реклама на сайте
подробности

 
 
 
Reply to this topicStart new topic
> Не получается прерывание по таймеру, STM32F103, среда - keil
paskal
сообщение Nov 22 2012, 17:28
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 352
Регистрация: 29-10-06
Из: Тула
Пользователь №: 21 769



После инициализации программа ждет в бесконечном цикле. В это время счетчик таймера нарастает, потом когда нужно возникает прерывание, а в нем трассировка замыкается в бесконечный цикл. Это я смотрю в софтовом трассировщике кейла.
Ощущение что процессор попадает не в обработчик перывания таймера, а в заглушку какого то дебагера.
Вот исходник:

Код
void TIM2_Handler(void)
{    TIM2->SR &=~ TIM_SR_UIF;
    GPIOA->BSRR =GPIO_BSRR_BS3;
       GPIOA->BSRR =GPIO_BSRR_BR3;  
}


int main(void)
{
        
  RCC->APB2ENR    |= RCC_APB2ENR_IOPAEN;
  GPIOA->CRL    &= ~GPIO_CRL_CNF3;
  GPIOA->CRL   |= GPIO_CRL_MODE3_0;    

  GPIOA->CRL    &= ~GPIO_CRL_CNF2;
  GPIOA->CRL   |= GPIO_CRL_MODE2_0;    
      
          RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM2EN;
        
        TIM2->PSC=2;
        TIM2->ARR=60;
        TIM2->DIER |= TIM_DIER_UIE;
        TIM2->CR1  |= (TIM_CR1_CEN | TIM_CR1_ARPE);
        
        
         NVIC_EnableIRQ (TIM2_IRQn);
         TIM2->SR &=~ TIM_SR_UIF;
      __enable_irq ();


         while(1)
    {
               
        GPIOA->BSRR =GPIO_BSRR_BS2
        GPIOA->BSRR =GPIO_BSRR_BR2;    
          
    }

}
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_Артём_
сообщение Nov 22 2012, 17:44
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 128
Регистрация: 21-05-06
Пользователь №: 17 322



Цитата(paskal @ Nov 22 2012, 19:28) *
Ощущение что процессор попадает не в обработчик перывания таймера, а в заглушку какого то дебагера.

Может попадает в Default_Handler?
Тогда возможно startup неправильный или ещё что.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
редактор
сообщение Nov 23 2012, 05:47
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 356
Регистрация: 9-06-07
Пользователь №: 28 315



если ваш исходник *.cpp, то уйдет на обработчик по умолчанию. В плюсах надо описывать обработчик как extern "С".
Если *.c, то смотрите имя обработчика в стартапе (имя вашего обработчика должно совпадать с именем в таблице ).


--------------------
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
esaulenka
сообщение Nov 23 2012, 08:18
Сообщение #4


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 032
Регистрация: 13-03-08
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877



В стандартном стартапе из кейла этот обработчик называется TIM2_IRQHandler.


--------------------
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©