Интересуют варианты, кто что применяет.

Проблема в том что если на приемнике (с внутренним источником +24в и входом 4-20ма) случайно замкнуть провода предназначенные для датчика с токовым выходом, приемник выходит из строя, так как токовый резистор(у меня 150 Ом) на котором падает напряжение выгорает...

У прибора 4 токовых входа, хочется недорогую защиту для этих каналов. Первое что приходит на ум, это управляемый источник тока, миллиампер на 30, в случае если контролле фиксит ток 27-30ма - источник выключается и загорается ошибка, после сброса ошибка обнуляется, но как то дорого на канал такую штуку...

Ваши варианты?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Microwatt
сообщение Dec 23 2012, 06:08
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Обыкновенный генератор тока ставить нужно. Никаких более программных примочек с прерываниями, лампочками, обнулениями.
Понятно, что генератор тока должен быть рассчитан на короткое замыкание. Из 0603 резисторов его не собрать.
Полватта схема должна уметь рассеять.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bav
сообщение Dec 23 2012, 07:29
Сообщение #3


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 693
Регистрация: 21-06-05
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6 184



Цитата
Проблема в том что если на приемнике (с внутренним источником +24в и входом 4-20ма) случайно замкнуть провода предназначенные для датчика с токовым выходом, приемник выходит из строя, так как токовый резистор(у меня 150 Ом) на котором падает напряжение выгорает...

помогает стабилитрон в параллель с резистором. а источник 24 в через предохранитель.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kosyak©
сообщение Dec 23 2012, 07:35
Сообщение #4


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 179
Регистрация: 1-10-07
Из: НЧ
Пользователь №: 30 966



А какой стабилитрон можно поставить? Я так понимаю что у "обычного" ток утечки испортит всю "малину"?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bav
сообщение Dec 23 2012, 07:59
Сообщение #5


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 693
Регистрация: 21-06-05
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6 184



Цитата
А какой стабилитрон можно поставить? Я так понимаю что у "обычного" ток утечки испортит всю "малину"?

если ток утечки к примеру 4 мкА, то при 4мА это будет погрешность 0,1%.

не, лучше по-другому:
в диапазоне 16 мА (20-4) это будет 1/4000. т.е. один разряд 12-битного АЦП

вот можно посмотреть:
http://www.contravt.ru/?id=2206
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Dec 23 2012, 09:06
Сообщение #6


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Цитата(LexaryStyle @ Dec 23 2012, 08:43) *
что приходит на ум, это управляемый источник тока ... но как то дорого на канал такую штуку...

Ваши варианты?

Например, неуправляемый источник тока.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ruslan1
сообщение Dec 23 2012, 09:35
Сообщение #7


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 360
Регистрация: 6-03-06
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025



Цитата(Plain @ Dec 23 2012, 11:06) *
Например, неуправляемый источник тока.

Точно. КТ805 на радиаторе с токозадающим сопротивлением в эмиттере и нагрузкой в коллекторе (Согласно Хоровицу-Хиллу, 1-й том, раздел "транзисторы", рис.2.20)
Две детали, эффект замечательный.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Microwatt
сообщение Dec 23 2012, 17:18
Сообщение #8


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Цитата(Ruslan1 @ Dec 23 2012, 13:35) *
Точно. КТ805 на радиаторе с токозадающим сопротивлением в эмиттере и нагрузкой в коллекторе (Согласно Хоровицу-Хиллу, 1-й том, раздел "транзисторы", рис.2.20)
Две детали, эффект замечательный.

Не, для генератора тока считать нужно уметь больше чем до двух. Режим базы еще нужно организовать.
А КТ805 - очень большой, дорогой антикварный транзистор. Можно проще что-нибудь подыскать.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AlexeyW
сообщение Dec 23 2012, 17:40
Сообщение #9


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 988
Регистрация: 3-11-10
Пользователь №: 60 636



Схема не обязательно должна быть статичной. Мы часто использовали такую защиту, которая при КЗ позволяла большой ток, но очень малое время, а потом ток быстро падает.
Априорное ограничение тока не всегда приемлемо.

Также для защиты от КЗ можно применить несложную аналоговую схему, которая "стробирует" выход с малой скважностью, проверяя, какой идет ток или, что часто удобнее, какое достигнуто напряжение. Если КЗ продолжается - снова выкл., если нет - дальше работает как обычно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_Pasha
сообщение Dec 23 2012, 17:42
Сообщение #10


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



Ну я не знаю... 2N7002 как защитный ключ, при токе более 30ма МК отрубает вход, логгит об аварии, само собой, делает повторную попытку включить не чаще раза в 5 сек
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AlexeyW
сообщение Dec 23 2012, 17:42
Сообщение #11


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 988
Регистрация: 3-11-10
Пользователь №: 60 636



В Вашем случае КЗ означает не только увеличение тока, но и упадок выходного напряжения - по нему тоже можно контролировать.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Stanislav_S
сообщение Dec 23 2012, 17:47
Сообщение #12


извечный пессимист
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 113
Регистрация: 9-10-06
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125



Я для таких целей применял источник тока на LM317, одна МС + резистор на 30 мА, если на канале измеряем более 30 мА. то авария. Правда в таком случае на каждый вход по своему источнику, что в данном случае может быть затратно.


--------------------
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ruslan1
сообщение Dec 23 2012, 19:04
Сообщение #13


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 360
Регистрация: 6-03-06
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025



Цитата(Microwatt @ Dec 23 2012, 19:18) *
Не, для генератора тока считать нужно уметь больше чем до двух. Режим базы еще нужно организовать.
А КТ805 - очень большой, дорогой антикварный транзистор. Можно проще что-нибудь подыскать.

Когда я его использовал- он был ну совсем не редкий, в отличии от зарождающегося интернета. sm.gif Само собой, ничего не мешает поновее посмотреть.
Речь-то идет об аварийном ограничении. То есть рассчитать так, чтобы ограничиваемый ток в режиме КЗ был в пределах 40- 100 мА, снабдить транзистор соответствующим радиатором- и спать спокойно sm.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Microwatt
сообщение Dec 23 2012, 20:01
Сообщение #14


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Цитата(Ruslan1 @ Dec 23 2012, 22:04) *
Речь-то идет об аварийном ограничении. То есть рассчитать так, чтобы ограничиваемый ток в режиме КЗ был в пределах 40- 100 мА, снабдить транзистор соответствующим радиатором- и спать спокойно sm.gif

Да зачем же 100мА, когда генератор тока делается на 20мА? Больше 20мА он никогда не отдаст. Без всяких излишних потуг с придумыванием лишней работы для МК и вороха ненужных компонентов.
Или тут не все вникли, что речь идет таки о генераторе тока, а не напряжения, мощности или еще как? Генератор тока в принципе не боится никаких коротких замыканий, это же его штатный режим работы!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Mike18
сообщение Dec 24 2012, 02:14
Сообщение #15


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 206
Регистрация: 23-12-06
Из: Старых Васюков
Пользователь №: 23 821



Взять какой-нибудь 7805 sm.gif. С достаточным входным напряжением, например, MC78M05B. Его вход соединить с +24В, выход, с выводом резистора номиналом, например, 240 Ом, другой вывод резистора соединить с общим 7805. Этот же общий вывод использовать для запитки датчика. Возвратный провод от датчика соединить со входом прибора. Так (со "Взять") четыре раза для четырёх входов.

Можно 7805 разместить на входе приёмника, то есть +24В подать на датчик, возвратный провод датчика, на вход 7805. Далее так же, только общий вывод 7805, соединённый с резистором, подключить ко входу приёмника.

В обоих случаях датчики замыкать со стороны датчиков. sm.gif

P.S. Если 7 Вольт жалко, то 7805 заменить на с меньшим падением и меньшим выходным, резистор пересчитать.

Сообщение отредактировал Mike18 - Dec 24 2012, 03:41


--------------------
Время - материя тонкая и неточная...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Harbinger
сообщение Dec 24 2012, 04:08
Сообщение #16


старший лаборант
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 702
Регистрация: 30-09-05
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097



(Попытка телепатии). Подозреваю, что у автора темы 24-вольтовый источник как раз питает датчик с токовым выходом, ибо приёмнику такое напряжение ни к чему - во всяком случае, нагрузочный резистор рассчитан так, что максимальное напряжение на входе АЦП равно 3 В (в штатном режиме). А КЗ случается между токовым входом и +24В. Тривиальное решение - поставить нагрузочное сопротивление помощнее, чтобы выдержало 24 В (почти 4 Вт... пожалуй, не годится). Решение с ограничением тока по +24 В (отдельно по каждому датчику) выглядит оптимальным.
Входы АЦП придётся защитить цепочками резистор-стабилитрон в любом случае.


--------------------
Китайская комплектация - европейское качество! ;)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Dec 24 2012, 07:32
Сообщение #17


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Пресловутые резисторы, которыми автор с лёгкостью пренебрёг и выжег, обычно где-то в среднем по 7 долларов за штуку. Ну 1 доллар — это самый минимум для них. И естественно, что на их защите никто никогда не экономит. Так что в этой задаче, для начала, просто непонятная бухгалтерия.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ruslan1
сообщение Dec 24 2012, 08:20
Сообщение #18


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 360
Регистрация: 6-03-06
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025



Цитата(Plain @ Dec 24 2012, 09:32) *
Пресловутые резисторы, которыми автор с лёгкостью пренебрёг и выжег, обычно где-то в среднем по 7 долларов за штуку. Ну 1 доллар — это самый минимум для них. И естественно, что на их защите никто никогда не экономит. Так что в этой задаче, для начала, просто непонятная бухгалтерия.

А я знаю места подороже, каждый шунт где-то по $30 получается sm.gif http://www.campbellsci.com/curs100
Но фишка в том, что защищая шунт всякими там детальками в параллель- люди заведомо гробят точность, причем любой полупроводник гробит ее нелинейно. Тогда конечно, 0.01% и 0.8ppm/C шунта уже никого не интересуют, можно и резистор 0.1% за 30 центов поставить. Разве что последовательные цепи, ограничивающие ток, можно приклеить без потери точности (быстродействующий электронный предохранитель?)

Лично мне никогда не приходилось видеть или разрабатывать схем защиты именно токового шунта. Подразумевается что это расходный материал в случае форс-мажорных ситуаций, обеспеченных пользователем. По этой причине некоторые производители вообще делают его внешним, цепляющимся на клеммник прибора, как в приведенной мной ссылке. Само собой, сами входные цепи прибора защищены от всего, от чего нужно, но вот шунт торчит наружу без всяких защит. Но это всего лишь то что я вижу вокруг себя, думаю ситуации разные бывают.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
dac
сообщение Dec 24 2012, 08:39
Сообщение #19


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 600
Регистрация: 27-05-05
Пользователь №: 5 482



QUOTE (Ruslan1 @ Dec 24 2012, 14:20) *
Но фишка в том, что защищая шунт всякими там детальками в параллель- люди заведомо гробят точность, причем любой полупроводник гробит ее нелинейно.

а зачем в параллель? токовая защита должна быть последовательной sm.gif
другое дело, что не ставят в целях удешевления, а если пользователь спалил, то сам себе злобный буратино, случай не гарантийный, а производителю дополнительные продажи sm.gif

PS: в даташите на tl431 типовая схема Constant Current Source, рассчитатать на 30-40ма и будет ТС счастье sm.gif проблемы могут быть только на низких напряжениях питания, все таки падение напряжения может быть до 3В
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bav
сообщение Dec 24 2012, 09:04
Сообщение #20


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 693
Регистрация: 21-06-05
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6 184



Цитата
Но фишка в том, что защищая шунт всякими там детальками в параллель- люди заведомо гробят точность, причем любой полупроводник гробит ее нелинейно.

тут приходится выбирать - точность или устойчивость.

Go to the top of the page
 
+Quote Post
LexaryStyle
сообщение Dec 24 2012, 15:30
Сообщение #21


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 228
Регистрация: 21-04-09
Пользователь №: 48 064



Цитата(Microwatt @ Dec 24 2012, 00:01) *
Да зачем же 100мА, когда генератор тока делается на 20мА? Больше 20мА он никогда не отдаст. Без всяких излишних потуг с придумыванием лишней работы для МК и вороха ненужных компонентов.
Или тут не все вникли, что речь идет таки о генераторе тока, а не напряжения, мощности или еще как? Генератор тока в принципе не боится никаких коротких замыканий, это же его штатный режим работы!

Хорошее уточнение, про генератор тока все верно, думаю его и надо ставить.

Но не кажется ли вам логичным, вырубить источник тока при обнаружении КЗ + сказать об этом "наверх", нафига нам рассеивать наши 25-30ма * 24в и ждать пока кто-то обнаружит дефект?

Цитата
Я для таких целей применял источник тока на LM317, одна МС + резистор на 30 мА, если на канале измеряем более 30 мА. то авария. Правда в таком случае на каждый вход по своему источнику, что в данном случае может быть затратно.

Вот и я о том же, надо бы как то по экономнее что ли laughing.gif

Сообщение отредактировал LexaryStyle - Dec 24 2012, 15:30
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Microwatt
сообщение Dec 24 2012, 21:51
Сообщение #22


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Цитата(LexaryStyle @ Dec 24 2012, 19:30) *
Но не кажется ли вам логичным, вырубить источник тока при обнаружении КЗ + сказать об этом "наверх", нафига нам рассеивать наши 25-30ма * 24в и ждать пока кто-то обнаружит дефект?

Смотря в какой аппаратуре.
Токовая петля сама по себе - не Красноярская ГЭС и если ее отказ непосредственно не угрожает жизни людей или концом света, то не стоит на каждый чих городить кучу прерываний. Все равно, надежная аппаратура строится совершенно другими способами.

Тут потеря связи рано или поздно обнаружится косвенными признаками. Полватта мощности вроде никому ничем особо не угрожают.
Сделать компактно управляемый умненький источник и протестировать в полном объеме ПО Вы все равно не сможете. А вот кучу потенциальных отказов в этих дополнительных "надежных" цепях неожиданно получите.
Проблема в большей части надумана. Токовая петля появилась задолго до большинства тутошних форумчан. Как-то же люди ее использовали уверенно до появления эмбеддеров и МК? Посмотрите как она по-нормальному строится. Не с ограничительными резисторами - точно.
Генератор тока нужен. И, потом, что-то там о том, что вся петля своя, источник свой внутренний. Может, я не все понял в стартовом сообщении, но Вам-то и 24вольта, возможно не нужны. Вам ток 4-20мА нужен. Вот от этого и отталкивайтесь.
Напряжение 24 вольта выбрано исходя из километровой линии и ее сопротивления. А внутриприборную петлю можно и меньшим напряжением 20мА прокачать.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_Pasha
сообщение Dec 25 2012, 06:29
Сообщение #23


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



Цитата(Microwatt @ Dec 25 2012, 00:51) *
Сделать компактно управляемый умненький источник и протестировать в полном объеме ПО Вы все равно не сможете. А вот кучу потенциальных отказов в этих дополнительных "надежных" цепях неожиданно получите.

Дык ПО для того и пишется, чтобы оно работало а не зависало sm.gif
И куча решений на предмет слетевшего кварца или помехи по питанию фунциклируют.
От схемы требуется обеспечить безопасность в моменты, когда управляющие пины в Z-состоянии
--
Тут еще прочел про 7 баксов за резистор... Это ж хто такой маладэц гонять по сабжу сигналы с более чем 10 бит точностью? Имхо, это уже экзотика должна быть на сегодня.

Сообщение отредактировал _Pasha - Dec 25 2012, 06:32
Go to the top of the page
 
+Quote Post
LexaryStyle
сообщение Dec 25 2012, 09:40
Сообщение #24


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 228
Регистрация: 21-04-09
Пользователь №: 48 064



Цитата(Microwatt @ Dec 25 2012, 00:51) *
Напряжение 24 вольта выбрано исходя из километровой линии и ее сопротивления. А внутриприборную петлю можно и меньшим напряжением 20мА прокачать.


Вынужден согласиться, но так же нужно иметь ввиду минимальный порог напряжения, который как правило равен 6-7 вольтам, это указывается на самом драйвере датчика(тот же XTR117). У себя просто поставлю источник тока на 5ма, так как мой датчик работает в диапазоне 0,1-1ма токовой петли.

Спасибо.

Цитата(_Pasha @ Dec 25 2012, 09:29) *
Тут еще прочел про 7 баксов за резистор... Это ж хто такой маладэц гонять по сабжу сигналы с более чем 10 бит точностью? Имхо, это уже экзотика должна быть на сегодня.

Это больше маркетинг и реклама чем по делу, хотя в ОЧЕНЬ редких случаях и бывает нужно...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Microwatt
сообщение Dec 25 2012, 13:26
Сообщение #25


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Цитата(LexaryStyle @ Dec 25 2012, 13:40) *
Вынужден согласиться, но так же нужно иметь ввиду минимальный порог напряжения, который как правило равен 6-7 вольтам, это указывается на самом драйвере датчика(тот же XTR117). У себя просто поставлю источник тока на 5ма, так как мой датчик работает в диапазоне 0,1-1ма токовой петли.

Ну, будем говорить, что это жульничесчтво, однако достаточно изящное sm.gif
Если в этом стыке никто из внешней (покупной, чужой) аппаратуры не работает, то почему бы, сохранив все преимущества токового сигнала, не пошевелить немного стандартные параметры? Хватает 7 вольт? Ну так можно запитать 12-ю, а не 24. В конце концов, мышь питается от интерфейса, хотя в стандарте интерфейса такие вольности не предусмотрены.
Опять не пойму только одного: почему мыслится источник на 5мА, если используется всего 1мА?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
LexaryStyle
сообщение Dec 25 2012, 13:42
Сообщение #26


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 228
Регистрация: 21-04-09
Пользователь №: 48 064



Цитата(Microwatt @ Dec 25 2012, 16:26) *
Опять не пойму только одного: почему мыслится источник на 5мА, если используется всего 1мА?

Это ориентировочно, пресловутый запас.

Я вот до чего додумался, ведь получается для наших целей можно поставить ОДИН! транзистор без какой либо обвязки, например 2SK3666 соеденив затвор с истоком, получается ограничитель тока до 3.2ма при 24в! Аналогично и для 20ма...

Сообщение отредактировал LexaryStyle - Dec 26 2012, 08:32
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexf
сообщение Dec 27 2012, 05:42
Сообщение #27


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 420
Регистрация: 22-12-04
Пользователь №: 1 608



Цитата(LexaryStyle @ Dec 25 2012, 05:42) *
Я вот до чего додумался, ведь получается для наших целей можно поставить ОДИН! транзистор без какой либо обвязки, например 2SK3666 соеденив затвор с истоком, получается ограничитель тока до 3.2ма при 24в! Аналогично и для 20ма...


Проблема в том что JFET имеют разброс параметром на порядок. Придется индивидуально подбирать транзисторы из большой кучи с нужным током. Или ставить с бОльшим током и подбирать резистор в истоке.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
LexaryStyle
сообщение Dec 27 2012, 06:03
Сообщение #28


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 228
Регистрация: 21-04-09
Пользователь №: 48 064



Конечно, зависит от культуры производства и модели, читал на другом форуме, человек перемерил кучку, разброс 0.2% в нулевой точке, возможно правда, нужно проверить.

Цитата(Plain @ Dec 24 2012, 11:32) *
Пресловутые резисторы, которыми автор с лёгкостью пренебрёг и выжег, обычно где-то в среднем по 7 долларов за штуку. Ну 1 доллар — это самый минимум для них. И естественно, что на их защите никто никогда не экономит. Так что в этой задаче, для начала, просто непонятная бухгалтерия.

Что-то дорого, я беру обычные МЕЛФ 0201 + калибровка.

Сообщение отредактировал LexaryStyle - Dec 27 2012, 06:00
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Mike18
сообщение Dec 27 2012, 06:16
Сообщение #29


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 206
Регистрация: 23-12-06
Из: Старых Васюков
Пользователь №: 23 821



Для 1 мА датчика, к роялю, достаточно одной таблЭтки. КилоОм на 10.
С учётом падения напряжения на датчике, в линии и на входе прибора.

Сообщение отредактировал Mike18 - Dec 27 2012, 06:29


--------------------
Время - материя тонкая и неточная...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Пушкарев Михаил
сообщение Dec 27 2012, 06:42
Сообщение #30


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 076
Регистрация: 14-11-06
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301



Как много оказывается можно написать на достаточно простую тему, особенно, если советующие в ней разбираются по принципу "слышал звон, да не знаю, где он".
Есть несколько несложных способов решить задачу.
1. Если не полениться, и провести беглый анализ выпускаемых разными фирмами двухпроводных датчиков с выходным сигналом 4-20 мА (трехпроводных и с сигналом 0-20 мА касаться не будем, их еще поискать нужно нынче), то выяснится, что для подавляющего большинства датчиков минимально допустимое напряжение питания составляет 12 В. Существует некоторое количество моделей с минимальным напряжением питания 9 В, ну есть и вывихи до 18 В. Следовательно, при напряжении источника питания 24 В можно безболезненно поставить в сигнальную цепь такой резистор, чтобы суммарное сопротивление его, линии связи и токосъемного резистора в приемнике не превышало 12 В/22 мА. 22 мА - это чтобы была возможность отследить перегрузку. Конечно, и защитный резистор, и токосъемный резистор должны иметь мощность рассеивания соответствующую, а не выбраны по принципу "миниатюризация любой ценой".
2. Включить в цепь сигнала самозащищенный ключ на двух транзисторах и двух резисторах с током срабатывания защиты при минимальной эксплуатационной температуре около 25 мА. Транзистор придется взять в корпусе ТО-126, а то и ТО-220.
3. Применить микросхему MAX14626/
4. Использовать многоканальный блок питания, предназначенный специально для питания датчиков, с током срабатывания защиты и током короткого замыкания в пределах 30-60 мА.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
maksimp
сообщение Dec 29 2012, 18:35
Сообщение #31


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 313
Регистрация: 2-07-11
Пользователь №: 66 023



Можно поставить терморезистор с положительным ТКС. Параметры примерно - сопротивление около 60 Ом, ток удержания 30 мА, ток срабатывания 60 мА, допустимое напряжение 265 В.
Пробовал - соединял его такой терморезистор последовательно с резистором 100 Ом 1 Вт - и в 220 В. Все оставались целы. То есть измерителный шунт помощнее тоже нужен, на 1 или 2 Вт.
Для лучшего можно посчитать энергию в импульме, которая выделится на шунте, и сравнить с допустимой.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Белый дед
сообщение Dec 30 2012, 06:42
Сообщение #32


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 495
Регистрация: 6-05-09
Пользователь №: 48 727



И никто даже не вспомнил про самовосстанавливающиеся предохранители.
А они есть 0805 на 50 мА.

Сообщение отредактировал Белый дед - Dec 30 2012, 06:43
Go to the top of the page
 
+Quote Post
PCBExp
сообщение Jan 1 2013, 18:21
Сообщение #33


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 578
Регистрация: 23-12-06
Из: Москва
Пользователь №: 23 823



а еще в природе есть NCV47701. можно датчик кормить через нее (если конечно ему 19 вольт хватит). Ставите ей ограничение миллиампер на 20. В Компеле вполне по сходной цене лежат. Заодно и питание датчика почистит...