реклама на сайте
подробности

 
 
2 страниц V   1 2 >  
Reply to this topicStart new topic
> Расчет потерь в обмотке трансформатора
m1s0
сообщение Jun 8 2013, 09:27
Сообщение #1





Группа: Новичок
Сообщений: 7
Регистрация: 24-01-13
Пользователь №: 75 333



Ребят, делаю расчет средних потерь в full-bridge dc/dc преобразователе. Вопрос: как быть со средними потерями в обмотке трансформатора где средний ток равен нулю? Расчитывать рмс-значение, или посчитать среднее значение для положительного полупериода, потом для отрицательного и сложить?

Заранее благодарен
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Егоров
сообщение Jun 8 2013, 09:59
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 3 868
Регистрация: 15-03-13
Пользователь №: 76 048



Цитата(m1s0 @ Jun 8 2013, 12:27) *
Вопрос: как быть со средними потерями в обмотке трансформатора где средний ток равен нулю?

Это типичные трудности гения. У слона есть крылья, но они равны нулю.
Да, средний ток равен нулю. А мощность - нет.
Мощность P=I^2 *R. Когда в квадрат возводится отрицательное число (ток формально течет в другом направлении), получаем число положительное и ту же реальную мощность. Резистор греется, не понимая в какую сторону через него ток течет.
Посему, возводим в квадрат ток (эффективное значение) и умножаем на сопротивление обмотки. Это будет чисто активная мощность потерь. Что там с учетом частоты -сложнее несколько, пока не рассматриваем.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
m1s0
сообщение Jun 8 2013, 12:21
Сообщение #3





Группа: Новичок
Сообщений: 7
Регистрация: 24-01-13
Пользователь №: 75 333



Я к тому, что потери во всех других компонентах я считаю через средние значения тока. И мне кажется, что мешать эффективную мощность в обмотке со средней в других компонентах - это неправильно. Я понимаю, что резистору все равно в какую сторону течет ток. Поэтому, мне кажется, что более верный способ расчета это среднее значение от выпремленного тока обмотки, а не эффективное.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SSerge
сообщение Jun 8 2013, 13:40
Сообщение #4


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 719
Регистрация: 13-09-05
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528



Цитата(m1s0 @ Jun 8 2013, 19:21) *
Я к тому, что потери во всех других компонентах я считаю через средние значения тока. И мне кажется, что мешать эффективную мощность в обмотке со средней в других компонентах - это неправильно.

А мне кажется, что если Вам нужна средняя мощность, то именно мощность и нужно усреднять.
В случае с резистором это сводится к усреднению квадрата тока.


--------------------
Russia est omnis divisa in partes octo.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Jun 8 2013, 13:46
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Потери в типичном правильном трансформаторе делятся пополам между сердечником и обмоткой. На холостом ходу второе практически равно нулю — следовательно, считайте первое.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Егоров
сообщение Jun 8 2013, 16:26
Сообщение #6


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 3 868
Регистрация: 15-03-13
Пользователь №: 76 048



Да тут, похоже, до потерь в сердечнике еще очень далеко. Тут бы закон Ома для переменного тока.

Еще, если отбросить стереотипы, то "пополам" в правильно рассчитанном трансформаторе не всегда. Разработчику по большому счету все равно как потери делятся меж обмоткой и магнитопроводом. Общий КПД приемлем, температура в заданных пределах? Вот и хорошо.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AlexeyW
сообщение Jun 8 2013, 19:14
Сообщение #7


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 988
Регистрация: 3-11-10
Пользователь №: 60 636



Цитата(Егоров @ Jun 8 2013, 19:26) *
Еще, если отбросить стереотипы, то "пополам" в правильно рассчитанном трансформаторе не всегда. Разработчику по большому счету все равно как потери делятся меж обмоткой и магнитопроводом. Общий КПД приемлем, температура в заданных пределах? Вот и хорошо.

Я бы слегка возразил, хотя ни в коем случае не догматически. Как правило, если потери в конкурирующих при оптимизации местах очень сильно не равны - это признак далекости от оптимума. Ну, в данном случае - если потери в сердечнике пренебрежимы по сравнению с обмотками - мы можем сильно повышать частоту, таким образом уменьшая потери в обмотках и сумму потерь.

Цитата(m1s0 @ Jun 8 2013, 15:21) *
Я к тому, что потери во всех других компонентах я считаю через средние значения тока. И мне кажется, что мешать эффективную мощность в обмотке со средней в других компонентах - это неправильно. Я понимаю, что резистору все равно в какую сторону течет ток. Поэтому, мне кажется, что более верный способ расчета это среднее значение от выпремленного тока обмотки, а не эффективное.

Наверное, стоит прежде всего почитать, что такое "эффективный ток" (в отличие от "среднего тока"). Но, в общем, совершенно правильно сказано - "если Вам нужна средняя мощность, то именно мощность и нужно усреднять".

Цитата(m1s0 @ Jun 8 2013, 15:21) *
Я к тому, что потери во всех других компонентах я считаю через средние значения тока

Это относится только к небольшому количеству компонентов (например, диоды), падение напряжения на которых слабо зависит от тока, соответственно, мощность примерно пропорциональна току.

Сообщение отредактировал AlexeyW - Jun 8 2013, 19:12
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SergCh
сообщение Jun 8 2013, 19:24
Сообщение #8


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 475
Регистрация: 6-02-10
Из: Москва
Пользователь №: 55 343



Цитата(m1s0 @ Jun 8 2013, 13:27) *
Расчитывать рмс-значение

В обмотках трансформатора и "других" элементах мощность, выделяемая в тепло, это произведение квадата среднеквадратичного
(Эффективного, действующего) значения тока на активное сопротивление.
Есть такое понятие как габаритная мощность трансформатора, так вот оптимальным считается трансформатор, где потери в меди и сердечнике примерно равны на мощности источника около 0.7-0.8 от номинальной. При этом кпд трансформатора будет максимальным. То есть для каждого выбранного значения мощности наиболее подходящим будет только один из типоразмеров сердечников.

Сообщение отредактировал SergCh - Jun 8 2013, 19:27
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Jun 8 2013, 20:09
Сообщение #9


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(m1s0 @ Jun 8 2013, 15:21) *
Я к тому, что потери во всех других компонентах я считаю через средние значения тока.

Это круто! То есть, если ток симметричен, то и потерь нет?
Цитата
Поэтому, мне кажется, что более верный способ расчета это среднее значение от выпремленного тока обмотки, а не эффективное.

А вот почему - "поэтому" - ума не приложу...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Егоров
сообщение Jun 8 2013, 20:54
Сообщение #10


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 3 868
Регистрация: 15-03-13
Пользователь №: 76 048



Цитата(SergCh @ Jun 8 2013, 22:24) *
Есть такое понятие как габаритная мощность трансформатора, так вот оптимальным считается трансформатор, где потери в меди и сердечнике примерно равны на мощности источника около 0.7-0.8 от номинальной.

В общем случае - да. А в реалиях оптимальным всегда будет оптимальный трансформатор. Все зависит от того, что именно оптимизировать. По стереотипу или наиболее часто встречающемуся случаю - так, как Вы пишете.

Но если слепо идти таким путем, то в изделии может оказаться 10 разных оптимальных трансформаторов, которые сделают изделие технологически неподъемным. Потому шесть из них, вспомогательных, оптимально сделасть совершенно неоптимальными по догматическим меркам - четыре с перегрузкой по меди, два - с разогревом сердечника. А еще пару - совсем уж неоптимальных, избыточных. Пусть безобразно, зато - единообразно. В итоге - серийнопригодное недорогое изделие.
Разработчик системы должен это видеть и корректировать разработчиков узкой специализации. Иначе, на складе предприятия будет вечный дефицит и громадные неликвиды сердечников, каркасов, провода. И полуфабрикатов тоже.
Это не считая сопровождения раздутой документации.

А чисто по трансформаторам... бродила небезынтересная статейка, даже перевод на русский кто-то сделал. Кажется, называлась она "Мифы, легенды и тосты о трансформаторах". Изложен 20-летний опыт специализированной фирмы. Не вредно почитать.

Цитата(m1s0 @ Jun 8 2013, 15:21) *
Поэтому, мне кажется, что более верный способ расчета это среднее значение от выпремленного тока обмотки, а не эффективное.

Все зависит от того как течет ток. Премо или прямо.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tarbal
сообщение Sep 2 2013, 04:56
Сообщение #11


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 351
Регистрация: 21-05-10
Пользователь №: 57 439



Ну неужели нельзя просто объяснить без демонстрации превосходства?
У каждого есть область в которой он плавает. Если человек спрашивает, то значит он признает, что не знает.
Теперь по существу. Энергия и мощность ВСЕГДА определяются как квадрат напряжения или квадрат тока или ток умножить на напряжение. Это закон Джоуля-Ленца плюс закон Ома. Среднее нельзя использовать для определения энергетической характеристики (энергии или мощности). Потери это величина мощности, которая греет трансформатор. Мощность и энергия соотносятся как скорость и пройденный путь. Можно сказать, что мощность это скорость преобразования энергии. В данном случае электрической в тепловую. Мощность измеряется в Ваттах, а энергия в Джоулях.

Про потери в трансформаторах не знаю ответа, а искать некогда. Может кто-нибудь поделится знаниями?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Bludger
сообщение Sep 2 2013, 05:36
Сообщение #12


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 768
Регистрация: 12-01-05
Из: Москва
Пользователь №: 1 904




Вот здесь есть немного: Прикрепленный файл  PS_Magnetics.pdf ( 712.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3223


Сообщение отредактировал Herz - Sep 2 2013, 08:11
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MikeSchir
сообщение Sep 2 2013, 08:14
Сообщение #13


и по нечётным радист
****

Группа: Участник
Сообщений: 994
Регистрация: 3-03-09
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598



Цитата(Bludger @ Sep 2 2013, 09:36) *
Вот здесь есть немного: Прикрепленный файл  PS_Magnetics.pdf ( 712.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3223

Хорошая статья, полезная. Непонятен один термин на стр. 15 - "Вольтсекундный интервал" rolleyes.gif
Не освещена интересная тема - потери в сердечнике в зависимости от Кзап. для разных топологий. Хотя для потерь в обмотке в статье есть.

Сообщение отредактировал MikeSchir - Sep 2 2013, 08:36


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tarbal
сообщение Sep 2 2013, 12:47
Сообщение #14


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 351
Регистрация: 21-05-10
Пользователь №: 57 439



Класная статья, спасибо.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Myron
сообщение Sep 2 2013, 16:32
Сообщение #15


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 849
Регистрация: 6-02-05
Пользователь №: 2 451



Цитата(Егоров @ Jun 8 2013, 11:26) *
Еще, если отбросить стереотипы, то "пополам" в правильно рассчитанном трансформаторе не всегда. Разработчику по большому счету все равно как потери делятся меж обмоткой и магнитопроводом. Общий КПД приемлем, температура в заданных пределах? Вот и хорошо.

Так опять бы определиться, что за задача. И если это игрушки для дома для семьи, то да, все равно. Plain же имел в виду, похоже, другие задачи и поэтому добавил "в типичном правильном трансформаторе потери делятся пополам между сердечником и обмоткой". Можно добавить примерно пополам при работе на габаритной мощности.
Но вообще согласен, что "до потерь в сердечнике еще очень далеко".
Цитата(Tarbal @ Sep 1 2013, 23:56) *
Если человек спрашивает, то значит он признает, что не знает.

Если человек спрашивает, то да. А не утверждает, что правильный путь - средний ток для рассчета потерь.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SergCh
сообщение Sep 2 2013, 18:35
Сообщение #16


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 475
Регистрация: 6-02-10
Из: Москва
Пользователь №: 55 343



Цитата(MikeSchir @ Sep 2 2013, 12:14) *
Непонятен один термин на стр. 15 - "Вольтсекундный интервал" rolleyes.gif
Не освещена интересная тема - потери в сердечнике в зависимости от Кзап. для разных топологий. Хотя для потерь в обмотке в статье есть.

Отличная статейка!
Понравилось сравнение потерь в обмотках с проводом d=0.8 мм одним слоем и d=0.8 в две жилы и два слоя.
Очень неожиданный вывод.
Увеличение потерь в меди от высших гармоник тоже не думал что такое сильное на вроде бы невысокой частоте (100кГц).
Кстати почему потери в сердечнике должны зависеть от топологии источника?
От частоты и размаха индукции понятно. Есть у меня подозрение что потери в сердечнике увеличиваются при смещении петли
перемагничивания от симметричного своего положения.

Сообщение отредактировал SergCh - Sep 2 2013, 18:36
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_gari
сообщение Sep 2 2013, 19:57
Сообщение #17


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 389
Регистрация: 27-11-11
Пользователь №: 68 544



Цитата(SergCh @ Sep 2 2013, 22:35) *
Кстати почему потери в сердечнике должны зависеть от топологии источника?

разная форма тока, разные трансформаторы

Сообщение отредактировал _gari - Sep 2 2013, 19:57
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SergCh
сообщение Sep 3 2013, 09:06
Сообщение #18


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 475
Регистрация: 6-02-10
Из: Москва
Пользователь №: 55 343



Цитата(_gari @ Sep 2 2013, 23:57) *
разная форма тока, разные трансформаторы

Продолжая, "...разные сердечники.." ))))
Конечно по возможности при равных прочих условиях.
Скажем размах индукции одинаковый что в однотактнике, что в двухтактнике. Частота одинаковая.
Что, потери в сердечнике будут разными?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MikeSchir
сообщение Sep 3 2013, 10:06
Сообщение #19


и по нечётным радист
****

Группа: Участник
Сообщений: 994
Регистрация: 3-03-09
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598



Цитата(SergCh @ Sep 2 2013, 22:35) *
...Кстати почему потери в сердечнике должны зависеть от топологии источника?
От частоты и размаха индукции понятно.

Разные скорости намагничивания и размагничивания сердечника в цикле.
Например, если источник работает по входу от 85 до 264 V АС (90 - 360 V DC), то в обратноходовике (в безразрывном режиме) скорость намагничивания будет меняться в 4 раза (будет влиять на потери в сердечнике), а скорость размагничивания будет постоянна (не влияет на изменение потерь в сердечнике), для прямого хода (например: "косой мост") обе скорости будут одинаково меняться в 4 раза, и одинаково влияние на потери. Это всё при постоянной частоте. Да и на потери в обмотках такой диапазон входного, скорее всего, тоже будет влиять.


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Bludger
сообщение Sep 3 2013, 10:19
Сообщение #20


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 768
Регистрация: 12-01-05
Из: Москва
Пользователь №: 1 904



Наверное, я неудачно сформулировал, я вовсе не имел в виду, что потери в сердечнике зависят от топологии sm.gif Потери зависят от материала, температуры, частоты перемагничивания и размаха индукции.. Если можно, ткните носом где в статье так неудобно получилось...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MikeSchir
сообщение Sep 3 2013, 10:31
Сообщение #21


и по нечётным радист
****

Группа: Участник
Сообщений: 994
Регистрация: 3-03-09
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598



Цитата(Bludger @ Sep 3 2013, 14:19) *
Наверное, я неудачно сформулировал, я вовсе не имел в виду, что потери в сердечнике зависят от топологии sm.gif Потери зависят от материала, температуры, частоты перемагничивания и размаха индукции.. Если можно, ткните носом где в статье так неудобно получилось...

Нет, всё удобно rolleyes.gif В статье об этом не говориться, это я вопрос задал. При пректировании, как правило, выручают запасы при расчёте. А как бы это посчитать?


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SergCh
сообщение Sep 3 2013, 10:41
Сообщение #22


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 475
Регистрация: 6-02-10
Из: Москва
Пользователь №: 55 343



Цитата(Bludger @ Sep 3 2013, 14:19) *
Наверное, я неудачно сформулировал, я вовсе не имел в виду, что потери в сердечнике зависят от топологии sm.gif Потери зависят от материала, температуры, частоты перемагничивания и размаха индукции.. Если можно, ткните носом где в статье так неудобно получилось...

Так это вы автор ? Снимаю шляпу.
По поводу топологий,
MikeSchir писал:
"Не освещена интересная тема - потери в сердечнике в зависимости от Кзап. для разных топологий."
Вот я и пытаюсь понять, как от топологии зависят потери в сердечнике.

Цитата(MikeSchir @ Sep 3 2013, 14:06) *
Разные скорости намагничивания и размагничивания сердечника в цикле.
Например, если источник работает по входу от 85 до 264 V АС (90 - 360 V DC), то в обратноходовике (в безразрывном режиме) скорость намагничивания будет меняться в 4 раза (будет влиять на потери в сердечнике), а скорость размагничивания будет постоянна (не влияет на изменение потерь в сердечнике), для прямого хода (например: "косой мост") обе скорости будут одинаково меняться в 4 раза, и одинаково влияние на потери. Это всё при постоянной частоте. Да и на потери в обмотках такой диапазон входного, скорее всего, тоже будет влиять.

В прямо и обратноходовиках всё понятно. у них совершенно разные трансформаторы.
В общем наверно да, раз потери в феррите пропорциональны квадрату частоты, значит они зависят от скорости намагничивания. А значит и от Кзап.
Просто не встречал такого прямого утверждения.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Александр Козлов
сообщение Sep 3 2013, 14:36
Сообщение #23


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 157
Регистрация: 27-02-13
Пользователь №: 75 812




"В общем наверно да, раз потери в феррите пропорциональны квадрату частоты..."

Если бы так. Но для разных ферритов показатели Штеймица (степень при Вм) различные.
Например, для 2500НМС1 это 1,58-1,9 (при этом показатель при частоте 1) . Для 3F3 он составляет 2,83 (при этом показатель при частоте -2).
Сколько ферритов, столько и параметров.

Теория мертва, но разработчик вечно зеленеет...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_gari
сообщение Sep 3 2013, 21:13
Сообщение #24


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 389
Регистрация: 27-11-11
Пользователь №: 68 544



Собственно остается только добавить,
что если еще учесть возможность работы разных топологий на разных частотах и с разной выходной мощностью, то можно смело утверждать - всегда найдется такой вариант, когда потери в одной топологии будут меньше чем в любой иной.


Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Sep 7 2013, 10:09
Сообщение #25


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Тему почистил.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Starichok51
сообщение Sep 7 2013, 17:23
Сообщение #26


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 571
Регистрация: 22-11-11
Пользователь №: 68 454



и тема про потери в обмотках трансформатора, а речь все время идет про потере в материале сердечника...


--------------------
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

2 страниц V   1 2 >
Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 20:31
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01591 секунд с 7