whale_nik
сообщение Jul 22 2014, 12:53
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 364
Регистрация: 25-09-08
Пользователь №: 40 483



Господа и товарищи,
допустим есть флайбэк, который упрятан в железный корпус, нем же расположены другие схемы чувствительные к помехам.
Стенка корпуса используется как радиатор для ключа.
Как можно уменьшить помехи на остальные схемы в корпусе которые передаются через корпус от ключа ?
Например подключение кондеров хитрым образом итд.
Будем считать что
1 ключ удален на максимальное расстояние от корпуса (те используется прокладка макс толщины которая возможна по причине достаточности охлаждения
2 отдельный радиатор для ключа поставить нельзя
3 изменить схему бп нельзя
4 под ключ установлена переходная пластина макс размеров ( а через нее уже прокладка и корпус)

Что то мне кажеться ничего сделать нельзя или я ошибаюсь ?
Земление корпуса кондерами на высокое + или - мало что дало.

Помеха идет именно через емкость с ключа на корпус и далее.

Сообщение отредактировал whale_nik - Jul 22 2014, 12:59
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_4afc_
сообщение Jul 22 2014, 14:52
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 262
Регистрация: 13-10-05
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9 565



Радиопоглащающая прокладка внутрь корпуса не поможет?
Экранировать чувствительные элементы нельзя?
Соединить корпус с платой электрически в одной точке.
А как вы избавились от излучения трансформатора и входных фильтров, что у вас только ключ лучит?
Побаловаться со значением Y-ёмкости.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Jul 22 2014, 19:45
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(_4afc_ @ Jul 22 2014, 17:52) *
Радиопоглащающая прокладка внутрь корпуса не поможет?

Да, есть, кажется, такое средство...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Integrator1983
сообщение Jul 22 2014, 20:07
Сообщение #4


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 714
Регистрация: 31-08-09
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114



Скорее, все-таки, такое...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AnatolyT
сообщение Jul 22 2014, 20:17
Сообщение #5


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 176
Регистрация: 29-03-10
Пользователь №: 56 269



Попробуйте несколько сгладить фронты с помощью демпфера, еще поможет правильная разводка контуров входных и выходных токов преобразователя, и подключение нагрузки и земли короткими печатными проводниками в одной точке, чтобы препятствовать образованию кольцевых паразитных токов по землям в самой схеме.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
whale_nik
сообщение Jul 23 2014, 08:23
Сообщение #6


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 364
Регистрация: 25-09-08
Пользователь №: 40 483



Цитата(_4afc_ @ Jul 22 2014, 18:52) *
Радиопоглащающая прокладка внутрь корпуса не поможет?
Экранировать чувствительные элементы нельзя?
Соединить корпус с платой электрически в одной точке.
А как вы избавились от излучения трансформатора и входных фильтров, что у вас только ключ лучит?
Побаловаться со значением Y-ёмкости.


Там все через емкость корпуса передается.
Я так понимаю вч токи по корпусу надо как то заземлить...
По воздуху там ничего не передается (в виде радиоизлучения)
(те пренебрежимо мало )
Емкость Y кондера ограничена техникой безопасности )


Цитата(AnatolyT @ Jul 23 2014, 00:17) *
Попробуйте несколько сгладить фронты с помощью демпфера, еще поможет правильная разводка контуров входных и выходных токов преобразователя, и подключение нагрузки и земли короткими печатными проводниками в одной точке, чтобы препятствовать образованию кольцевых паразитных токов по землям в самой схеме.


Фронты сгладить не получиться там интегральная мс с ключем стоит.
К сожалению в корпусе много длинных проводов, без них никак пока.

Как там вообще токи помех через корпус идут ?
Если непосредственно площадку ключа подключить к + через кондер не поможет слегка ?

Сообщение отредактировал whale_nik - Jul 23 2014, 08:36
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_4afc_
сообщение Jul 23 2014, 08:24
Сообщение #7


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 262
Регистрация: 13-10-05
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9 565



Цитата(Integrator1983 @ Jul 22 2014, 23:07) *
Скорее, все-таки, такое...


Да имелись ввиду именно подобные изделия, жаль что наибольшая их эффективность заметна на частотах выше 1ГГц.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
whale_nik
сообщение Jul 23 2014, 08:56
Сообщение #8


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 364
Регистрация: 25-09-08
Пользователь №: 40 483



Вот правильно нарисовал ?
Если поставить кондер С6 прям на радиатор ключа ситуация не улучшиться ?
С4 С5 С1 это есмкость корпуса относительно компонент.
С3 - Y кондер
С1 - емкость радиатора ключа на корпус

Сообщение отредактировал whale_nik - Jul 23 2014, 08:58
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AnatolyT
сообщение Jul 23 2014, 13:39
Сообщение #9


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 176
Регистрация: 29-03-10
Пользователь №: 56 269



Попробуйте применить простой пассивный демпфер, соединенные последовательно резистор и конденсатор между стоком и истоком ключа. На какую мощность ваш преобразователь?

Сообщение отредактировал AnatolyT - Jul 23 2014, 14:04
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Jul 23 2014, 15:25
Сообщение #10


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Цитата(whale_nik @ Jul 23 2014, 11:56) *
правильно нарисовал ?

Нет. Помеху единственно даёт осутствующая на рисунке цепь из межобмоточной ёмкости между их "горячими" выводами и Y-конденсатора. Лечится отменой 3-го пункта ТЗ.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
whale_nik
сообщение Jul 23 2014, 15:48
Сообщение #11


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 364
Регистрация: 25-09-08
Пользователь №: 40 483



Цитата(AnatolyT @ Jul 23 2014, 17:39) *
Попробуйте применить простой пассивный демпфер, соединенные последовательно резистор и конденсатор между стоком и истоком ключа. На какую мощность ваш преобразователь?


250 ватт, демпфер в смысле параллельно ключу? насчет этого забыл спасибо надо попробовать, какие примерно номиналы ?

Цитата(Plain @ Jul 23 2014, 19:25) *
Нет. Помеху единственно даёт осутствующая на рисунке цепь из межобмоточной ёмкости между их "горячими" выводами и Y-конденсатора. Лечится отменой 3-го пункта ТЗ.


Тогда причем тут корпус ? Явная тенденция наблюдается, чем тоньше прокладка радиатора ключа тем сильнее помеха.
Та помеха отмечена зеленым на рисунке она не зависит от корпуса а от строения трансформатора насколько я понимаю.

Кстати С6 снизил немного помеху на 20%, не сильно правда )))

Сейчас помеха вч 2в на 35в выходных, это приемлимо в свете мировой революции ?

Сообщение отредактировал whale_nik - Jul 23 2014, 16:11
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AnatolyT
сообщение Jul 23 2014, 18:37
Сообщение #12


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 176
Регистрация: 29-03-10
Пользователь №: 56 269



Номиналы от нескольких кОм до десятков кОм и от 1 до 100 нФ, при этом следует учитывать приложенное пиковое напряжение, резистор будет греться, возможно потребуется резистор мощностью порядка 1 Вт. На вашу мощность преобразователя одним демпфером помехи не убрать, необходим весь комплекс мер, включая топологию. Если на номинальной нагрузке пиковое значение пульсаций равно 2В это много, обычно 100-200 мВ.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Garynych
сообщение Jul 24 2014, 06:13
Сообщение #13


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 119
Регистрация: 19-09-08
Из: Ex USSR
Пользователь №: 40 337



Все-таки спрошу, Вы как помеху смотрите ? Как подключаете осциллограф ? Что будет если закоротить щуп осциллографа и соединить с корпусом ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
whale_nik
сообщение Jul 24 2014, 07:15
Сообщение #14


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 364
Регистрация: 25-09-08
Пользователь №: 40 483



Цитата(AnatolyT @ Jul 23 2014, 22:37) *
Номиналы от нескольких кОм до десятков кОм и от 1 до 100 нФ, при этом следует учитывать приложенное пиковое напряжение, резистор будет греться, возможно потребуется резистор мощностью порядка 1 Вт. На вашу мощность преобразователя одним демпфером помехи не убрать, необходим весь комплекс мер, включая топологию. Если на номинальной нагрузке пиковое значение пульсаций равно 2В это много, обычно 100-200 мВ.


Кстати, не подскажите по какой схеме сделать бп на выходное =350в 3А с гальванической развязкой и входным АС 170-250, защитой от кз и перегрузки.
Стабилизация напряжения +-2-5 в,
я так понимаю мостовая схема самая рациональная в этом случае ?
Не знаете случайно более менее проверенной схемы в сети ?
Возможно самый простой вариант это переделка компового бп с заменой транса, всей вторички и ключей ? В этом случае вся обвязка по первичке уже есть.

Сообщение отредактировал whale_nik - Jul 24 2014, 07:41
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MikeSchir
сообщение Jul 24 2014, 07:22
Сообщение #15


и по нечётным радист
****

Группа: Участник
Сообщений: 994
Регистрация: 3-03-09
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598



А почему нельзя экранировать? Между стоком транзистора и корпусом прибора двухслойная прокладка, между слоями фольга, которая соединяется с постоянным потенциалом на входе ( + или - выберете что эффективнее).Такой экран препятствует протеканию вч-токов по корпусу.


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
whale_nik
сообщение Jul 24 2014, 07:43
Сообщение #16


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 364
Регистрация: 25-09-08
Пользователь №: 40 483



Цитата(MikeSchir @ Jul 24 2014, 11:22) *
А почему нельзя экранировать? Между стоком транзистора и корпусом прибора двухслойная прокладка, между слоями фольга, которая соединяется с постоянным потенциалом на входе ( + или - выберете что эффективнее).Такой экран препятствует протеканию вч-токов по корпусу.


Вариант интересный, а вы пробовали ?
Тут правда прокладку стараешься сделать макс тонкую иначе не охладиться как надо )

Насчет топологии думаю более менее см рисунок

Сообщение отредактировал whale_nik - Jul 24 2014, 08:17
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AnatolyT
сообщение Jul 24 2014, 08:18
Сообщение #17


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 176
Регистрация: 29-03-10
Пользователь №: 56 269



Цитата(whale_nik @ Jul 24 2014, 11:15) *
Кстати, не подскажите по какой схеме сделать бп на выходное =350в 3А с гальванической развязкой и входным АС 170-250, защитой от кз и перегрузки.
Стабилизация напряжения +-2-5 в,
я так понимаю мостовая схема самая рациональная в этом случае ?
Не знаете случайно более менее проверенной схемы в сети ?
Возможно самый простой вариант это переделка компового бп с заменой транса, всей вторички и ключей ? В этом случае вся обвязка по первичке уже есть.

Самый простой вариант это купить несколько бп с такими параметрами и посмотреть как там сделано.
Проектирование бп с гальв. развязкой (опять же на какое напряжение пробоя) потребует разработку соответствующего трансформатора.
Переделка бп от компа это обычное радиолюбительство, а на мощность около кВт это уже высший пилотаж. Возможно здесь ошибка в порядке:
35В 3А, тогда обычная флайбэк схема с одним ключом.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
whale_nik
сообщение Jul 24 2014, 08:36
Сообщение #18


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 364
Регистрация: 25-09-08
Пользователь №: 40 483



Цитата(AnatolyT @ Jul 24 2014, 12:18) *
Самый простой вариант это купить несколько бп с такими параметрами и посмотреть как там сделано.
Проектирование бп с гальв. развязкой (опять же на какое напряжение пробоя) потребует разработку соответствующего трансформатора.
Переделка бп от компа это обычное радиолюбительство, а на мощность около кВт это уже высший пилотаж. Возможно здесь ошибка в порядке:
35В 3А, тогда обычная флайбэк схема с одним ключом.


Нет ошибки, нужна гальваническая развязка от сети + стабильное напряжение =350в
(из которого потом еще меандр делать надо rolleyes.gif )

Сообщение отредактировал whale_nik - Jul 24 2014, 08:36
Go to the top of the page
 
+Quote Post
shf_05
сообщение Jul 24 2014, 12:27
Сообщение #19


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 143
Регистрация: 22-04-08
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992



видел в сети способ введением такой же помехи только в противофазе от дополнительной обмотки, сейчас ни ссылки ни статьи не скину- все на работе на след неделе скину.
нашел так - common mode noise smps.

еще попробуйте все таки снаббер, не изменяя схемы- например типа такого http://mstator.ru/products/cores/4b
Go to the top of the page
 
+Quote Post
whale_nik
сообщение Jul 24 2014, 13:51
Сообщение #20


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 364
Регистрация: 25-09-08
Пользователь №: 40 483



Цитата(shf_05 @ Jul 24 2014, 16:27) *
видел в сети способ введением такой же помехи только в противофазе от дополнительной обмотки, сейчас ни ссылки ни статьи не скину- все на работе на след неделе скину.
нашел так - common mode noise smps.

еще попробуйте все таки снаббер, не изменяя схемы- например типа такого http://mstator.ru/products/cores/4b


С помехой вроде проблема решилась, удалось уменьшить до 500мв при полной нагрузке,
в основном за счет экранирования транса и шунтированием его на землю через кондер +
соединение промежуточного радиатора ключа на землю, пусть будет так пока а там посмотрим.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
whale_nik
сообщение Jul 24 2014, 20:49
Сообщение #21


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 364
Регистрация: 25-09-08
Пользователь №: 40 483



Ищется схема мостового бп на киловат для обдумывания ).
вот кстати
http://www.interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra09.htm

Сообщение отредактировал whale_nik - Jul 24 2014, 21:57
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Integrator1983
сообщение Jul 24 2014, 23:42
Сообщение #22


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 714
Регистрация: 31-08-09
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114



Цитата


Снова 494-я... Интересно, переведутся некрофилы когда-нибудь?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
velkarn
сообщение Jul 25 2014, 01:24
Сообщение #23


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 253
Регистрация: 24-10-05
Пользователь №: 10 030



Цитата(whale_nik @ Jul 24 2014, 11:43) *
Вариант интересный, а вы пробовали ?
Тут правда прокладку стараешься сделать макс тонкую иначе не охладиться как надо )


мы так тоже делали. в качестве прокладки использовался такой "пирожок": слой керамики, потом слой меди с выводом(экран), потом опять слой керамики. вывод экрана подключается к общему.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
whale_nik
сообщение Jul 25 2014, 13:22
Сообщение #24


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 364
Регистрация: 25-09-08
Пользователь №: 40 483



Цитата(Integrator1983 @ Jul 25 2014, 03:42) *
Снова 494-я... Интересно, переведутся некрофилы когда-нибудь?

Предложите свою )

Цитата(velkarn @ Jul 25 2014, 05:24) *
мы так тоже делали. в качестве прокладки использовался такой "пирожок": слой керамики, потом слой меди с выводом(экран), потом опять слой керамики. вывод экрана подключается к общему.

Наверно слой керамики после ключа перед медью можно пропустить все равно обычно площадка ключа соединена с землей.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
velkarn
сообщение Jul 25 2014, 16:49
Сообщение #25


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 253
Регистрация: 24-10-05
Пользователь №: 10 030



Цитата(whale_nik @ Jul 25 2014, 16:22) *
Наверно слой керамики после ключа перед медью можно пропустить все равно обычно площадка ключа соединена с землей.

не понял, что такое площадка ключа?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
whale_nik
сообщение Jul 25 2014, 17:00
Сообщение #26


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 364
Регистрация: 25-09-08
Пользователь №: 40 483



Цитата(velkarn @ Jul 25 2014, 20:49) *
не понял, что такое площадка ключа?


То чем ключ соприкасается с радиатором.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
velkarn
сообщение Jul 28 2014, 10:06
Сообщение #27


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 253
Регистрация: 24-10-05
Пользователь №: 10 030



Цитата(whale_nik @ Jul 25 2014, 20:00) *
То чем ключ соприкасается с радиатором.

мне кажется, обычно у транзисторов корпус соединён со стоком. и поэтому этот слой изолятора пропустить нельзя.

Сообщение отредактировал velkarn - Jul 28 2014, 10:08
Go to the top of the page
 
+Quote Post
whale_nik
сообщение Jul 28 2014, 21:37
Сообщение #28


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 364
Регистрация: 25-09-08
Пользователь №: 40 483



Цитата(velkarn @ Jul 28 2014, 14:06) *
мне кажется, обычно у транзисторов корпус соединён со стоком. и поэтому этот слой изолятора пропустить нельзя.

У транзисторов может бы, а у TOPоп например с землей )
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MikeSchir
сообщение Jul 29 2014, 07:37
Сообщение #29


и по нечётным радист
****

Группа: Участник
Сообщений: 994
Регистрация: 3-03-09
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598



Цитата(whale_nik @ Jul 24 2014, 11:43) *
Вариант интересный, а вы пробовали ?
Тут правда прокладку стараешься сделать макс тонкую иначе не охладиться как надо )

Пробовали и делаем. Так делает, например, Lambda и её наследники.
Теплоотвод - это Ваши проблемы rolleyes.gif толщина прокладки задаётся стандартом безопасности, например МЭК950 и др. минимум 0,4мм в однослойном исполнении, при многослойном может быть меньше.
Ещё добавлю, обмотка на 350 В будет иметь относительно большую ёмкость, и здесь нужно хорошо подумать, как выполнять вторичную сторону и, вообще, как обмотку мотать. Может быть разбить её и пр. хитрости, о них много написано, посмотрите книжки по помехам.


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
velkarn
сообщение Jul 31 2014, 01:20
Сообщение #30


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 253
Регистрация: 24-10-05
Пользователь №: 10 030



Цитата(whale_nik @ Jul 29 2014, 00:37) *
У транзисторов может бы, а у TOPоп например с землей )

в случае топов может быть в экране и нет смысла

Цитата(MikeSchir @ Jul 29 2014, 10:37) *
Пробовали и делаем...

а скажите что за прокладки вы применяете для этих целей?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
shf_05
сообщение Jul 31 2014, 04:33
Сообщение #31


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 143
Регистрация: 22-04-08
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992



Цитата(MikeSchir @ Jul 29 2014, 13:37) *
Пробовали и делаем. Так делает, например, Lambda и её наследники.

я разбирал Lambda HWS160, правда это прямоход на вот такой микросхеме http://documentation.renesas.com/doc/produ..._m51995apds.pdf b http://www.digchip.com/datasheets/parts/da.../FA5502-pdf.php , ничего подобного не увидел- все транзисторы на корпус, Y конденсаторы на входном фильтре, выход (48В) соединен с "землей" через X конденсатор 47нФ если не ошибаюсь. Помехи от него смотрели анализатором- много ниже уровня, допускаемого стандартом.
как???
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MikeSchir
сообщение Jul 31 2014, 07:31
Сообщение #32


и по нечётным радист
****

Группа: Участник
Сообщений: 994
Регистрация: 3-03-09
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598



Цитата(shf_05 @ Jul 31 2014, 08:33) *
как???

Да никак rolleyes.gif А, например, в HWS600-24 экран есть. Там довольно сложная конструкция крепления транзисторов, в которой одна из частей соединена с +.


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wim
сообщение Jul 31 2014, 09:09
Сообщение #33


рядовой
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 811
Регистрация: 21-08-06
Пользователь №: 19 713



Цитата(shf_05 @ Jul 31 2014, 08:33) *
выход (48В) соединен с "землей" через X конденсатор 47нФ если не ошибаюсь. Помехи от него смотрели анализатором- много ниже уровня, допускаемого стандартом.
как???
Лично я против. biggrin.gif Потому что при электропитании по схеме совмещенных нулевого и защитного проводников наиболее частая неисправность - перегорание нулевого проводника. В этом случае корпус источника питания может оказаться под опасным напряжением и ток утечки через этот конденсатор превысит допустимое значение.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
shf_05
сообщение Jul 31 2014, 12:59
Сообщение #34


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 143
Регистрация: 22-04-08
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992



наверно для этого и придумали УЗО
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MikeSchir
сообщение Jul 31 2014, 13:02
Сообщение #35


и по нечётным радист
****

Группа: Участник
Сообщений: 994
Регистрация: 3-03-09
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598



Цитата(wim @ Jul 31 2014, 13:09) *
Лично я против. biggrin.gif Потому что при электропитании по схеме совмещенных нулевого и защитного проводников наиболее частая неисправность - перегорание нулевого проводника. В этом случае корпус источника питания может оказаться под опасным напряжением и ток утечки через этот конденсатор превысит допустимое значение.

Это будет зависеть: а) от Y-конденсаторов в первичной цепи, б) от проходной ёмкости вход-выход (емкость трансформатора).
И вообще, при таком перегорании устройство превратится из класса I в класс II rolleyes.gif

Цитата(shf_05 @ Jul 31 2014, 16:59) *
наверно для этого и придумали УЗО

Нет Земли - УЗО не работает. Кажись rolleyes.gif Без земли нет разветвления цепи.


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
shf_05
сообщение Jul 31 2014, 13:34
Сообщение #36


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 143
Регистрация: 22-04-08
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992



Цитата(MikeSchir @ Jul 31 2014, 19:02) *
Нет Земли - УЗО не работает. Кажись rolleyes.gif Без земли нет разветвления цепи.

вы не правы
http://xn-----7kcghnkjdbsmwfccfbb0audteggg...0%B8%D1%8F.html
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wim
сообщение Jul 31 2014, 13:48
Сообщение #37


рядовой
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 811
Регистрация: 21-08-06
Пользователь №: 19 713



Цитата(shf_05 @ Jul 31 2014, 16:59) *
наверно для этого и придумали УЗО
УЗО является дополнительной мерой защиты от поражения электрическим током и к самому изделию отношения не имеет. Основная защита обеспечивается в самом изделии либо заземлением, либо двойной изоляцией.


Цитата(MikeSchir @ Jul 31 2014, 17:02) *
Это будет зависеть: а) от Y-конденсаторов в первичной цепи, б) от проходной ёмкости вход-выход (емкость трансформатора).
И вообще, при таком перегорании устройство превратится из класса I в класс II rolleyes.gif
Ни в коем случае - класс электробезопасности определяется производителем, а вовсе не аварийными сиутациями. Данный источник питания относится к I классу с отдельными элементами, относящимися ко II классу. От Y-конденсаторов при обрыве "нуля" вообще ничего не зависит, потому что потребители будут включены последовательно между фазами и на корпусе, соединенным с "нулем", может быть любое напряжение от 0 до 380 В.


Go to the top of the page
 
+Quote Post
MikeSchir
сообщение Jul 31 2014, 18:56
Сообщение #38


и по нечётным радист
****

Группа: Участник
Сообщений: 994
Регистрация: 3-03-09
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598



Цитата(shf_05 @ Jul 31 2014, 17:34) *

Вот и читайте свою ссылку внимательнее и от начала и до конца, а не только заголовок.
Отсутствие заземления изменяет всю систему по способу обеспечения безопасности. Отсутствие заземления не означает что Земли нет вообще. Она под ногами rolleyes.gif

Цитата(wim @ Jul 31 2014, 17:48) *
Ни в коем случае - класс электробезопасности определяется производителем, а вовсе не аварийными сиутациями. Данный источник питания относится к I классу с отдельными элементами, относящимися ко II классу. От Y-конденсаторов при обрыве "нуля" вообще ничего не зависит, потому что потребители будут включены последовательно между фазами и на корпусе, соединенным с "нулем", может быть любое напряжение от 0 до 380 В.

А смайлик, наверное не видно? У меня крупнее нет. Разве вот так rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif

Сообщение отредактировал MikeSchir - Jul 31 2014, 18:58


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wim
сообщение Jul 31 2014, 19:16
Сообщение #39


рядовой
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 811
Регистрация: 21-08-06
Пользователь №: 19 713



Цитата(MikeSchir @ Jul 31 2014, 22:56) *
А смайлик, наверное не видно?
laughing.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
shf_05
сообщение Aug 1 2014, 04:17
Сообщение #40


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 143
Регистрация: 22-04-08
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992



Цитата(MikeSchir @ Aug 1 2014, 00:56) *
Отсутствие заземления не означает что Земли нет вообще. Она под ногами rolleyes.gif

я понял вашу первую фразу как отсутствие заземления а не Земли. ведь отсутствие самой Земли и предположить не мог.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SergCh
сообщение Aug 6 2014, 04:42
Сообщение #41


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 475
Регистрация: 6-02-10
Из: Москва
Пользователь №: 55 343



Цитата(wim @ Jul 31 2014, 13:09) *
Лично я против. biggrin.gif Потому что при электропитании по схеме совмещенных нулевого и защитного проводников наиболее частая неисправность - перегорание нулевого проводника. В этом случае корпус источника питания может оказаться под опасным напряжением и ток утечки через этот конденсатор превысит допустимое значение.

Это проблема НЕ источника.