, тоже измеренный относительно земли.
Если нету нейтрали, то фазные напряжение, относительно земли, будут измеряться так само.
Если говорить о четырехпроводной распред. сети 0,4 кВ - то там потенциал нейтрали всегда околонулевой, что подтверждает правильность моего предположения в предыдущем предложении.
Интересно. Вот в описании микросхем-счётчиков (ADE-серия) написано, что для измерения в трёхпроводной системе нужно фазу B завести на вход измерения нейтрали, а вход фазы B оставить в воздухе. Соответственно фазы A и C остаются подключены как в 3P4W системе.