Добрый день!
Помогите подобрать ШИМ контроллер для построения ИБП 1200 Вт, вых напряжение регулируемое 12-24 В. Если ли у кого ссылки на схемы подобных источников питания?
|
|
|
|
|
May 9 2013, 14:53
|

Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 3 615
Регистрация: 12-01-09
Из: США, Главное разведовательное управление
Пользователь №: 43 230

|
Цитата(Dimon84 @ May 9 2013, 17:43)  Планируется серийное изделие. 10? 1000? 1000000? Надо выжать каждую копейку? Надо выжать максимальную надежность? Где будут мотаться трансформаторы? Оптимизация по КПД? Причем эти пункты взаимосвязаны. Сделав сложный (и дорогой) трансформатор, можно поднять частоту, уменьшить потери в меди, сэкономить на проводах, вентиляторах и радиаторах.
|
|
|
|
|
May 9 2013, 17:38
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 69
Регистрация: 4-08-12
Из: г.Чебоксары
Пользователь №: 73 015

|
Цитата(Methane @ May 9 2013, 18:53)  10? 1000? 1000000? Надо выжать каждую копейку? Надо выжать максимальную надежность? Где будут мотаться трансформаторы? Оптимизация по КПД?
Причем эти пункты взаимосвязаны. Сделав сложный (и дорогой) трансформатор, можно поднять частоту, уменьшить потери в меди, сэкономить на проводах, вентиляторах и радиаторах. Критерий для источника: надежность, отказоустойчивость, безопасность, максимальное количество защит (КЗ, перенапряжение, термозащита). Цена не критична. А есть теория по этому сложному (дорогому) трансформатору? Цитата(Plain @ May 9 2013, 19:16)  А в чём тут может быть проблема? Разве что входное 1 В — тогда да, немного подумать будет надо. Входное напряжение стандартное 220 и 110 В, с возможностью автоматического определения номинала напряжения сети.
|
|
|
|
|
May 10 2013, 08:32
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 69
Регистрация: 4-08-12
Из: г.Чебоксары
Пользователь №: 73 015

|
Цитата(halfdoom @ May 10 2013, 07:27)  Добавьте к этому рабочий диапазон нагрузок, он тоже повлияет на выбор схемы управления. Нагрузка от 0 до 50 А
|
|
|
|
|
May 10 2013, 13:06
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 69
Регистрация: 4-08-12
Из: г.Чебоксары
Пользователь №: 73 015

|
Цитата(Plain @ May 10 2013, 17:00)  В РФ стандарта 110 В нет, и провезти ящик без ККМ такой мощности через границу туда, где оно есть, у Вас вряд ли получится. Вот Вам в точности по ТЗ ориентир, для справки: http://www.compel.ru/infosheet/MW/SPV-1500-24/чтобы увидеть реальную цену в рублях, надо немного постоять на абстрактной в таблице слева. Ну вот именно такой и нужен. А если у кого схема такого источника, либо список основных компонентов, на которых он построен?
Сообщение отредактировал Dimon84 - May 10 2013, 13:07
|
|
|
|
|
May 10 2013, 16:53
|

Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 3 615
Регистрация: 12-01-09
Из: США, Главное разведовательное управление
Пользователь №: 43 230

|
Цитата(Plain @ May 10 2013, 18:11)  Считайте сами — директор, бухгалтер, главный инженер, конструктор и инженер. Это именно тот минимальный набор, который мог выдать фразы типа "планируется серийное изделие", "входное напряжение стандартное 220 и 110 В" и "цена не критична". А зачем инженер конструктор и главный инженер. Вполне достаточно "инженер". Но нужно добавить заместитель директора, начальник склада, заместитель начальника склада, парочку уборщиков, куда деваться без манагера по закупках, манагера по связям с общественностью, ну и еще несколько манагеров. Однозначно понадобится служба охраны со своей структурой и заместителями. Если уж такая система сложная, то понадобится и несколько сисадминов. Ой, по моему 6 мегарублей даже маловато будет. Потому как нужен водитель, а если водитель, то и начальник автопарка, медсестра, слесари итд.
|
|
|
|
|
May 10 2013, 17:20
|

Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 3 615
Регистрация: 12-01-09
Из: США, Главное разведовательное управление
Пользователь №: 43 230

|
Цитата(Егоров @ May 10 2013, 20:11)  Душою- согласен. А разумом - чистый флейм это. Давайте не уходить далеко от темы. Без флейма, я бы назвал сроки в пол года, для одного человека, если этому человеку придется с практически нуля разбираться с SMPS, но будет инет, и нормальное оборудование (токовые клещи + диф пробник который позволит смотреть напругу на затворе транзистора). Ну, с готовностью расширить сроки до одного года, если через пол года уже есть живой образец, соответствующий ТТХ, который надо только довести до промышленного производства.
|
|
|
|
|
May 11 2013, 15:13
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 69
Регистрация: 4-08-12
Из: г.Чебоксары
Пользователь №: 73 015

|
А как вариант использование dsPIC30F1010, dsPIC30F2020 и dsPIC30F2023?
|
|
|
|
|
May 11 2013, 20:11
|

Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287

|
Цитата(Dimon84 @ May 11 2013, 21:17)  Реклама, она, конечно - двигатель продаж, и без умных фраз типа: Цитата Функции, выполняемые аппаратурой на основе dsPIC30F1010 /2020/2023, теперь могут включать автоматическую калибровку, температурную компенсацию, обеспечивать повышенную плотность мощности, большую экономическую эффективность и поддержку введения отличий в аппаратуру с помощью программного обеспечения. не обойтись, но повторюсь: зачем простому блоку питания с одним регулируемым выходным напряжением "интеллектуальные навороты"? Для солидности? Нет, я не против, но задача решается без программирования простым набором специализированных чипов.
|
|
|
|
|
May 11 2013, 20:49
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 69
Регистрация: 4-08-12
Из: г.Чебоксары
Пользователь №: 73 015

|
Цитата(Herz @ May 12 2013, 00:11)  Реклама, она, конечно - двигатель продаж, и без умных фраз типа:
не обойтись, но повторюсь: зачем простому блоку питания с одним регулируемым выходным напряжением "интеллектуальные навороты"? Для солидности? Нет, я не против, но задача решается без программирования простым набором специализированных чипов. Ну тем для этого и создавалась, что ты уточнить какие это простые наборы специализированных чипов. Можете назвать?
|
|
|
|
|
May 13 2013, 07:21
|
Знающий
   
Группа: Участник
Сообщений: 565
Регистрация: 13-03-10
Пользователь №: 55 932

|
Цитата(Herz @ May 12 2013, 21:22)  Я думаю, Вам понадобится контроллер PFC и ШИМ-контроллер полного моста. Остальное по мелочи. Может быть, если без RFC, то ради сети 110V можно переключать выпрямитель на удвоение.
А раз уж получилась средняя точка, то может быть полумост.
|
|
|
|
|
May 13 2013, 07:52
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 69
Регистрация: 4-08-12
Из: г.Чебоксары
Пользователь №: 73 015

|
Вот присматриваюсь к UCC2895.
|
|
|
|
|
May 13 2013, 10:43
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 69
Регистрация: 4-08-12
Из: г.Чебоксары
Пользователь №: 73 015

|
Цитата(Methane @ May 13 2013, 14:05)  Между прочим очень хорошая идея. Причем можно взять любой от 36 до 48 вольт, и уже из него сделать что нужно. Если нужна 1 штука, то такой вариант ГОРАЗДО дешевле по итогу. Готовый не вариант. Еще будет дисплей, где будут показания по току и напряжению, индикация аварийных режимов, ручная регулировка напряжения, регулировка ограничения по току.
|
|
|
|