Задача состоит в том, что есть линия постоянного тока с изолированной нейтралью, к которой присоединены потребители, и нужно разработать такой прибор, который при потребности включается и должен определять с невысокой точностью сопротивление изоляции каждого отдельного фидера к каждому из потребителей. Условия измерения: отключать потребителей нельзя, в БП каждого потребителя фильтрующие емкости при измерении переменным током будут давать большую погрешность, т.е. нужно измерять только активную составляющую сопротивления изоляции.
Буду крайне благодарен за подсказку в выборе метода для таких измерений.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gte
сообщение May 17 2013, 15:13
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 318
Регистрация: 13-02-05
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613



Цитата(martinos @ May 17 2013, 13:26) *
Условия измерения: отключать потребителей нельзя,

Как измерить по постоянному току одно из нескольких сопротивлений, включенных параллельно не рассоединяя их?
Никак, если в цепи нет дополнительных элементов, например, диодов, позволяющих организовать локальный контур для постоянного тока цепи измерения.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
haker_fox
сообщение May 18 2013, 05:00
Сообщение #3


Познающий...
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 963
Регистрация: 1-09-05
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125



QUOTE (martinos @ May 17 2013, 18:26) *
Задача состоит в том, что есть линия постоянного тока с изолированной нейтралью

Прошу прощения, вопрос без подковырки, а как может быть линия постоянного тока с изолированной нейтралью?


--------------------
Выбор.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gte
сообщение May 18 2013, 20:30
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 318
Регистрация: 13-02-05
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613



Цитата(haker_fox @ May 18 2013, 09:00) *
Прошу прощения, вопрос без подковырки, а как может быть линия постоянного тока с изолированной нейтралью?

Смотрите
Go to the top of the page
 
+Quote Post
VNS
сообщение May 20 2013, 07:44
Сообщение #5


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 256
Регистрация: 15-04-13
Из: Казахстан, г. Алматы
Пользователь №: 76 504



Цитата(martinos @ May 17 2013, 13:26) *
Задача состоит в том, что есть линия постоянного тока с изолированной нейтралью, к которой присоединены потребители, и нужно разработать такой прибор, который при потребности включается и должен определять с невысокой точностью сопротивление изоляции каждого отдельного фидера к каждому из потребителей. Условия измерения: отключать потребителей нельзя, в БП каждого потребителя фильтрующие емкости при измерении переменным током будут давать большую погрешность, т.е. нужно измерять только активную составляющую сопротивления изоляции.
Буду крайне благодарен за подсказку в выборе метода для таких измерений.

Теоретически такая возможность существует. Практически существуют приборы для контроля линий по отражённому сигналу, которые предназначены для лабораторных условий с изоллированной от помех конструкцией.. На вход линии подаётся импульс, который отражается от неоднородности (нарушения) изоляции кабеля. Нейтраль и подключенные потребители не влияют на результат. Линия постоянного тока одна или это жилы силового кабеля известной конструкции?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
martinos
сообщение May 20 2013, 08:00
Сообщение #6





Группа: Новичок
Сообщений: 3
Регистрация: 17-05-13
Пользователь №: 76 872



По факту: к аккумуляторному блоку (ШОТ - Шкаф Оперативного Тока) подключены потребители, изоляцию по каждой отходной линии к которым и нужно контролировать. Пока разработал только блок контроля общей изоляции, а теперь идет работа над прибором, который подключаеться в линию только когда уровень общей изоляции падает ниже уставленного уровня для поиска конкретной линии к потребителю, на которой ухудшилась изоляция. По сути измерение общей изоляции проходит на постоянном токе, так что проблем с емкостью линии и в фильтрах питания нет. А вот прибор по поиску фидера должен работать через диф. трансформаторы тока, соответственно на переменном токе, а в этом случае емкости в линии имеют куда меньшее реактивное сопротивление чем активное изоляции. Нужно отдельно мух и отдельно котлеты, в случае если имеем 1 емкость и 1 сопротивление существует метод сдвига фаз, по котормоу и можно разделить активную и реактиную составляющие сопротивления. Но в случае нескольких потербителей, такой метод позволит определить только общую емкость линии, что не позволяет определить даже приблизительно активное сопротивление по каждому фидеру.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
VNS
сообщение May 20 2013, 08:17
Сообщение #7


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 256
Регистрация: 15-04-13
Из: Казахстан, г. Алматы
Пользователь №: 76 504



Какие характеристики кабеля. Какая изоляция жил кабеля? Полиэтилен, полипропилен или поливинилхлорид? Желательно иметь принципиальную и эквивалентные схемы.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
martinos
сообщение May 20 2013, 08:46
Сообщение #8





Группа: Новичок
Сообщений: 3
Регистрация: 17-05-13
Пользователь №: 76 872



В том и дело, что прибор должен работать при любых конфигурациях, эквивалентная схема сети, в которой 2 потребителя:


Rn - нагрузка,
Riz - активное споротивление изоляции,
С - емкость изоляции и фильтров в питании нагрузки.

Сложность состоит как разделить емкостную и активную составляющие по каждому потребителю.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
VNS
сообщение May 20 2013, 09:16
Сообщение #9


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 256
Регистрация: 15-04-13
Из: Казахстан, г. Алматы
Пользователь №: 76 504



Цитата(VNS @ May 20 2013, 12:17) *
Какие характеристики кабеля. Какая изоляция жил кабеля? Полиэтилен, полипропилен или поливинилхлорид? Желательно иметь принципиальную и эквивалентные схемы.

+ длина кабелей...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
UMP
сообщение May 20 2013, 16:54
Сообщение #10


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 78
Регистрация: 27-07-06
Пользователь №: 19 147



Что касается метода, может быть чтото подобное приложению, а для снижения влияния емкостей задержки на время их перезаряда
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  R_izol_NEW.pdf ( 185.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 126
 