Добрый день.
Неплохо было бы увидеть картинку : где вы устанавливаете скорость нарастания ?
Вы оперируете различными частотами. ИМХО - это некорректно. Скорость нарастания вы ставите для 200 МГц. Требования по шумам у вас для диапазона от 10 кГц до 80 Мгц , а импенданс системы питания вы смотрите на 1 ГГц.
Естественно , что у системы питания (которая включает в себя полигон питания + конденсаторы различных номиналов) есть частоты , на которых общий импенданс (сопротивление) будет расти. Это критические частоты , на которых система питания работает плохо. Задача человека - решить : устраивают ли его эти частоты , или же необхожимо сдвинуть их в более высокочастотную область путём замены конденсаторов на более быстрые , заменой бренда конденсаторов , номинала и т.п. Так же можно устранить узкие места в полигонах питания , что понизит общую индуктивность всей системы -> критические частоты тоже подвинутся выше.
Относительно вашего случая. а) ИМХО вам нужно смотреть : на какой частоте работает ваша микросхема -> устанавливать скорость нарастания в соответствии с этой частотой (поскольку , какова бы ни была скорость нарастания у источника , ваш потребитель всё равно тормозит и его входные ключи будут открываться медленно. Т.е. черепаху как ни толкай вперёд - она всё равно быстрее ползти не сможет.) б) В ходе исследований вы установили , что критическая частота вашей системы питания - 1 ГГц. Это НАМНОГО больше , чем оговаривается в ваших требованиях по шумам. Ваш диапазон до 80 МГц. Если говорить о гармониках этих 80 МГц , то не забывайте , что амплитуда помехи (высота горба) падает с ростом номера гармоники. Т.е. основная часть энергии содержится всё-таки в основной частоте , а не в гармониках.
Так что в вашем случае необходимо посмотреть : какое общее сопротивление системы питания (полигон + конденсаторы) на частоте 80 МГц , умножить его на ваш 1А и получить уровень помехи.
П.С. Надеюсь , что вы подключали модели конденсаторов (которые вы взяли с сайта производителя) при моделировании в Power Integrity ?
|