Добрый день!

Подскажите как правильно выбрать сердечник для выходного фильтра преобразователя 36vdc - 220vac 50Гц на 4кВт.
нарезка синуса происходит таймером на атмеге, несущая частота - 50кГц, 2-х полюсный фильтр на выходе
Прикрепленное изображение

я так понимаю, нужно прикинуть для сердечника наихудший случай, то есть посчитать индукцию В при
максимальном токе и заданной индуктивности, и подобрать сечение магнитопровода?
по моим скромным подсчетам это случай наибыстрейшего наростания синуса, когда заполнение импульса D=0.5,
а напряжение за дросселем Vout=155V. вот только сомневаюсь я как-то в своих среднепотолочных предпосылках rolleyes.gif


--------------------
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Sep 3 2014, 09:30
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



На картинке показано выходное DC, а в тексте AC. Причём, то 220В, то 155. Как правильно?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Hexel
сообщение Sep 3 2014, 12:35
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 232
Регистрация: 13-03-12
Из: Украина
Пользователь №: 70 785



картинка конечно не фонтан, плюс и минус надо на ней затереть. на вход фильтра подается модулированный двухполярный квадратный сигнал амплитудой 310В, с выхода снимается готовый синус для нагрузки.

почему 155В? как бы для расчета синусоидальных источников питания аппноутов я не нашел, потому пошел на усреднение задачи, то есть сведения ее к случаю наибольшей нагрузки на сердечник (максимальной составляющей импульсного тока), которая за один период опорного сигнала возникает в точках наибыстрейшего наростания синуса, а именно в точке 155В, то есть на половине амплитуды.

согласен, это предположение возможно выглядит по-дурацки, потому и нужен совет. важно чтобы сердечник не перегрелся более чем на 10-20С при полной нагрузке

Сообщение отредактировал Hexel - Sep 3 2014, 12:36


--------------------
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ydaloj
сообщение Sep 8 2014, 13:33
Сообщение #4


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 879
Регистрация: 20-06-11
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799



итак, у нас есть 4 значения напряжения (36, 155, 220 и 310В)
два значения частоты
и одно значение мощности

Из всей этой каши предлагается рассчитать фильтр, задача супер.

сначала разберитесь сами в исходных данных.
а про арсчёт фильтра в инвертор в соседней теме кто-то давал ссылку на статью из журнала схемотехника, недавно совсем видел, поищите


--------------------
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)